蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: kingway
收起左侧

[时立新(愚公)] 原创之作:洁净厂房平面布置需要考虑的安全问题

  [复制链接]
发表于 2011-12-25 23:03:51 | 显示全部楼层
谢谢,好定西
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-1-3 13:44:36 | 显示全部楼层
NA nal拿来看看
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-6 21:59:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-25 19:26:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-3-25 19:42:11 | 显示全部楼层
还有排烟管道的设置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-26 09:30:58 | 显示全部楼层
学习中,其实除了平面布置要考虑外,希望对建筑材料,如彩钢板等的要求也明确一下,不然用夹泡沫的彩钢板好像也是不行的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-26 12:35:03 | 显示全部楼层
安全工作无小事
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-26 13:01:18 | 显示全部楼层
在论坛中少有的帖子!但必须要考虑的,也需要引起大家的注意。。。赞同!!

点评

呵呵,感谢您的关注  详情 回复 发表于 2012-3-30 11:29
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:29:49 | 显示全部楼层
分辨率 发表于 2012-3-26 13:01
在论坛中少有的帖子!但必须要考虑的,也需要引起大家的注意。。。赞同!!

呵呵,感谢您的关注
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-6 10:56:05 | 显示全部楼层
安全无小事,谨慎无大碍
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-6 11:00:14 | 显示全部楼层
只能做启蒙使用。内容很简单。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 14:42:59 | 显示全部楼层
支持楼主,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-12 08:35:25 | 显示全部楼层
正是我需要的,好好的学习,谢谢楼主了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-14 10:03:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-14 14:49:17 | 显示全部楼层
很好的东西
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-2 16:43:05 | 显示全部楼层
1.GMP中提出的“洁净室(区)内人员数量应严格控制。”规定,其最终目的是保护洁净环境的空气质量,防止过多的进入人员会带来的空气质量及环境的污染,从而造成对产品的污染和交叉污染,特别是在洁净区(室)内,因此提出限制人员的规定要求;
    2.GMP中仅有“洁净室(区)与非洁净室(区)”的分别,而对“洁净区(室)”仅进行了“空气洁净度”的划分:划为“四个级别”,并同时对“洁净区(室)在生产过程中的管理”提出了诸如:工艺流程、设备、生产操作、洁净衣物、器具清洗消等方面的管理规定,并没有把进入100级、10000级、10万级和30万级的人员明确区分限制;
    3. 但为了加强管理,进出洁净区(室)内的人员数量可以这样计算管理:按照《医药工业洁净厂房设计规范》的要求:①保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。②根据不同的空气洁净度和工作人员数量,医药工业洁净厂房内人员净化用室面积,一般可按洁净区设计人数平均每人4~6m2计算。③通过验证,检测洁净区(室)内不同洁净级别处的空气洁净度质量,以确定洁净区系统内允许的最大人员数量是多少。

中华人民共和国国家标准《洁净厂房设计规范》GBJ73-84有这样规定:“第5.1.4条 洁净室内应保证一定的新鲜空气量,其数值应取下列风量中的最大值”。

一、乱流洁净室总送风量的10~30%,层流洁净室总送风量的2~4%;

二、补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;

三、保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40立方米。

由此得出下面计算:

1)十万级,房间高度为3.5米,换气次数取15次/小时,新风量取30%,每人最低需要面积=40立方米÷30%÷15÷3.5米=2.54平方米

2)万级,房间高度为3.5米,换气次数取20次/小时,新风量取30%,每人最低需要面积=40立方米÷30%÷20÷3.5米=1.90平方米

3)局部百级,房间高度为3.5米,换气次数取300次/小时(见验证指南49页),新风量取4%,每人最低需要面积=40立方米÷4%÷300÷3.5米=0.95平方米

可以看出人均需要面积与于新风量、换气次数、房间高度均是反比关系,应根据洁净车间具体的参数来确定各个房间的人数限制,其实在图纸设计时是根据工艺要求设计的各房间新风量、换气次数、房间高度、面积等参数。
    上面计算出的人数是第一优先满足的(生存需要),然后确认完成工艺操作最少的人员,根据这两点确定最大人数来进行验证工作,即进行模拟最差条件试验,验证人数最大情况下的房间洁净度,一般检验动态粒子数(模拟正常的工艺操作),微生物建议也做,这两项国内好像目前没有明确规定,可参考国外的标准。  

注意:“第4.2.5条 根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定。一般可按洁净区设计人数平均每 人4~6平方米计算”。是指人员净化用室和生活用室的面积参考值,而非指操作间。
        另外,每人每小时送风量要求是用来根据人员数量计算送风量的,而不能反过来计算人员容量。

最后我要强调的是:中华人民共和国国家标准《洁净厂房设计规范》GBJ73-84,已经被GB 50073-2001代替了,我国新版GMP中的洁净级别划分也变为:A级、B级、C级、D级的划分方式。大家按新版本换算、执行即可,我就不再重新搞过了。


回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:04:50 | 显示全部楼层
Iverson 发表于 2012-5-2 16:43
1.GMP中提出的“洁净室(区)内人员数量应严格控制。”规定,其最终目的是保护洁净环境的空气质量,防止过多 ...

多谢补充,共同提高,和您学习了
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2012-5-13 11:02:52 | 显示全部楼层
不错,好好学学。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 22:35:20 | 显示全部楼层
楼主高人啊,我先收藏了

点评

欢迎共同探讨问题  详情 回复 发表于 2012-6-6 12:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-6 12:20:19 | 显示全部楼层
刘德尚 发表于 2012-6-5 22:35
楼主高人啊,我先收藏了

欢迎共同探讨问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-15 11:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表