蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9928|回复: 27
收起左侧

[其他] 空调净化系统风管漏光检测,不符合标准,怎么解决

[复制链接]
药徒
发表于 2014-2-24 15:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
今天对风管进行漏光检测,一个接口就4、5出漏光,改怎么处理,整个接口都进行打胶处理可以吗?

点评

看位置,一般漏光的都是法兰以及法兰咬边,这些地方如果是法兰就重新换密封垫或紧固,法兰咬边漏光不是很大的 内部打密封胶。如果风管咬边漏没办法 重新制作即可  发表于 2014-2-24 17:22
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:44:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:48:52 | 显示全部楼层
着急,在线等
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:15:02 | 显示全部楼层
@石头968 ,石头大哥给看看呗
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-24 16:21:14 | 显示全部楼层
新制作的风管?不合格,不能继续安装,要让施工单位整改。
就风管,看一下是否连接件松开了,紧固一下,或者换一下密封材料,不行就外面再打密封胶。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 16:34:13 | 显示全部楼层
跟施工方,从新返厂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 16:38:02 | 显示全部楼层
哪里不符合就改哪里,拆下了重新装。密封条要紧密连接
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:41:56 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-24 16:21
新制作的风管?不合格,不能继续安装,要让施工单位整改。
就风管,看一下是否连接件松开了,紧固一下,或 ...

谢谢石头哥,就是连接处漏缝太多,还有一部分是铆钉大的眼,要整改,怎么改,需要重新拆了再组装吗?如果只打胶对以后有什么影响?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:45:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-24 16:21
新制作的风管?不合格,不能继续安装,要让施工单位整改。
就风管,看一下是否连接件松开了,紧固一下,或 ...

连接处是用铆钉打的,这怎么紧固呢

点评

连接处是用铆钉打的,在打玻璃胶啊,风管连接处,要用螺母锁的。你用的是工邦法兰吗??  详情 回复 发表于 2014-3-6 12:37
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:47:19 | 显示全部楼层
朝霞小虾米 发表于 2014-2-24 16:34
跟施工方,从新返厂

呵呵,施工方比较牛气,特狠,让我们想办法,一言难尽啊,

点评

补胶或者刷环氧树脂  详情 回复 发表于 2014-2-24 17:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:51:04 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2014-2-24 16:38
哪里不符合就改哪里,拆下了重新装。密封条要紧密连接

1.4 对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在对风管的制作与安装实施了严格的质量管理基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。
要是不符合要求,整改就可以吗?那漏补那就可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 16:51:55 | 显示全部楼层
你做空调系统验证方案中风险评估这块应该有风管如果漏风怎么办,那就怎么办
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:57:58 | 显示全部楼层
看雪 发表于 2014-2-24 16:51
你做空调系统验证方案中风险评估这块应该有风管如果漏风怎么办,那就怎么办

还没有这块
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 17:02:14 | 显示全部楼层
接口是法兰和密封圈,最后才打胶,是不是法兰连接有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 17:02:24 | 显示全部楼层
接口是法兰和密封圈,最后才打胶,是不是法兰连接有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 17:05:26 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-2-24 16:47
呵呵,施工方比较牛气,特狠,让我们想办法,一言难尽啊,

补胶或者刷环氧树脂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 19:10:27 | 显示全部楼层
施工问题 返工
不严重的打胶堵上
话说现在新标注都用漏风检测了
漏光都检成这样。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-25 08:29:36 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-2-24 19:10
施工问题 返工
不严重的打胶堵上
话说现在新标注都用漏风检测了

是风管内部打胶,还是风管外面打胶啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-25 08:30:02 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-2-24 19:10
施工问题 返工
不严重的打胶堵上
话说现在新标注都用漏风检测了

是风管内部打胶,还是风管外面打胶啊。

点评

看压力分布呗  详情 回复 发表于 2014-2-25 08:34
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-25 08:30:13 | 显示全部楼层
朝霞小虾米 发表于 2014-2-24 17:05
补胶或者刷环氧树脂

是风管内部打胶,还是风管外面打胶啊

点评

两边都要打胶!  详情 回复 发表于 2014-3-6 12:38
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-10 02:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表