 楼主| 发表于 2014-3-9 11:40:48 | 显示全部楼层
ruilin 发表于 2014-3-9 10:48
赞成石头老师的做法,法规、指南都是为生产实际服务的,要将法规、指南与生产实际相结合并能满足工艺需求, ...

还在探索阶段,需要大家逐步的认可!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-9 11:50:39 | 显示全部楼层
写的很实用,操作起来也容易
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-18 10:24:25 | 显示全部楼层
收藏+好评!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-23 11:06:18 | 显示全部楼层
石头老师,你也弄个口服的或适合非无菌原料药的PQ验证项目与周期的专题出来

期待中..................

点评

其实这个文章里包含了D级区 口服的或者非无菌原料的,参照D级区要求就可以了  详情 回复 发表于 2014-3-24 08:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-23 11:10:19 | 显示全部楼层
B!uE_GhoST 发表于 2013-5-29 17:20
03版验证指南和10版药品GMP指南,都没有看见周期时间的描述。。。可能是我看漏了。
麻烦石头大哥看见了的 ...

好像是看到过有说“静态3天,动态7天的”,记不得了
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-3-24 08:57:29 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-3-23 11:06
石头老师,你也弄个口服的或适合非无菌原料药的PQ验证项目与周期的专题出来

期待中..................

其实这个文章里包含了D级区
口服的或者非无菌原料的,参照D级区要求就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-24 09:19:45 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-24 08:57
其实这个文章里包含了D级区
口服的或者非无菌原料的,参照D级区要求就可以了

石头老师,你所说的“参照”,坦率的说,我们有时就难以把握,不知哪些该做,哪些可以不做。我看过许多公司用于非无菌原料药的D级区HVAC系统的PQ,好像都是按无菌要求来做的,我感觉好像有点不对(或不能说不对,就是那种怪怪的感觉),但我又不能说清楚,所以特希望石头老师能够搞个专题贴

点评

我也说不清楚,参照,就是可以作为参考,自己评估确定,但不得超过最长限度。  详情 回复 发表于 2014-3-24 13:46
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-3-24 13:46:51 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-3-24 09:19
石头老师,你所说的“参照”,坦率的说,我们有时就难以把握,不知哪些该做,哪些可以不做。我看过许多公 ...

我也说不清楚,参照,就是可以作为参考,自己评估确定,但不得超过最长限度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-28 16:28:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 咏问 于 2014-3-28 16:32 编辑

“1、PQ之前对洁净厂房进行清洁(不进行消毒/灭菌)。”这句话有内涵空调系统可以用回顾性验证的方法。PQ的项目跟日常监控的项目 微生物,悬浮粒子都是重复的,可以用日常的数据已回顾的方式证明车间的环境是符合要求的。这个和水系统室类似。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-8 19:37:07 | 显示全部楼层
呵呵,不错
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 16:11:39 | 显示全部楼层
HVAC系统PQ确认,第一第二条只是确认消毒或者效果,个人觉得没有必要测试那么多项目:悬浮粒子,温湿度等。既然是消毒或者灭菌效果,主要是考察的微生物。
PQ确认首先应按照ISO标准静态确认洁净级别。级别确认OK了,才能进行下一步的工作。但是静态确认也可以附带确认微生物项目,标准可以企业内定。
动态确认可以不作为PQ确认的内容,动态确认可以跟试生产三批,或者培养基模拟测试,采样点应通过风险评估的原则。

点评

你说的很对 但是有人向我强调悬浮粒子、温湿度、噪音,验证都要测试三次,所以,干脆三次吧,只要大家愿意 本来动态确认就是跟着工艺走的,属于PQ内容吧。  详情 回复 发表于 2014-4-9 21:09

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
石头968 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-9 21:09:07 | 显示全部楼层
wzheng831003 发表于 2014-4-9 16:11
HVAC系统PQ确认,第一第二条只是确认消毒或者效果,个人觉得没有必要测试那么多项目:悬浮粒子,温湿度等。 ...

你说的很对
但是有人向我强调悬浮粒子、温湿度、噪音,验证都要测试三次,所以,干脆三次吧,只要大家愿意
本来动态确认就是跟着工艺走的,属于PQ内容吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-6 16:31:36 | 显示全部楼层
9、每次动态测试之间,C级停机4小时,D级停机8小时,开机自净后进行动态测试,A、B级区不停机,连续运行。

这么做的原因是什么?

点评

每天不生产时候可以停机  详情 回复 发表于 2014-5-6 19:57
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-6 16:34:17 | 显示全部楼层
有些想法和前辈一样。

点评

感谢支持  详情 回复 发表于 2014-5-6 19:57
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-5-6 19:57:00 | 显示全部楼层
abc678 发表于 2014-5-6 16:31
9、每次动态测试之间,C级停机4小时,D级停机8小时,开机自净后进行动态测试,A、B级区不停机,连续运行。
...

每天不生产时候可以停机
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-5-6 19:57:14 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2014-5-6 16:34
有些想法和前辈一样。

感谢支持
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-6 21:45:38 | 显示全部楼层
不是很明白第二点,做该测试的意义。厂房清洁后消毒前测试微生物水平,该水平不能反映正常生产环境状况,不能称为“基线”,叫参考值比较合适。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:55:17 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-5-6 21:45
不是很明白第二点,做该测试的意义。厂房清洁后消毒前测试微生物水平,该水平不能反映正常生产环境状况,不 ...

测试清洁效果,测试消毒效果
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-14 09:41:19 | 显示全部楼层
石头老师您好,拜读了你贴子,谢谢!

不过有一个问题就是好像没有提到“自净时间”,是不是要检测一下?
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:53:38 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-5-14 09:41
石头老师您好,拜读了你贴子,谢谢!

不过有一个问题就是好像没有提到“自净时间”,是不是要检测一下?

可能是漏掉了吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-8 01:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表