蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 530|回复: 18
收起左侧

纯水系统换厂家更换一些配件对 GMP 认证有什么影响

[复制链接]
药徒
发表于 2025-12-20 09:49:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
公司打算明年做 GMP 认证,但是发现以前找的那个厂家做的纯化水系统是根据 12 年药典标准建造的。目前的问题是:1一二级流量计还是玻璃量具那种(这个应该可以忽略吧) 2 压力表也不是隔膜压力表 3 臭氧消毒也没有在线浓度测试仪(这个后续买臭氧检测仪测残留也行)4回水管处也没有流量计 5很多衔接阀门包括后面 RO
膜的衔接阀门都使用了不合规的拉力胶。以上种种都很不符合15 年后的药典要求。
问题:如果现在换另一个厂家把压力表换了、替代拉力胶、增加流量计,那对比原先的纯水系统图纸和零配件资料就会有改动, GMP认证时需要准备哪些资料?改动后新厂家是不是需要提供一份运行正常的数据报告,然后才可以接收好让公司安排计量呢?
fff850909e505274197f35db54b9e4af.jpeg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-12-20 11:44:08 | 显示全部楼层
这给你多少月薪啊,那流量计都黄成啥样了。。。。还补救呢,臭氧残留你不是一个在线检测就能解决的,现在没人用臭氧了,消杀能力和残留都会被提挑战,而你企业肯定过不了,就看你这设备就知道了。所以赶紧换把,消毒用巴氏消毒,做好酸洗钝化,喷淋覆盖等验证,安心的过认证,要不然你这是捧着一颗雷去过认证。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-12-20 18:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2025-12-20 11:44
这给你多少月薪啊,那流量计都黄成啥样了。。。。还补救呢,臭氧残留你不是一个在线检测就能解决的,现在没 ...

因为停产了好久现在需要重新启用,这个流量计我也真没办法了,我们只是做卫生和衣物的清洗,不参与产品中,这装备装了好几年了当初也是厂家没找好,专业性不强[捂脸]现在只能把能改的都改了先过验证吧,后续我们要搬新的厂房的

点评

那需要你把从厂房到公用设施和生产设备整体梳理一下现场状态,不过单看你这图片的水设施,感觉你们有点难  详情 回复 发表于 2025-12-22 11:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-12-21 15:43:50 | 显示全部楼层
现在这个状态需要改造的,可以先走变更申请,然后进行现场改造,再进行系统验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-12-22 08:01:57 | 显示全部楼层
如果要更换厂家,最好能按新设备重新认证。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-12-22 08:15:55 | 显示全部楼层
请问下为啥不能用玻璃量具?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-12-22 09:51:44 | 显示全部楼层
更换一些配件,会影响制水系统生产的纯化水的质量吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-12-22 11:04:40 | 显示全部楼层
AUTOZAI 发表于 2025-12-22 09:51
更换一些配件,会影响制水系统生产的纯化水的质量吗?

更换了就要重新做验证了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-12-22 11:05:38 | 显示全部楼层
3075589379 发表于 2025-12-22 08:15
请问下为啥不能用玻璃量具?

看公司生产的产品,我们是三类医疗器械比较严格,我们也要先找第三方GMP认证的人咨询一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-12-22 11:06:05 | 显示全部楼层
雨枫霏 发表于 2025-12-21 15:43
现在这个状态需要改造的,可以先走变更申请,然后进行现场改造,再进行系统验证

好的,谢谢你的解答
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-12-22 11:07:39 | 显示全部楼层
小星星qp2 发表于 2025-12-20 18:40
因为停产了好久现在需要重新启用,这个流量计我也真没办法了,我们只是做卫生和衣物的清洗,不参与产品中 ...

那需要你把从厂房到公用设施和生产设备整体梳理一下现场状态,不过单看你这图片的水设施,感觉你们有点难
回复

使用道具 举报

发表于 2025-12-22 17:27:11 | 显示全部楼层
这种过检查,难度不是一般的大啊。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-12-22 19:29:40 来自手机 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2025-12-22 11:07
那需要你把从厂房到公用设施和生产设备整体梳理一下现场状态,不过单看你这图片的水设施,感觉你们有点难

目前只能先找了第三方认证帮我们做做评估看怎么整改

点评

不要完全相信咨询公司,要自己心里有数才行,咨询公司你可以理解为锦上添花。你最好自己梳理出缺陷目录,等咨询公司给你他们的缺陷目录你对照你的目录看看差异,然后你在说整改的问题  详情 回复 发表于 2025-12-24 09:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-12-23 08:29:55 | 显示全部楼层
走个变更,然后风险评估,根据评估内容重新开展验证,测试关键参数的仪表该校准校准,至于上臭氧水,那你就要测臭氧水浓度(有专门试剂)。也就这些吧,希望能够给你提供思路。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-12-23 08:32:19 | 显示全部楼层
3075589379 发表于 2025-12-22 08:15
请问下为啥不能用玻璃量具?

没说不给用,它不与物料产生化学反应,不释放物质都可以啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-12-23 08:38:06 | 显示全部楼层
AUTOZAI 发表于 2025-12-22 09:51
更换一些配件,会影响制水系统生产的纯化水的质量吗?

你首先确保二级膜产水符合药典标准要求,至于楼主提到的那些更换内容,对产水质量的影响不是太大,关键是你预处理(砂滤、碳滤、软化)、制水过滤装置(二级反渗透、EDI等)这些工序的滤材是否确保符合制水要求。产水符合要求后,循环分配系统在没有明显死角、执行必要的碱洗、酸洗钝化以及有效的周期消毒后,基本都会符合要求。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-12-24 09:41:58 | 显示全部楼层
小星星qp2 发表于 2025-12-22 19:29
目前只能先找了第三方认证帮我们做做评估看怎么整改

不要完全相信咨询公司,要自己心里有数才行,咨询公司你可以理解为锦上添花。你最好自己梳理出缺陷目录,等咨询公司给你他们的缺陷目录你对照你的目录看看差异,然后你在说整改的问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-12-24 13:44:44 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2025-12-24 09:41
不要完全相信咨询公司,要自己心里有数才行,咨询公司你可以理解为锦上添花。你最好自己梳理出缺陷目录, ...

好的,谢谢您的建议
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-12-30 14:30:38 | 显示全部楼层
首先首次纯化水系统建造后有验证过吗?后续有日常监控去取样检测吗?如果这些都没有,那你得重新验证。如果前面说的都有,那你就发变更评估下,对收影响的项目进行确认。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-2-8 21:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。