药生
发表于 2013-12-16 11:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
单选投票, 共有 55 人参与投票
16.36% (9)
70.91% (39)
12.73% (7)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 11:04:23 | 显示全部楼层
静态合格即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-16 11:09:53 | 显示全部楼层
什么级别的洁净室,b级要求都合格

点评

是有明确规定吗?如果更衣室动态一定要合格,那么为啥还要换衣服?  详情 回复 发表于 2013-12-16 12:30
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-16 11:15:24 | 显示全部楼层
更衣后段,符合高级别静态要求即可,动态无要求,但是建议符合低级别动态要求,或者略高,更衣也不能动作太疯狂啊。
无菌更衣,建议全程符合要求,因为微生物污染,几乎很难通过风淋自净掉。

点评

其实一直有疑惑,如果更衣室动态都合格,何必更衣?  详情 回复 发表于 2013-12-16 13:11
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 12:19:18 | 显示全部楼层
我认为静态合格,动态换气次数合格就行了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:30:05 | 显示全部楼层
药仙 发表于 2013-12-16 11:09
什么级别的洁净室,b级要求都合格

是有明确规定吗?如果更衣室动态一定要合格,那么为啥还要换衣服?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-16 12:39:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-16 11:15
更衣后段,符合高级别静态要求即可,动态无要求,但是建议符合低级别动态要求,或者略高,更衣也不能动作太 ...

同意石头老师的说法
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-12-16 13:11:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-16 11:15
更衣后段,符合高级别静态要求即可,动态无要求,但是建议符合低级别动态要求,或者略高,更衣也不能动作太 ...

其实一直有疑惑,如果更衣室动态都合格,何必更衣?

点评

不是说 菌在微粒上 么? 既然这样 动态是什么? 人员 还有动作 既然动作都合格 那说明微粒合格 微粒合格 才对菌合格有保障啊 是不是合理的更衣设计 才能保证 更衣后端合格的要求呢  详情 回复 发表于 2013-12-16 15:19
无菌区,你敢带进去几个菌?  详情 回复 发表于 2013-12-16 13:46
GMP已明确要求更衣后段符合高级别静态要求!  详情 回复 发表于 2013-12-16 13:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-16 13:19:48 | 显示全部楼层
GMP原文“更衣室后段的静态级别应当与其相应洁净区的级别相同”。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-16 13:45:32 | 显示全部楼层
仲夏秋夜云 发表于 2013-12-16 13:11
其实一直有疑惑,如果更衣室动态都合格,何必更衣?

GMP已明确要求更衣后段符合高级别静态要求!

点评

那就是只要静态合格。 后段怎么定义?  详情 回复 发表于 2013-12-16 13:56
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-16 13:46:51 | 显示全部楼层
仲夏秋夜云 发表于 2013-12-16 13:11
其实一直有疑惑,如果更衣室动态都合格,何必更衣?

无菌区,你敢带进去几个菌?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-16 13:50:43 | 显示全部楼层
静态合格就OK了啊
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-12-16 13:56:03 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-16 13:45
GMP已明确要求更衣后段符合高级别静态要求!

那就是只要静态合格。
后段怎么定义?

点评

穿洁净服  详情 回复 发表于 2013-12-16 14:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-16 14:33:09 | 显示全部楼层
虚心学习      

点评

我也在学习  详情 回复 发表于 2013-12-16 14:33
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-12-16 14:33:59 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2013-12-16 14:33
虚心学习

我也在学习
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-16 14:37:06 | 显示全部楼层
仲夏秋夜云 发表于 2013-12-16 13:56
那就是只要静态合格。
后段怎么定义?

穿洁净服
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-16 15:19:32 | 显示全部楼层
仲夏秋夜云 发表于 2013-12-16 13:11
其实一直有疑惑,如果更衣室动态都合格,何必更衣?

不是说  菌在微粒上 么? 既然这样       动态是什么?  人员  还有动作 既然动作都合格  那说明微粒合格 微粒合格  才对菌合格有保障啊      

是不是合理的更衣设计   才能保证 更衣后端合格的要求呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-16 16:31:40 | 显示全部楼层
动态才能真实反映实际生产时的状况,虽然更衣室没有要求在线检测,但是更衣室是风险最大的房间,无菌生产时是需要放沉降碟监控的,而且生产后取接触碟样,你说是不是动态检测
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 20:13:53 | 显示全部楼层
其实我真不懂更衣室的动态如何理解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-3 18:28:05 | 显示全部楼层
要看什么级别的洁净区,如果是B级的,应该动态、静态都要符合。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-19 20:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表