发表于 2014-2-25 14:29:12 | 显示全部楼层
全新风的房间用臭氧消毒也得关闭排风,不然臭氧都排出去了怎么消毒?怕房间正压太高可以把门打开泄压啊,臭氧消毒也不用保证房间的换气次数,只要空间的臭氧浓度达到一定时间就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 14:36:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-25 13:00
风机低速运行就行了,消毒时候没必要保证换气次数了,微正压。

降低也没用     你没有排风  一直送风 该房间也会是一个大正压  弄不好 会比B级区域的压差还要大 导致D级区域压差压向B级区  

点评

前提是这个房间有非工作状态的循环回风和工作时候的直排  详情 回复 发表于 2014-2-25 22:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 15:14:05 | 显示全部楼层
yaoxuejun 发表于 2014-2-25 14:25
如果洁净区功能间的门打开,那整个洁净区的浓度是可以均匀达到要求的,如果门是关着的,那么两个换气次数 ...

不管消毒还是正常生时门都应该是关着,不能对流形成交叉污染。关着门就应该能形成内循环。
浓度问题:验证时应该做臭氧浓度空间——时间分布。不止要保证浓度还要保证浓度维持时间,如果浓度达不到消毒要求,应考虑臭氧发生器产量是否不足。
最后消毒时应该在停机时进行(人员撤出),不应有粉尘吧。

点评

VHP灭菌是做不到的吧  详情 回复 发表于 2014-2-25 22:51
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:26:07 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-2-25 13:00
那就不懂了
每天臭氧消毒吗?
改成定期甲醛熏蒸或其他方式?

我说个别需要直排的房间,就几个
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:27:57 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-2-25 15:14
不管消毒还是正常生时门都应该是关着,不能对流形成交叉污染。关着门就应该能形成内循环。
浓度问题:验 ...

O(∩_∩)O谢谢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-25 22:49:42 | 显示全部楼层
yaoxuejun 发表于 2014-2-25 14:25
如果洁净区功能间的门打开,那整个洁净区的浓度是可以均匀达到要求的,如果门是关着的,那么两个换气次数 ...

灭菌期间哪里有粉尘啊?
换气次数不同,浓度应该还是一致的,因为臭氧是在空气中均匀分布的嘛
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-25 22:50:45 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2014-2-25 14:36
降低也没用     你没有排风  一直送风 该房间也会是一个大正压  弄不好 会比B级区域的压差还要大 导致D级 ...

前提是这个房间有非工作状态的循环回风和工作时候的直排
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-25 22:51:23 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-2-25 15:14
不管消毒还是正常生时门都应该是关着,不能对流形成交叉污染。关着门就应该能形成内循环。
浓度问题:验 ...

VHP灭菌是做不到的吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 09:59:56 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-25 22:49
灭菌期间哪里有粉尘啊?
换气次数不同,浓度应该还是一致的,因为臭氧是在空气中均匀分布的嘛

臭氧发生器制造臭氧浓度一定,回风里的臭氧浓度逐渐升高?送风的臭氧浓度也是逐渐升高?石头大哥再请教下D级洁净区检测周期多久,就是检测沉降菌尘埃粒子之类的?指南找不到呀。

点评

HVAC系统日常监控与在线监控讨论! https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=140155&fromuid=19880  详情 回复 发表于 2014-2-26 13:26
是臭氧发生量一定,如果发生速度大于分解速度(有半衰期的),系统中的浓度就会越来越高了。  详情 回复 发表于 2014-2-26 12:58
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-26 12:58:23 | 显示全部楼层
yaoxuejun 发表于 2014-2-26 09:59
臭氧发生器制造臭氧浓度一定,回风里的臭氧浓度逐渐升高?送风的臭氧浓度也是逐渐升高?石头大哥再请教下 ...

是臭氧发生量一定,如果发生速度大于分解速度(有半衰期的),系统中的浓度就会越来越高了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-26 13:26:06 | 显示全部楼层
yaoxuejun 发表于 2014-2-26 09:59
臭氧发生器制造臭氧浓度一定,回风里的臭氧浓度逐渐升高?送风的臭氧浓度也是逐渐升高?石头大哥再请教下 ...

HVAC系统日常监控与在线监控讨论!
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 5&fromuid=19880
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 13:30:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-25 13:01
可以,依靠调整送风阀门回风阀门来调节风量,只是风机大马拉小车呗

这样子如果房间多的话岂不是很耗人力?消毒后又要重新调节送回风阀来调整压差····

点评

要自动调整总送风、回风阀门,消毒状态,有单独的运行参数设置。  详情 回复 发表于 2014-2-26 13:46
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-26 13:46:36 | 显示全部楼层
happysimon320 发表于 2014-2-26 13:30
这样子如果房间多的话岂不是很耗人力?消毒后又要重新调节送回风阀来调整压差····

要自动调整总送风、回风阀门,消毒状态,有单独的运行参数设置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-26 16:26:57 | 显示全部楼层
HVAC系统臭氧消毒肯定要关直排和新风,不然空间浓度达不到。至于产尘间换气次数下降对臭氧消毒浓度影响不大,毕竟是以延长HVAC系统运行时间保障的。
我们进行固体制剂车间洁净区(约4320立方米)HVAC系统臭氧消毒验证,是在车间清场结束后,关闭新风、产尘间直排风机、设备除尘器后,送回风风机变频器降低10HZ,运行空调机组,同时打开臭氧发生器(臭氧发生量100g/h),用臭氧浓度监测仪,大约1.5小时,测空调系统总回风臭氧浓度达到10PPM至15PPM,开始计时循环保持1.5小时,开启新风阀、直排风机,大约2小时后,总回风臭氧浓度降低到0.1PPM以下(卫生部臭氧浓度安全标准),经沉降菌、浮游菌检测合格,确认的臭氧消毒设备运行参数为10~15PPM,3小时。其他车间按照同样的方法,依据HVAC系统和臭氧发生器,验证消毒时间,基本都在2到3个小时。根据产品剂型、工艺流程、设备设施特点,再确定臭氧消毒周期,我们的口服非无菌固体制剂每周臭氧消毒一次,原料冻干、口服液体制剂每三天一次,停产后复产前清场各一次。
生产时,根据HVAC系统消毒验证数据,每次进行臭氧消毒时间设定为3小时,不同的是,臭氧发生器运行3小时,关闭HVAC系统,不再循环(为节约电费),让臭氧自然衰减还原,生产前半小时才提前开机运行。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-27 08:35:15 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2014-2-26 16:26
HVAC系统臭氧消毒肯定要关直排和新风,不然空间浓度达不到。至于产尘间换气次数下降对臭氧消毒浓度影响不大 ...

O(∩_∩)O谢谢,非常感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 08:23:36 | 显示全部楼层
感谢HHP讲解的这么详细
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-19 08:52:39 | 显示全部楼层
消毒时,房间的门应打开,使直排房间的空气通过其它房间的回风进行大循环,另,直排房间的排风应间隔一段时间开一下,利于臭氧分布。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 11:03:38 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2014-2-26 16:26
HVAC系统臭氧消毒肯定要关直排和新风,不然空间浓度达不到。至于产尘间换气次数下降对臭氧消毒浓度影响不大 ...

很详细,学习了,多谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-19 11:06:42 | 显示全部楼层
关闭排风
启动PLC系统消毒模式
检测浓度到一个限度后
按SOP操作
再测残留即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-19 11:24:34 | 显示全部楼层
づ落葉ぴ無痕 发表于 2014-2-25 13:36
把送风和排风的变频的频率同时开小10,我是这么干的

正解,同意
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-12 11:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表