[空调系统] 空调管道风量怎么测量

[复制链接]
药徒
发表于 2026-1-16 13:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助,空调管道风量怎么测量
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2026-1-16 13:43:09 | 显示全部楼层
空调管道风量的测量是确保空调系统正常运行和能效优化的重要步骤。以下是几种常用的测量方法:

1. **使用叶轮风速仪**:叶轮风速仪适用于测量0.1-1.0m/s范围内的风速。在测量时,将仪器置于气流垂直方向,转动5-10秒后开始读数,每次测两次以上取平均值。这种方法常用于风口和空调处理室迎面风速的测定。

2. **使用热风风速仪**:热风风速仪适合测量微小风速,如0.05m/s,主要用于室内通风口、回风口及室内气流速度的测量。

3. **使用毕托管与微压计组合**:通过毕托管测量动压,再结合静压和全压进行计算。具体方法是将毕托管插入测试孔,使全压孔迎向气流方向,连接毕托管和倾斜式微压计,在测量动压时,不论处于吸入管段还是压出管段,都是将较大压力接+处,较小压力接-处。

4. **使用风量罩**:将风量罩紧密覆盖在空调出风口上,等待气流稳定后读取显示的风量数值。这种方法适用于快速评估空调系统的风量性能。

综上所述,这些方法各有优缺点,应根据具体情况选择合适的测量工具和方法。在进行测量时,应确保系统处于稳定运行状态,并按标准校准工具,以提高数据的准确性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2026-1-16 14:57:13 | 显示全部楼层
风速×横截面积×3600
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2026-1-16 15:37:43 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-16 15:43:23 | 显示全部楼层
可以把对应管道的高效过滤器拆掉,然后用风量罩测量风量。  

点评

MMI
谢谢啊~  发表于 2026-1-19 09:44
回复