蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 诡秘00
收起左侧

[空调系统] 空调系统直排的房间,怎么实现臭氧消毒的?

  [复制链接]
药徒
发表于 2014-7-11 14:38:06 | 显示全部楼层
yaoxuejun 发表于 2014-2-25 14:25
如果洁净区功能间的门打开,那整个洁净区的浓度是可以均匀达到要求的,如果门是关着的,那么两个换气次数 ...

你监测浓度的时候是监测关键操作房间,和换气次数最少的房间不就ok了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-26 17:39:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 beiwei5du 于 2015-8-26 18:16 编辑
石头968 发表于 2014-2-25 22:50
前提是这个房间有非工作状态的循环回风和工作时候的直排

直排切换成非工作状态的循环回风是否需要在对房间进行清洁后更换相应的回风(或者直排)过滤装置??@江苏新征鸿净化
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-26 17:42:47 | 显示全部楼层
ZL221 发表于 2014-6-19 08:52
消毒时,房间的门应打开,使直排房间的空气通过其它房间的回风进行大循环,另,直排房间的排风应间隔一段时 ...

对于部分房间是直排,这个可以理解。但是如果所有房间都是直排,且没有回风如何进行处理呢??@石头968
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-26 17:59:39 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2014-2-25 12:42
消毒时候不要开直排或者开一会空调关掉 闷一会

这个也可以嘛???
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-26 18:06:09 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-2-25 13:24
臭氧消毒的时候是靠形成内循环,新风要关闭或微开10%左右。房间的换气次数、压差都会变的很小。只要能循环 ...

如果没有回风,只有直排,那么怎么形成内循环呢???@江苏新征鸿净化
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-26 18:10:56 | 显示全部楼层
happysimon320 发表于 2014-2-26 13:30
这样子如果房间多的话岂不是很耗人力?消毒后又要重新调节送回风阀来调整压差····

自动调节???比较高大上的设计。就是正常生产模式和消毒模式切换,手工操作的话需要表明相应的开度。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-26 18:14:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-26 13:46
要自动调整总送风、回风阀门,消毒状态,有单独的运行参数设置。

调节阀门相对较难,可以采取变频送回风电机进行调节。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-26 18:22:22 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-26 18:14
调节阀门相对较难,可以采取变频送回风电机进行调节。

如果一套HVAC系统有回风、有直排的房间,需要统一消毒,只有直排的房间,就麻烦一点,不好采用HVAC系统循环风消毒。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-26 18:22:03 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-26 18:14
调节阀门相对较难,可以采取变频送回风电机进行调节。

如果一套HVAC系统有回风、有直排的房间,需要统一消毒,只有直排的房间,就麻烦一点,不好采用HVAC系统循环风消毒。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-26 18:22:26 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-26 18:14
调节阀门相对较难,可以采取变频送回风电机进行调节。

如果一套HVAC系统有回风、有直排的房间,需要统一消毒,只有直排的房间,就麻烦一点,不好采用HVAC系统循环风消毒。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-26 18:23:50 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-26 17:39
由直排切换成非工作状态的循环回风是否需要在对房间进行清洁后更换相应的回风(或者直排)过滤装置??@ ...

只是静态时候回风,消毒时候回风,动态生产时候直排,不需要每次消毒时候都更换过滤装置,按照规定的周期清洗、更换就行了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-26 18:24:57 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-26 17:42
对于部分房间是直排,这个可以理解。但是如果所有房间都是直排,且没有回风如何进行处理呢??@石头968

那就只能去房间发生臭氧或VHP了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-26 18:28:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-26 18:24
那就只能去房间发生臭氧或VHP了

就是说必须采取移动式设备在房间内发生臭氧或者VHP了??我们现在安装在初效前段的臭氧发生器就不合适的!我都不知道是怎么做的验证,我明天翻阅一下资料!谢谢石头老师你的耐心解答,向你们学习!现在刚接触API,好多都需要学习呢!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-26 18:37:09 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-26 18:28
就是说必须采取移动式设备在房间内发生臭氧或者VHP了??我们现在安装在初效前段的臭氧发生器就不合适的 ...

不客气,都在学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-26 20:21:35 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-26 18:06
如果没有回风,只有直排,那么怎么形成内循环呢???@江苏新征鸿净化

局部房间是负压的,要看怎么设计的;一般会单位会设计一套消毒系统,排风会开或一定程度的开启,由于是负压;其它房间的臭氧也会向这个房间流动的,一定程度上也算均匀流动了。总之关键看设计方是怎么设计这个消毒系统的,局部或全排房间只是系统一部分,设计方应该会考虑到的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-4 16:35:30 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2014-2-26 16:26
HVAC系统臭氧消毒肯定要关直排和新风,不然空间浓度达不到。至于产尘间换气次数下降对臭氧消毒浓度影响不大 ...

求教,为什么送风风机需要降低频率
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-4 16:37:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-25 13:00
风机低速运行就行了,消毒时候没必要保证换气次数了,微正压。

求教,为什么送风风机需要降低频率,为什么风机要低速运行。如果打开门,风机的频率不会对压差造成影响吧,因为所有房间已经构成了一个大的整体房间。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-21 19:22:04 | 显示全部楼层
づ落葉ぴ無痕 发表于 2014-2-25 13:36
把送风和排风的变频的频率同时开小10,我是这么干的

个人觉得也可以这样操作。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-21 20:07:12 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2016-1-4 16:37
求教,为什么送风风机需要降低频率,为什么风机要低速运行。如果打开门,风机的频率不会对压差造成影响吧 ...

频率高风量自然就大,臭氧产率不变但由于风量大造成送风臭氧浓度低。而且频率高时洁净区对普通区压差大,泄漏的风也多影响消毒效果,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 13:19:04 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2014-2-26 16:26
HVAC系统臭氧消毒肯定要关直排和新风,不然空间浓度达不到。至于产尘间换气次数下降对臭氧消毒浓度影响不大 ...

关闭新风阀,因为有风量损失,洁净区还能保持正压吗?不都是负压了?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-14 22:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表