蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4737|回复: 21
收起左侧

[确认&验证] 关于管路湍流的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2014-4-28 13:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在药品GMP指南:厂房与设备一册中,水系统部分159页如下图所示,但是考虑到雷诺系数,在化工原理及百度上查找的湍流的临界值是4000,请问大家,是哪里出现错误,还是我个人理解错误。

QQ图片20140428130145.jpg
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-28 14:54:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-28 14:48
这个我也搞不清楚,记得是说<2000层流,2000-4000过渡区,4000以上是湍流,10000以上才算完全湍流。

ISPE中原话:

Loop Velocity 回路速度
Common practice is to design circulating loops for a minimum return velocity of 3 feet/second or higher, and for Reynolds numbers in the turbulent region of greater than 2,100.
一般规范中设计循环回路的最小回流速度为3 英尺/秒或更高点,并且在湍流区的雷诺数高于2100。

点评

不太懂,可能是说至少2000,就可以避免微生物大量繁殖吧  详情 回复 发表于 2014-4-28 17:54
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-28 13:21:50 | 显示全部楼层
雷诺数小于或等于2000时,流体的流型为层流;超过2000时层流不够稳定,但是否出现湍流则取决于外界的扰动;等于或大于4000时,则一般为湍流。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:28:45 | 显示全部楼层
syhorchid 发表于 2014-4-28 13:21
雷诺数小于或等于2000时,流体的流型为层流;超过2000时层流不够稳定,但是否出现湍流则取决于外界的扰动; ...

但是,上边的截图显示的连接词是“或”,并且4000是属于既定的定值,达不到4000就不属于湍流……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-28 13:56:20 | 显示全部楼层
2000到4000是过渡状态。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:58:14 | 显示全部楼层
roy129383 发表于 2014-4-28 13:56
2000到4000是过渡状态。

但是指南上的一个2100给我看糊涂了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-28 14:22:30 | 显示全部楼层
直接呼大神!@石头968

点评

这个我也搞不清楚,记得是说<2000层流,2000-4000过渡区,4000以上是湍流,10000以上才算完全湍流。  详情 回复 发表于 2014-4-28 14:48
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-28 14:28:18 | 显示全部楼层
2100的雷诺数太小了,基本上就0.15m/s左右的流量,我们现在是说雷诺数至少取到12000

点评

雷诺数你们是如何监测的?  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:17
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-28 14:48:01 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-28 14:22
直接呼大神!@石头968

这个我也搞不清楚,记得是说<2000层流,2000-4000过渡区,4000以上是湍流,10000以上才算完全湍流。

点评

学习了,石头老师。  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:17
ISPE中原话: Loop Velocity 回路速度 Common practice is to design circulating loops for a minimum return velocity of 3 feet/second or higher, and for Reynolds numbers in the turbulent region of gre  详情 回复 发表于 2014-4-28 14:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-28 14:55:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:02:28 | 显示全部楼层
roy129383 发表于 2014-4-28 13:56
2000到4000是过渡状态。

过渡状态也不属于湍流吧?感觉需要4000起底吧?

点评

层流、紊流、乱流、湍流……是不是这样子啊  详情 回复 发表于 2014-4-28 17:51
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:03:01 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-28 14:48
这个我也搞不清楚,记得是说<2000层流,2000-4000过渡区,4000以上是湍流,10000以上才算完全湍流。

所以…………2100该怎么解释?

点评

这个要问ISPE的人了  详情 回复 发表于 2014-4-28 17:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:04:00 | 显示全部楼层
rainman5061 发表于 2014-4-28 14:28
2100的雷诺数太小了,基本上就0.15m/s左右的流量,我们现在是说雷诺数至少取到12000

单单按照流速断定,水系统基本都能达到完全湍流状态,我们厂的估算了一下,70000多
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:05:04 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-28 14:54
ISPE中原话:

Loop Velocity 回路速度

既然是高于2100,要是达不到4000呢,还算湍流吗,不够数吧

点评

我不懂呢,看起来像大于4000是湍流;GMP指南里可能是考虑水循环管路本身抛光及死角少,最低要求大于2100即可以降低细菌附着滋生风险。  详情 回复 发表于 2014-4-28 16:09
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-28 16:09:58 | 显示全部楼层
Mr._Black 发表于 2014-4-28 16:05
既然是高于2100,要是达不到4000呢,还算湍流吗,不够数吧

我不懂呢,看起来像大于4000是湍流;GMP指南里可能是考虑水循环管路本身抛光及死角少,最低要求大于2100即可以降低细菌附着滋生风险。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-28 17:51:48 | 显示全部楼层
Mr._Black 发表于 2014-4-28 16:02
过渡状态也不属于湍流吧?感觉需要4000起底吧?

层流、紊流、乱流、湍流……是不是这样子啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-28 17:54:11 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-28 14:54
ISPE中原话:

Loop Velocity 回路速度

不太懂,可能是说至少2000,就可以避免微生物大量繁殖吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-28 17:54:32 | 显示全部楼层
Mr._Black 发表于 2014-4-28 16:03
所以…………2100该怎么解释?

这个要问ISPE的人了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-30 16:23:03 | 显示全部楼层
个人观点,流体力学里,讲到流体状态分层流,过渡态和湍流,过渡态是可能层流(滞流)或者 湍流,我想是过渡态相比较层流有个转换,是可以避免微生物大量滋生的,微生物7h后的数量是惊人的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-30 17:17:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-28 14:48
这个我也搞不清楚,记得是说<2000层流,2000-4000过渡区,4000以上是湍流,10000以上才算完全湍流。

学习了,石头老师。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-18 13:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表