蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 453|回复: 18
收起左侧

[空调系统] 洁净区EMS压差报警设定?

[复制链接]
发表于 2026-1-26 10:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师帮看看这样设定EMS报警对吗,不同界别大于等于10,一更是D级,二更是C级,其他都是C 企业微信截图_17693952371385.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-26 10:54:13 | 显示全部楼层
我外行没看出问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-26 11:06:34 | 显示全部楼层
提高 2-2E01 的控制设定点至 18-20Pa。
检查 2-2E05 与相邻房间的压差,确保差值≥10Pa。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-26 11:10:40 | 显示全部楼层
梦落乾坤 发表于 2026-1-26 11:06
提高 2-2E01 的控制设定点至 18-20Pa。
检查 2-2E05 与相邻房间的压差,确保差值≥10Pa。

检查 2-2E05 与相邻房间的压差,确保差值≥10Pa。这个房间是按C级设定,需不需按>20设定低报警
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2026-1-26 11:23:53 | 显示全部楼层
你这图是认真的嘛?你这要是认真的你们审计的时候我建议你别哭就行
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-26 11:35:19 来自手机 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2026-01-26 11:23
你这图是认真的嘛?你这要是认真的你们审计的时候我建议你别哭就行

不是特别懂啊,请老师指教

点评

你这问题很多,几乎可以推倒重做了  详情 回复 发表于 2026-1-26 11:37
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2026-1-26 11:37:41 | 显示全部楼层
Truth1 发表于 2026-1-26 11:35
不是特别懂啊,请老师指教

你这问题很多,几乎可以推倒重做了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-26 11:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2026-01-26 11:37
你这问题很多,几乎可以推倒重做了

现在还没设定,可以重新设定
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-26 11:39:31 来自手机 | 显示全部楼层
Truth1 发表于 2026-01-26 11:39
现在还没设定,可以重新设定

是压差设定逻辑有问题吗,绝对压差

点评

你这是车间还是仓库取样间啊?  详情 回复 发表于 2026-1-26 11:42
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2026-1-26 11:42:31 | 显示全部楼层
Truth1 发表于 2026-1-26 11:39
是压差设定逻辑有问题吗,绝对压差

你这是车间还是仓库取样间啊?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2026-1-26 11:43:42 | 显示全部楼层
物料缓冲,洗衣间的 门是不是开向反了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-26 11:56:48 | 显示全部楼层
你这个问题有点多
全部采用绝压表,你怎么控制梯度啊?
走道32Pa缓冲间31Pa时没有预警报警,但是压差梯度反了
门朝向正压方向开,你的洗衣间错了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-26 13:27:33 | 显示全部楼层
压差设置有问题,也浪费能耗。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-26 15:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
看来问题不少,能具体提出哪有问题吗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2026-1-26 16:34:46 | 显示全部楼层
用绝压报警?一个房间绝压高低可能导致你相对压差的改变啊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-26 17:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2026-01-26 11:42
你这是车间还是仓库取样间啊?

属于车间洁净区
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-26 17:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2026-01-26 16:34
用绝压报警?一个房间绝压高低可能导致你相对压差的改变啊。

这个系统用的控制传感器监控压差,按绝对整的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2026-1-27 08:45:12 | 显示全部楼层
重新设计吧,问题太多了,物流通道不对,洗衣间整衣间都不对,压差梯度同级别功能间的梯度值也不是很好。没啥建议了直接重做吧。这图改的意义不大了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-27 11:46:00 | 显示全部楼层
设置值有问题,你报警最低设定值不能低于(设计值),要不然怎么保证保证绝对压差方向;上边的图纸设计值,就会出现压差方向错的可能性。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-2-4 14:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表