1金币
  各位大侠:以前我公司在进行臭氧消毒效果确认时,都是在空调系统确认中(静态)同时进行,今天咨询一专家,她回答是要在动态时进行臭氧消毒效果确认,而且不主张进行生物挑战试验,理由是引入的微生物可能会污染洁净区。这个观点是否正确?

回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-19 18:00:42 | 显示全部楼层
一般现在只做浓度检测即可。挑战试验周期较长个人认为并不是引入微生物。主要是考察微生物在那种浓度以及时间的情况下可以灭菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-19 18:51:43 | 显示全部楼层
动态?动态的定义是什么呢。。。。。。空调开着还是静止么?如果是指这个的话那就是开着循环送风状态了
挑战实验对臭氧来说确实没有什么实质性的意义,本身是消毒不是灭菌,当然如果是想证实一下微生物杀灭效率的话还是可以考虑的,一般厂家都是做在线浓度测定,确保有效的消毒时间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-19 19:19:31 | 显示全部楼层
臭氧开着,人在里面工作?!……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-19 19:39:41 | 显示全部楼层
我们做过静态的挑战性试验
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-19 19:48:28 | 显示全部楼层
我关心这个专家是谁?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-3-19 19:55:00 | 显示全部楼层
怎么样一个动态,有没有给解释清楚
要是说大家工作一天以后,马上做臭氧消毒效果确认似乎也说的过去
不过千万不要人在里面的时候,弄什么臭氧,这个是要死人的
一般大家都是做臭氧浓度,随便做空气浮游菌和沉降菌,自己选选吧
生物挑战的话,用生物指示剂吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-19 20:50:11 | 显示全部楼层
是我没有讲清楚:动态是正常生产时,如果文件规定每3天消毒一次,那没在消毒的前后测消毒前、消毒后的微生物,消毒时洁净区内没人。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-19 23:49:03 | 显示全部楼层
砖家是正确的,因为动态挑战几乎不会成功,除非用量加大3倍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-20 09:13:29 | 显示全部楼层
几个问题请教一下
臭氧消毒,浓度采用的多少?
挑战试验是怎么做的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-20 20:09:43 | 显示全部楼层
臭氧消毒浓度一般要大于10PPM,我们以前使用枯草芽孢杆菌做的,接种一定菌量在平皿上,看杀死的菌落量。臭氧消毒后,菌量确实是减少的,能达95%杀死率。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-22 13:57:19 | 显示全部楼层
新人的一点意见  不对勿喷
1、臭氧作为一种消毒剂,其消毒效果也会由于作用的地点不同,而有所差异。我们所在的公司地域不同,生产的产品不同,所产生的菌种数也不尽相同,所以要针对自家的菌种做测试以确定臭氧的消毒浓度及消毒时间,楼主使用枯草是一种较难杀灭的菌种吧,但毕竟代表不了你们的实际产菌种类。
2、臭氧消毒前后进行微生物检测(可使用浮游菌测试,效果应该更佳吧,)进行前后的对比,但何为 “合格”  何为 “不合格”;我没找见具体的规定,难道就用下降一个数量级即90%的致死率,确认其合格??我的基数(消毒前菌落数)如果很大,那消毒的效果是否可以怀疑了  

臭氧消毒的验证方案哪位老师如果有可以分享一下吗?
我正准备做这个事情,但不知道如何入手,请各位老师指导
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-24 14:53:19 | 显示全部楼层
我们是静态确认,一般用挑战菌和环境菌,要求下降3个对数单位
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-16 15:42:30 | 显示全部楼层
jacob3263313 发表于 2015-3-19 19:39
我们做过静态的挑战性试验

   请教   怎么做的?   结果如何?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-16 15:44:25 | 显示全部楼层
benbene 发表于 2015-3-24 14:53
我们是静态确认,一般用挑战菌和环境菌,要求下降3个对数单位

  请教  要求下降3个对数单位   这个标准哪里来的?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-20 11:40:40 | 显示全部楼层
臭氧消毒浓度是一方面,湿度很关键
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-24 14:45:49 | 显示全部楼层
xf29854289 发表于 2015-3-22 13:57
新人的一点意见  不对勿喷
1、臭氧作为一种消毒剂,其消毒效果也会由于作用的地点不同,而有所 ...

正需这方面的资料,期待有好的方法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-2 09:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表