[其他] 【徐州培训答疑4】空调表冷器冷凝水排放使用U型弯是否被接受?

[复制链接]
药师
发表于 2016-10-28 10:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 蒲公英老杨 于 2016-10-28 11:44 编辑

4、 问:空调表冷器、冷凝水排放目前流行什么装置,U型弯方式是否还被接受?U型弯在冬季无冷凝水时,如何保证?
答:空调箱冷凝水排放的接口装置需要特殊的排水方式设计,这要看排水点处于空调箱的正压段还是负压段,排水要克服空调箱与外界的压力差。
具体的做法,可以参考论坛很久以前的一个帖子:
空调箱冷凝水排水问题探讨
(出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)
至于冬季没有冷凝水时,可以排净残留的水,关闭排水阀门,就可以了吧。


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-28 10:49:55 | 显示全部楼层
答案就在“空调箱冷凝水排水问题探讨”
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 7&fromuid=19880
(出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)。15年国家局检查我厂时,一位老师(江苏省局的)在空调间检查就提出这个问题,还下蹲仔细看了排水管。

点评

同一篇文章  详情 回复 发表于 2016-10-28 11:08
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-10-28 11:08:20 | 显示全部楼层
消防员 发表于 2016-10-28 10:49
答案就在“空调箱冷凝水排水问题探讨”
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40127&fromu ...

同一篇文章
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-10-28 12:51:25 | 显示全部楼层
不错,可以学习一下,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-4 20:23:22 | 显示全部楼层
请教老师
空调系统表冷器冬季防冻如何做好?
以往我们公司都是在零下温度时(一般是12月份,外界空气温度持续低于10摄氏度)排空系统冷冻水。系统冷冻水补水关闭,每台空调表冷器下排阀打开,必要时用压缩空气吹扫表冷器,直至没有水排除。
但2017年冬天,我们用此方法进行操作并确认空调表冷器无水排除,在今年2次恶劣天气(持续 零下10度)的情况下,按照常理表冷器内无水是不可能被冻坏的,过来春节上班来,冷冻水系统补水,发现有3个空调系统表冷器有漏水现象,一处是空调系统表冷器左下角,一处是空调系统表冷器中间,最后一处是空调系统表冷器左下角。以上三处从常理分析都不是最低点?况且系统无水。
请教专家老师帮分析一下
万分感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-9 09:23:57 | 显示全部楼层
boleyn-007 发表于 2018-3-4 20:23
请教老师
空调系统表冷器冬季防冻如何做好?
以往我们公司都是在零下温度时(一般是12月份,外界空气温度 ...

表冷器防冻措施,排水,压缩空气吹残留水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-9 09:33:08 | 显示全部楼层
冷凝器的U型排水管,主要目利用进水口与出水口的高度差,产生压力,在负压段能顺利排水,进水口与出水口的高度一般在10cm以上。如果进水口与出水口等高,水不会排出的。防止冬季将下水的污浊空气反抽回空调箱,可以考虑加个球阀
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-9 09:59:11 | 显示全部楼层
对于中央空调来说,若处于下面的情况:

1.当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置存水弯;

2.当冷凝水段位于正压区段时,从节约能源,阻止害虫,病毒物,异味的侵入等角度来说建议还是使用存水弯;

3.排水接入有气味的管道,避免气味串回空调里,也是做个存水弯。

现在为了便于安装与使用方便,可以一种叫克俐托乒乓球水封来替代存水弯。

所谓克俐托乒乓球水封,我们传统的叫法就是空调U型(S型)存水弯,由于受到施工的空间位置的及繁琐的存水弯高度计算,现在大家都在使用新的空调凝结水水封来代替传统的存水弯,它的工作原理是:是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。

这种做法的优点在于,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。

可以参考“防止洁净室空气交叉感染与冷凝水无法排放解决方法分享
https://www.ouryao.com/thread-465820-1-1.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-22 14:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表