  我们正在进行新建固体空调系统验证,有几个问题求助各位老师:
1、空调系统风机运行是通过变频器调节送风量,我们新建的空调系统风机变频器最大运行频率是50HZ,在刚开始投入运行时35HZ就能满足要求(换气次数大于15次/h),随则使用时限的延长,提高风机运行频率.
  我们现在的验证方案中是在50HZ时进行了总送风量测试(热球式风速仪,风管法测量了总送、总回风量,要求符合设计标准),在35HZ运行频率下进行了换气次数、高效过滤器检漏、压差、温湿度测定,没有测定在最大运行频率时每个功能间的换气次数,这样可以吗?是否一定要测定最大运行频率下各功能间的换气次数是否符合设计标准?
2、如果需要测定最大运行频率下50HZ各功能间的换气次数,那么高效检漏测试是在50HZ时进行还是在35HZ时进行?哪个更合理?压差、温湿度测试也需要50HZ、35HZ分别测定吗?

最佳答案

查看完整内容

在满频状况下一般是测试机组设计参数的,在工频下测试运行参数。 泄漏测试、换气次数、尘埃粒子、温湿度等洁净区参数一般在工频下测试。 工频一定要低于满频,一般相差10hz左右,以防在日常运行下空调机组不会跳闸。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-4 21:41:09 | 显示全部楼层
在满频状况下一般是测试机组设计参数的,在工频下测试运行参数。
泄漏测试、换气次数、尘埃粒子、温湿度等洁净区参数一般在工频下测试。
工频一定要低于满频,一般相差10hz左右,以防在日常运行下空调机组不会跳闸。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-4 22:12:39 | 显示全部楼层
换气次数,洁净间送风量和回风量都是设计院的设计参数,空调系统验证时达到上述设计标准即可,也即是验证数据达到厂房的DQ设计要求。当然了,空调机组为了保证上述设计标准,风机的频率选择上会流出相应的余量,以满足设备长时间运行送风量降低的问题。你们测试了最大风机频率下的总风量是应该的,但即便是你们风机调到最大频率的话,你们每个房间的送排风也是要按设计院要求去调节的,因此,像换气次数、高效压差,高效检漏等等项目不存在50HZ下进行确认的说法。个人观点。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-4 22:43:17 | 显示全部楼层
确认日常的运行状态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-5 21:28:57 | 显示全部楼层
验证不需要测试50hz的,但是如果当系统现有频率不能满足要求需要调整频率,需要有变频器频率调整记录,风量监测记录和QA确认。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-6 15:52:18 | 显示全部楼层
按您们现在的情况,只做35HZ的就可以,但应在验证方案中描述清楚。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-15 09:25:38 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-20 17:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表