 楼主| 发表于 2014-5-13 18:21:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-7 16:45
偏差处理,就不需要验证了?验证过,就不需要偏差处理了?偏差处理的依据又是什么

是啊,有人是说非正常事件不需要干预,停电算非正常事件。
我倒是觉得停电很正常,经常停电当然不正常。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-13 18:34:41 | 显示全部楼层
必要性不大,比较赞同。当然模拟进去没坏处。

点评

是啊,做一下,想知道到底有多大影响。  详情 回复 发表于 2014-5-13 20:13
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:13:09 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-5-13 18:34
必要性不大,比较赞同。当然模拟进去没坏处。

是啊,做一下,想知道到底有多大影响。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-29 15:02:55 | 显示全部楼层
应该做啊。除非所有产品都不要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-4 16:33:36 | 显示全部楼层
难度验证是万能的吗?不能用有限的数据获得的结论来支持一个高风险的活动!

点评

风险高低是相对的,凭什么说停电就一定是高风险  详情 回复 发表于 2014-6-4 22:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-4 17:02:45 | 显示全部楼层
选1,培养基模拟灌装不是要模拟最差条件吗,这也涉及到停电等应急情况处理的文件制定。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:38:17 | 显示全部楼层
lumang 发表于 2014-6-4 16:33
难度验证是万能的吗?不能用有限的数据获得的结论来支持一个高风险的活动!

风险高低是相对的,凭什么说停电就一定是高风险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-6 13:14:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-6-4 22:38
风险高低是相对的,凭什么说停电就一定是高风险

说的也有道理,如果是密闭系统,也许可以认为风险为零。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-6 13:16:09 | 显示全部楼层
总之,个人认为,没有必要把什么都和验证扯在一起。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-6-6 13:42:21 | 显示全部楼层
lumang 发表于 2014-6-6 13:16
总之,个人认为,没有必要把什么都和验证扯在一起。

只是测试一下,不叫验证也可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-6 13:51:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-3 16:20
哈哈,我也只能选1,因为别的选项太离谱了。
在第一项里规定暴漏产品独立做标记、独立培养,看一下污染程 ...

基于法理来说,不合法的条件,即使合格也不符合要求;
但是从技术角度出发,我们都不去检阅一下,就判断不合格,未免太小心谨慎了,生产中停电的突发状况,哪个企业都有可能碰到,即使有提前通知,难道就不安排生产了吗?同样会存在电源切换的间歇时间啊!
这是每个企业必须要面对的风险,为什么不验证,不合理化呢。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-6-6 20:07:51 | 显示全部楼层
天睦 发表于 2014-6-6 13:51
基于法理来说,不合法的条件,即使合格也不符合要求;
但是从技术角度出发,我们都不去检阅一下,就判断 ...

懒呗
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 13:23:32 | 显示全部楼层
我认为这是一个风险评估的逻辑性问题,即:
就算培养基通过了又怎么保证所有产品在这种状态下都是合格的?毕竟这种情况的验证还是有一定的概率的;尤其是当断电失压环境时是很难评估的;因此个人建议是不需要模拟,如果生产中遇到则产品风险较高,建议废弃;除非产品全检。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-17 19:34:49 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 10:15:12 | 显示全部楼层
有必要做,但是这个做了就能当做处理的依据吗?这种异常情况重现性有多强,恐怕最后还要是要具体问题具体分析,也就是再风险评估吧
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:37:25 | 显示全部楼层
Superjohn 发表于 2014-7-9 13:23
我认为这是一个风险评估的逻辑性问题,即:
就算培养基通过了又怎么保证所有产品在这种状态下都是合格的? ...

同意,断电失压,流体的运动污染,很难避免。
验证外界停电,需要有UPS和EPS,关键A级区不能失去保护。
如果AB级区同时失去了保护,还真的说不清楚,前提是必须保证正压,应该没问题。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-29 11:06:31 | 显示全部楼层
这个很有意思,我们之前工艺模拟做过这样的模拟。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-23 21:45:37 | 显示全部楼层
有必要,为以后发生的异常情况提供支持
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-7 10:44:21 | 显示全部楼层
A级需要在线监控,停电了,怎么监控,虽然灌装验证都通过了,但是微生物验证没有概率关系,没有可推理性。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-5 14:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表