应没送风机组故障的报警系统。应当在压差十分重要的相邻级别区安装压差表。压差数据应当定期记录或归入有关文档中。

以上说明:安装在房间内的压差要控制送风机的开和关,或是重新安装一套报警系统??是否有企业是这样做的??



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-18 10:21:17 | 显示全部楼层
应该是要安压差报警系统的,否则不仅是压差达不到不知道,还可能空调机组停机都不知道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-18 10:27:23 | 显示全部楼层
楼主的问题没太看明白。你问的是机组的报警还是房间压查的报警啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-18 10:35:16 | 显示全部楼层
挨个说一下吧!
首先空调送风机组上需要有报警系统,以保证出现问题时能第一时间发现。这个很简单,自己都可以做,只要在风机段增加以压差传感器即可,然后与报警灯链接,如果风机停止后发出报警。
第二个,房间压差报警装置,一般的空调自控系统都能够设置报警限度值,都可以当压差超出限度时报警,这里需要解决的是开关门时的报警怎么处理?还有就是一般空调控制和洁净室是2个地方,如何在空调人员知道报警后,立即能够让洁净区的人员知道,这是需要解决的问题?大家讨论一下下!

点评

还有就是一般空调控制和洁净室是2个地方,如何在空调人员知道报警后,立即能够让洁净区的人员知道,这是需要解决的问题?大家讨论一下下! 是不是电话通知 不知是否可以  详情 回复 发表于 2013-4-11 09:00
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-18 10:40:55 | 显示全部楼层
     学习了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2012-3-18 10:49:15 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-3-18 10:35
挨个说一下吧!
首先空调送风机组上需要有报警系统,以保证出现问题时能第一时间发现。这个很简单,自己都 ...

是啊,可能问题说得不太好,主要就是房间的压差是不是需要安装报警系统?这个报警只是声音的报警?还是和空调系统联锁起来?

压差的稳写性,开门关门影响很大的。随便开关门就会影响到压差报警了,如果增加延时,如果延时30秒内不报警时,但如果人流和物流两边有连续开门的话,可是人流走动快一点的开门的话,延时开关都无法解决的问题啊。还有哪位高手来指导一下?

点评

人物流两遍一般是不会同时开的,一般都会有互锁装置否则的话,新版GMP很难过得  详情 回复 发表于 2012-3-18 10:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-18 10:51:42 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-3-18 10:49
是啊,可能问题说得不太好,主要就是房间的压差是不是需要安装报警系统?这个报警只是声音的报警?还是和 ...

人物流两遍一般是不会同时开的,一般都会有互锁装置否则的话,新版GMP很难过得
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-18 10:57:31 | 显示全部楼层
我们的报警是这样的:
一、空调系统:
1、风机故障报警
2、送风静压报警
3、回风静压报警
4、防火阀报警
5、初效、中效压差报警
二、在线FMS压差系统:
1、不同区域之间压差报警
2、关键房间之间压差报警
3、定风量送风、回风VAV自动调节压差
三、空调之间ABCD级空调系统启动、停止连锁控制

这样,出现任何问题都可以第一时间发现和处理。

点评

8楼的说得很标准,如果按无菌车间应该配这样的要求,如果是D级洁净车间是不是也必须安装这样的配套设施啊?  发表于 2012-3-18 14:15
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-18 11:01:06 | 显示全部楼层
如果没有成套的报警系统,自己可以加装,费用不高,很简单
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-18 11:08:54 | 显示全部楼层
学习一下,呵呵   
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2012-3-18 14:13:12 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-3-18 10:27
楼主的问题没太看明白。你问的是机组的报警还是房间压查的报警啊?

房间差差报警!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-17 18:17:41 | 显示全部楼层
谢谢。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-18 11:07:19 | 显示全部楼层
学习一下,呵呵   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-9 17:19:00 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-3-18 10:35
挨个说一下吧!
首先空调送风机组上需要有报警系统,以保证出现问题时能第一时间发现。这个很简单,自己都 ...

房间压差的报警限度值如何设置?求教
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-10 11:37:53 | 显示全部楼层

学习一下,呵呵   
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-4-11 08:15:57 | 显示全部楼层
tangfei420 发表于 2012-12-9 17:19
房间压差的报警限度值如何设置?求教

这个我也想知道啊,是不是也是自动的,且能记录或打印,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 08:55:03 | 显示全部楼层
细节越讨论越困难了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 08:57:46 | 显示全部楼层
我家不是 是送风机有报警      房间压差数据定期记录           初中效 有报警  等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-11 09:00:34 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-3-18 10:35
挨个说一下吧!
首先空调送风机组上需要有报警系统,以保证出现问题时能第一时间发现。这个很简单,自己都 ...

还有就是一般空调控制和洁净室是2个地方,如何在空调人员知道报警后,立即能够让洁净区的人员知道,这是需要解决的问题?大家讨论一下下!     

是不是电话通知 不知是否可以
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-4-12 08:21:19 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-4-11 08:57
我家不是 是送风机有报警      房间压差数据定期记录           初中效 有报警  等

能否给拍个图片以及配置说明啊,送风报警,和初中效的压差报警是怎样搞的???
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-31 17:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表