[空调系统] 空调系统直排的房间,怎么实现臭氧消毒的?

  [复制链接]
药徒
发表于 2014-2-25 12:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
臭氧消毒的时候,直排的房间排风机开不开,要是不开,会不会影响整个空间的压差风量什么的?要是开,那臭氧没法消毒啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 14:25:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-25 13:45
洁净空气闭路循环,回风回去又被送了回来,臭氧浓度是缓慢增加的,初中高效也过滤不掉,对整个HVAC系统进 ...

如果洁净区功能间的门打开,那整个洁净区的浓度是可以均匀达到要求的,如果门是关着的,那么两个换气次数不同的房间他们的浓度应该不一样的吧。另为房间的门打开粉尘会不会相互污染。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-25 12:42:08 | 显示全部楼层
@石头968 石头大哥,给看看{:soso_e100:}
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-25 12:42:36 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

消毒时候不要开直排或者开一会空调关掉 闷一会
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-25 12:43:44 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2014-2-25 12:42
消毒时候不要开直排或者开一会空调关掉 闷一会

直排要是不开,会不会影响整个空间的压差风量什么的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 12:46:51 | 显示全部楼层
只有直排一种模式?
没有自循环?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-25 12:53:47 | 显示全部楼层
不开排风。
消毒的时候,一般所有消毒区域的房间的门应该是全开的,对于室内VHP消毒来说。
臭氧可以空调箱发生,所以,可以依靠HVAC系统循环来消毒,关闭直排,微微开启新风保持室内适当的微正压梯度,可以将风机频率降低。
这个需要设置消毒模式,然后调节空调运行参数。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-25 12:54:24 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-2-25 12:46
只有直排一种模式?
没有自循环?

就一种,就是直排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 12:57:09 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2014-2-25 12:42
消毒时候不要开直排或者开一会空调关掉 闷一会

开了  臭氧会损失 浓度达不到   不开  房间压差立马会变大 而且 会很大 影响建筑物结构 密封性等等   你
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-25 12:57:20 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-25 12:53
不开排风。
消毒的时候,一般所有消毒区域的房间的门应该是全开的,对于室内VHP消毒来说。
臭氧可以空调箱 ...

我们公司准备买的空调没有变频,我一直都不能理解,这样可以吗?没有变频
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-25 12:58:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-25 12:53
不开排风。
消毒的时候,一般所有消毒区域的房间的门应该是全开的,对于室内VHP消毒来说。
臭氧可以空调箱 ...

也没有上位机,只有一个PLC或者显示器。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-25 13:00:27 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2014-2-25 12:57
开了  臭氧会损失 浓度达不到   不开  房间压差立马会变大 而且 会很大 影响建筑物结构 密封性等等   你

风机低速运行就行了,消毒时候没必要保证换气次数了,微正压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 13:00:41 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-2-25 12:54
就一种,就是直排

那就不懂了
每天臭氧消毒吗?
改成定期甲醛熏蒸或其他方式?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-25 13:01:07 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-2-25 12:57
我们公司准备买的空调没有变频,我一直都不能理解,这样可以吗?没有变频

可以,依靠调整送风阀门回风阀门来调节风量,只是风机大马拉小车呗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-25 13:01:12 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2014-2-25 12:57
开了  臭氧会损失 浓度达不到   不开  房间压差立马会变大 而且 会很大 影响建筑物结构 密封性等等   你

这,教授给想象办法。安装回风,直排和回风切换?有没有更简单的办法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 13:14:22 | 显示全部楼层
排风关掉,低频运行呗,低到什么频率自己到车间看看,保证微正压就行,空气没到流就可以,而且具体的操作方法要纳入SOP
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 13:21:30 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-25 13:00
风机低速运行就行了,消毒时候没必要保证换气次数了,微正压。

石头大哥,有个疑问。房间的臭氧浓度是慢慢升高的,如果一个房间换气次数低了那么房间的臭氧浓度会不会达不到要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 13:24:34 | 显示全部楼层
臭氧消毒的时候是靠形成内循环,新风要关闭或微开10%左右。房间的换气次数、压差都会变的很小。只要能循环各个房间进行消毒就行。你这种情况关掉直排,开回风应该没问题。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
石头968 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 13:36:25 | 显示全部楼层
把送风和排风的变频的频率同时开小10,我是这么干的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-25 13:45:46 | 显示全部楼层
yaoxuejun 发表于 2014-2-25 13:21
石头大哥,有个疑问。房间的臭氧浓度是慢慢升高的,如果一个房间换气次数低了那么房间的臭氧浓度会不会达 ...

洁净空气闭路循环,回风回去又被送了回来,臭氧浓度是缓慢增加的,初中高效也过滤不掉,对整个HVAC系统进行消毒,和换气次数无关。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-7 18:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表