蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 25332|回复: 57
收起左侧

[质量保证QA] 传递窗紫外灯为什么要照射15分钟?

  [复制链接]
发表于 2015-4-24 00:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
传递窗紫外灯为什么要照射15分钟?照射15分钟就能杀毒了吗?风淋为什么设置15分钟?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-4-16 08:42:35 | 显示全部楼层

紫外消毒技术规范,我查下
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-28 14:12:01 | 显示全部楼层
传递窗的紫外线消毒灯安装的检验标准
传递窗是一种洁净室的辅助设备,主要用于洁净区与洁净区之间,洁净区与非洁净区之间小件物品的传递,以减少洁净室的开门次数,使洁净室的污染降低到最低程度。传递窗内安装有紫外灯(紫外线消毒灯/紫外线杀菌灯),物品经紫外线照射消毒后进入洁净区。
传递窗的紫外杀菌灯,是比较重要的部件。紫外线是一种电磁辐射,波长190~350nm,其中以253.7nm的杀菌力最强,可使DNA链上相邻嘧啶碱基之间形成二聚体,抑制DNA的复制,导致突变或死亡。紫外线的杀菌力与紫外线强度、照射时间、温度和湿度等因素有关。其杀菌能力要验证。所用的工具包括:细菌培养箱,霉菌培养箱,数显式温湿度计,紫外线强度测定仪。若确认过程中发现因为紫外灯(紫外线消毒灯/紫外线杀菌灯)管不符合要求而造成偏差,工程部人员负责紫外灯(紫外线消毒灯/紫外线杀菌灯)管的申购与更换。确认是否有相同型号规格的紫外灯(紫外线消毒灯/紫外线杀菌灯)管备用。
另外,传递窗的安装也非常重要,如果安装不密封的话,可能影响到无尘室的洁净度。安装由供应商技术人员作为主要安装人员,工程部人员协助安装。安装过程中对装置及其工作状态进行检查。传递窗应安装在非洁净区与洁净区之间。非洁净区温度应为18℃~27℃;相对湿度应为40%~80%。设备的电源应正确连接,工作电源:AC (220±22)V。确认紫外灯(紫外线消毒灯/紫外线杀菌灯)管功率。紫外灯(紫外线消毒灯/紫外线杀菌灯)管应正常,无损坏,匹配,紧密连接。传递窗侧门垫圈应配套、密合、完好。传递窗内部与紫外灯(紫外线消毒灯/紫外线杀菌灯)管表面应清洁,表面无尘土。传递窗内表面材质应为不锈钢,平整光洁耐磨。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 09:54:03 | 显示全部楼层
传寄窗常规15分钟,无菌操作台30分钟,现在对这些数字性的东西非他不嫁都得做验证了,有时也在想75%的酒精有消毒效果吗,我们要不要做.,这个行业我看都把人做神经了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-1 07:50:13 | 显示全部楼层
这玩意纯粹是在YY自己,紫外没什么穿透力,放个灯在那,怎么保证没有死角?如何保证最差点的照度?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 07:15:25 | 显示全部楼层
通过验证证明参数设置能达到杀毒效果!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 07:33:45 | 显示全部楼层
消毒指南上要求紫外灯作用时间25分钟,一般紫外照射都选择三十分钟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 08:06:11 | 显示全部楼层
照个30min,消毒
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-24 08:09:38 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 08:10:46 | 显示全部楼层
效果应该是确认得来的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-24 08:12:57 | 显示全部楼层
是通过计算得来的,一般对于微生物的消灭需要多少光照度是可以查出来的,你再查一下你紫外传递窗的照度,除一下时间就出来了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-24 08:16:31 | 显示全部楼层
任何数据的来源都应该是实际计算和检测出来的。1楼是正解。那些据说书上说的,到底是从哪抄来的数据都无从考证。如果楼主自己有足够的数据做依据,时间写多少,检察官都不会说什么。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-4-24 08:45:04 | 显示全部楼层
通过验证确认效果的。要有数据支持
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 08:53:15 | 显示全部楼层
紫外灯消毒效果怎么样可能还要有验证结果,一般30分钟的,但这个消毒效果我们也没有确认。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-24 09:25:28 | 显示全部楼层
紫外灯本身就是BLJ糊弄GCD的东西

点评

请教:BLJ没猜出啥意思?  详情 回复 发表于 2015-4-28 16:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 09:29:44 | 显示全部楼层
30分钟,没做过效果确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 09:33:25 | 显示全部楼层
辐照强度+照射时间=消毒效果,验证去呗~~~其实,楼上大神说的,那玩意就是个忽悠……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 10:15:57 | 显示全部楼层
现在这些东西把人都快整疯了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 10:16:39 | 显示全部楼层
什么都要验证:@
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 10:17:14 | 显示全部楼层
30min是确认来的,你瓦数够大,10分钟也行啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 10:25:21 | 显示全部楼层
不好意思说,我们1分钟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 10:29:54 | 显示全部楼层
用验证能保证平时的消毒效果吗?就是规定了照射时间,辐照强度又是怎样保证的、设备上又没有强度检测的话?只能就按时间凑合用吧!
干热、过氧化氢的灭菌照片供参考
20110425381_副本.jpg

点评

同意楼主。  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-25 09:11:56 | 显示全部楼层
不管设置多少分钟,都需要做一个物料传递过程的消毒效果验证,常规是30分钟。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-19 17:40

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表