[石头968] 排风管末端的过滤器如何进行检漏

[复制链接]
药生
发表于 2013-5-13 08:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 cph2345 于 2013-5-13 08:53 编辑

我们车间和QC实验室洁净区中有排风机,排风管的末端安装有防止倒灌的过滤器,排风机安装在高效过滤器的外端,这种情况安装的高效过滤器如何检漏?是否有必要进行检漏?请高手指点一二,先谢了{:soso_e181:}。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-13 09:03:08 | 显示全部楼层
https://www.ouryao.com/thread-101938-1-1.html这里讨论的比较彻底,我也参与了讨论,请参阅。
还有https://www.ouryao.com/thread-73660-1-1.html这里
希望对你有帮助!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 09:03:45 | 显示全部楼层
肯定需要检漏的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-13 09:04:04 | 显示全部楼层
有些问题,可以先搜索一下论坛的帖子,可能都有答案,不一定正确,但是可以参考一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-13 09:05:23 | 显示全部楼层
捡漏是必须的
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:30:58 | 显示全部楼层
谢谢上面几位的回答,尤其是石头968,不过我的问题还是没有解决。希望大家了解了我的问题后再帮忙给点建议吧。谢谢。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-5-13 10:20:53 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-13 09:03
https://www.ouryao.com/thread-101938-1-1.html这里讨论的比较彻底,我也参与了讨论,请参阅。
还有http:/ ...

根据您再其他帖子中的讨论结果,这种排风机安装在过滤器外侧的是没法检漏了。这种情况,现场检查是否有问题?

点评

离线检漏!  详情 回复 发表于 2013-5-13 12:16
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-13 12:16:21 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-5-13 10:20
根据您再其他帖子中的讨论结果,这种排风机安装在过滤器外侧的是没法检漏了。这种情况,现场检查是否有问 ...

离线检漏!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:36:28 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-13 12:16
离线检漏!

如果是离线检测的话意义不是很大,边框等地方是检测不到的。

点评

那就几乎没办法了,只好检测化学残留量了,粒子可能不好检测合格。  详情 回复 发表于 2013-5-13 14:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-13 13:24:03 | 显示全部楼层
检漏是应该的,怎么检就不知道了,来学习一下
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-13 14:10:54 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-5-13 12:36
如果是离线检测的话意义不是很大,边框等地方是检测不到的。

那就几乎没办法了,只好检测化学残留量了,粒子可能不好检测合格。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:41:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-13 14:10
那就几乎没办法了,只好检测化学残留量了,粒子可能不好检测合格。

是呀,排风管路上的过滤器是安装在一般区的,即使能够进行检漏也不是好做的,受外界环境的影响实在是太大了。

点评

高效过滤器离线检漏,系统安装后目测检查密封情况,运行阶段检测泄露化学物质的浓度,这样做不知道可不可以说明问题?  详情 回复 发表于 2013-5-13 14:50
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-13 14:50:40 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-5-13 14:41
是呀,排风管路上的过滤器是安装在一般区的,即使能够进行检漏也不是好做的,受外界环境的影响实在是太大 ...

高效过滤器离线检漏,系统安装后目测检查密封情况,运行阶段检测泄露化学物质的浓度,这样做不知道可不可以说明问题?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:11:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-13 14:50
高效过滤器离线检漏,系统安装后目测检查密封情况,运行阶段检测泄露化学物质的浓度,这样做不知道可不可 ...

我们的是生物发酵,主要是大肠杆菌,这个是不好检测的。大肠杆菌无处不在的。

点评

楼主是为了防止微生物逸出  详情 回复 发表于 2013-5-13 16:27
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-13 15:28:04 | 显示全部楼层
这个高效是防止倒流空气的,所以,这个前面也没有初效、中效,也就是算个呼吸器
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:42:49 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-5-13 15:28
这个高效是防止倒流空气的,所以,这个前面也没有初效、中效,也就是算个呼吸器

可以这么说,不过储罐日常是需要进行泡点测试和灭菌的。两者还是有差别的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-13 15:52:00 | 显示全部楼层
如果是生产高致敏的药物或生物制品,必须检漏,按高效过滤器完整性测试方法检查。如果是一般类,也没有不要检漏,目测一下即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-13 16:20:12 | 显示全部楼层
你那个叫袋进袋出模式的·主要用于有活性菌区域、高致敏区的全排风处理。好多同志没有接触过的,该设备有压差计的。安装前过滤器的离线捡漏,安装完毕检测密封性;在线的捡漏一般对此要求不高的,过滤器堵塞后,直接装在袋里取出,送专业公司灭活处理的。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:23:37 | 显示全部楼层
zq2aa 发表于 2013-5-13 16:20
你那个叫袋进袋出模式的·主要用于有活性菌区域、高致敏区的全排风处理。好多同志没有接触过的,该设备有压 ...

按照您说的这种模式的话如何进行检漏?能否把方法简单的说一下,或者按照哪个标准来做的?谢谢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-13 16:27:45 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-5-13 15:11
我们的是生物发酵,主要是大肠杆菌,这个是不好检测的。大肠杆菌无处不在的。

楼主是为了防止微生物逸出
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-8 08:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表