蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5236|回复: 30
收起左侧

[石头968] 【每日一问】一个WFI储罐两个循环系统这样接管道对不对?

[复制链接]
药师
发表于 2014-4-16 23:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
首先申明,没有图纸,也没有照片。
描述如下:
一个立式储罐,罐底部有一个出水管口,然后接一个三通,分出来两个支路,每个支路一台WFI循环泵,分别向2个WFI循环系统供水。
当然,两个系统分别供应2条生产线,无菌制剂小容量、无菌制剂大容量,用水量肯定不一样的。
我们以前的做法是,储罐底部设置低点排放口,定期排放,储罐下侧面分别设置2个出水管口,分别接2台循环泵供应2个循环系统,两个支路独立运行,分别控制储罐液位,这样,最大用水量时,2条支管就不会产生争水现象。



回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-16 23:49:52 | 显示全部楼层
设计好应该没问题吧,出水及三通管径能保证两路供水量

点评

可以试试  详情 回复 发表于 2014-4-17 00:46
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 00:46:31 | 显示全部楼层
fsyylf 发表于 2014-4-16 23:49
设计好应该没问题吧,出水及三通管径能保证两路供水量

可以试试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 08:38:55 | 显示全部楼层
保证流量和流速的前提下,这样运行似乎也可以。但两条生产线共用一个储罐,赶上系统消毒时,有点儿麻烦。另外,如果其中一个循环中出现问题,则两条线都会受影响,感觉还是不太妥。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-17 08:53:35 | 显示全部楼层
进水管路需要多大?如果同时高峰用水,流量不足的话,泵前会形成空压。不建议这样设计,支持石头968前辈设计.

点评

有道理  详情 回复 发表于 2014-4-17 12:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 09:07:07 | 显示全部楼层
jytx 发表于 2014-4-17 08:38
保证流量和流速的前提下,这样运行似乎也可以。但两条生产线共用一个储罐,赶上系统消毒时,有点儿麻烦。另 ...

顶起!
我认为流量和流速只是控制技术就能够解决,关键还是风险大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 09:14:16 | 显示全部楼层
楼主我很想知道在风险点管控怎么有效执行?如有异常,短时间肯定搞不定势必要中断两个车间的供水。
大容量和小容量的供水在大量用水的时候不会出现水量不够的现象,因为保证了流量和流速对应的管径和泵的功率(变频泵)是能够计算出来的。

点评

如果变频的话,两台泵的性能曲线就完全不一样了,会产生相互副作用的影响,如果前端水供给量足够的话,影响较小。  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:55
几十个使用点同时开,需要多大的总管径?怎么计算? 赶上大输液配液用水、洗瓶机用水、另一条线设备CIP用水,很可能就不够了。 并联两台扬程一样的泵,理论上只是增加流量,如果同一出口管道供应同一个循环系统,问  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 09:36:42 | 显示全部楼层
流量能保证就没问题!还是两个出水口好一些!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-17 09:39:33 | 显示全部楼层
如果两个车间距离不远的话,还是建议做成一个系统,虽然管路会长了点,但是会省了不少麻烦。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:51:44 | 显示全部楼层
shacaijun 发表于 2014-4-17 09:14
楼主我很想知道在风险点管控怎么有效执行?如有异常,短时间肯定搞不定势必要中断两个车间的供水。
大容量 ...

几十个使用点同时开,需要多大的总管径?怎么计算?
赶上大输液配液用水、洗瓶机用水、另一条线设备CIP用水,很可能就不够了。
并联两台扬程一样的泵,理论上只是增加流量,如果同一出口管道供应同一个循环系统,问题就不大。
2个循环系统,还是不太好控制的。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:55:35 | 显示全部楼层
shacaijun 发表于 2014-4-17 09:14
楼主我很想知道在风险点管控怎么有效执行?如有异常,短时间肯定搞不定势必要中断两个车间的供水。
大容量 ...

如果变频的话,两台泵的性能曲线就完全不一样了,会产生相互副作用的影响,如果前端水供给量足够的话,影响较小。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 09:57:45 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-17 09:51
几十个使用点同时开,需要多大的总管径?怎么计算?
赶上大输液配液用水、洗瓶机用水、另一条线设备CIP用 ...

呵呵,有样东西叫做变径管道

点评

可以跟着泵的变频、流量的增减、适时变径吗?  详情 回复 发表于 2014-4-17 10:03
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:03:01 | 显示全部楼层
shacaijun 发表于 2014-4-17 09:57
呵呵,有样东西叫做变径管道

可以跟着泵的变频、流量的增减、适时变径吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 10:14:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 开心陪你 于 2014-4-17 10:16 编辑

不要用三通,在罐下在开一个口,在设计时应该要注意,另一个车间停用时,在下端的那个口要堵上,不然就会有盲管。

点评

当然是单独开口比较好了  详情 回复 发表于 2014-4-17 12:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 10:23:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-17 10:03
可以跟着泵的变频、流量的增减、适时变径吗?

石头同志:单理论讲水系统出口的流速是一定的,所有的使用点开启,你的变频泵全开,等同的管径在距离泵口最近的一个口的出水量最大,末端口出水量最小。是不是?两个泵并接,流量是够了,但是管道前段和后端的承压是不一样的。使用变径可以保证各段使用点的用量流速(整个管道中,不只是末端),是可行的。所以在整个系统中即便保证了末端流速使用泵并联,总有前段是高压水枪后端是小孩尿尿。
但是现在所有的药厂在系统使用点都有手动隔膜阀,又有几家是定期去检查阀门的开启大小,保证后端的出口能够有足够的流量????

点评

还真有企业规定阀门开度的,拧多少圈,开多少度,都有标识  详情 回复 发表于 2014-4-17 12:53
循环管道管径是一样的,便于没有用水的时候的闭路循环,不可能用变径。 只能是使用点U型弯分支出来一小段管道可以变细。 最细也只能是15的,N个15,如果同时用,也不得了。 假设使用点多的话,循环管道前端大量用  详情 回复 发表于 2014-4-17 12:46
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-17 10:36:13 | 显示全部楼层
shacaijun 发表于 2014-4-17 10:23
石头同志:单理论讲水系统出口的流速是一定的,所有的使用点开启,你的变频泵全开,等同的管径在距离泵口 ...

后端小孩尿尿?那回水流速怎么保证?

点评

最大用水量的时候,回水不一定非要保证湍流,因为水是更新的,只要保证不呈负压就行。 但是回水不能长期处于非湍流状态。  详情 回复 发表于 2014-4-17 12:47
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-17 12:28:17 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2014-4-17 08:53
进水管路需要多大?如果同时高峰用水,流量不足的话,泵前会形成空压。不建议这样设计,支持石头968前辈设计 ...

有道理
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:40:46 | 显示全部楼层
开心陪你 发表于 2014-4-17 10:14
不要用三通,在罐下在开一个口,在设计时应该要注意,另一个车间停用时,在下端的那个口要堵上,不然就会有 ...

当然是单独开口比较好了
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:46:07 | 显示全部楼层
shacaijun 发表于 2014-4-17 10:23
石头同志:单理论讲水系统出口的流速是一定的,所有的使用点开启,你的变频泵全开,等同的管径在距离泵口 ...

循环管道管径是一样的,便于没有用水的时候的闭路循环,不可能用变径。
只能是使用点U型弯分支出来一小段管道可以变细。
最细也只能是15的,N个15,如果同时用,也不得了。
假设使用点多的话,循环管道前端大量用水,后端肯定没水,开启阀门都有可能抽成负压。
最大用水量测试,实际做一下,就知道后端用水点和总回水会出现什么情况。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:47:22 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-4-17 10:36
后端小孩尿尿?那回水流速怎么保证?

最大用水量的时候,回水不一定非要保证湍流,因为水是更新的,只要保证不呈负压就行。
但是回水不能长期处于非湍流状态。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-11 21:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。