蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6140|回复: 28
收起左侧

[质量保证QA] 自动称量模块如何进行校准

[复制链接]
药士
发表于 2015-8-6 23:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位蒲友:

想咨询一下自动称量模块如何进行校准,实际生产中高位槽使用自动称量模块,但是需要加压并控制速度输送液体至反应釜,内部的加压会经常影响称重精确度。如何破?????
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-6 23:14:18 | 显示全部楼层
同时求反应釜的可调速加液装置。@石头968  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 01:16:50 | 显示全部楼层
一会睡醒了,我帮你打听一下,问问计量部的人,看他们怎么校准的…
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-7 07:07:04 | 显示全部楼层
whb稻草 发表于 2015-8-7 01:16
一会睡醒了,我帮你打听一下,问问计量部的人,看他们怎么校准的…

谢谢,非常感谢
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-7 07:54:26 | 显示全部楼层
标准砝码(25kg一个的),不过加不了多少

更常用的方法还是称水来比对
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-7 08:04:33 | 显示全部楼层
先将需要的量打入高位槽,模块称重。然后加压控流速放料。如果高位槽内物料不是定量的就不需要称重,控制反应釜内反应进行程度即可。是否也可以对反应釜采用称重模块的方式。。

点评

我们就是对反应釜配称重模块的。请个,这个又如何校准呢?  详情 回复 发表于 2015-8-7 08:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 08:06:35 | 显示全部楼层
通过称水来校正
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 08:16:39 | 显示全部楼层
不知道你们的校准周期是多长?感觉误差常有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 08:42:36 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2015-8-7 08:04
先将需要的量打入高位槽,模块称重。然后加压控流速放料。如果高位槽内物料不是定量的就不需要称重,控制反 ...

我们就是对反应釜配称重模块的。请问,这个又如何校准呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 08:53:18 | 显示全部楼层
使用20KG标准砝码校准电子秤,分N次使用此电子秤去加满反应釜,用总和值与称量模块值进行比对,对称量模块进行校准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 09:37:38 | 显示全部楼层
1、校准:在高位称量釜上挂标准砝码,怎么挂自己可以找到N种办法。偏载、线性都能做了。
2、加料:像你们这种情况,一般不要使用动态读数。需要多少在静态下称好,然后再加压加料,加料可以通过自动控制。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:37:49 | 显示全部楼层
靓妹 发表于 2015-8-7 08:42
我们就是对反应釜配称重模块的。请问,这个又如何校准呢?

反应釜配称重模块????称重精度能达到多少????

点评

小数点后一位(kg),具体多少我得向计量部门确认下。因为我们产品工艺对这个精度的要求不高(根本不需要精确到小数点后一位),我们的投料量以吨计。配称重模块主要是为方便投料。但我想,既然用到了称重模块,就应  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:53
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:39:30 | 显示全部楼层
lfutang 发表于 2015-8-7 09:37
1、校准:在高位称量釜上挂标准砝码,怎么挂自己可以找到N种办法。偏载、线性都能做了。
2、加料:像你们这 ...

我对你的这个加料自动控制非常非常感兴趣,能不能具体说说???谢谢你!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 09:43:48 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-7 09:39
我对你的这个加料自动控制非常非常感兴趣,能不能具体说说???谢谢你!

这个在化工反应自动控制系统,比如需要通过温度控制的,通过速度控制的都有啊。可以问度娘。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:48:57 | 显示全部楼层
lfutang 发表于 2015-8-7 09:43
这个在化工反应自动控制系统,比如需要通过温度控制的,通过速度控制的都有啊。可以问度娘。

其实有想过在高位罐和反应釜之间通过蠕动泵进行加料速度控制。但是不知道有没有企业使用过???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 09:53:57 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-7 09:37
反应釜配称重模块????称重精度能达到多少????

小数点后一位(kg),具体多少我得向计量部门确认下。因为我们产品工艺对这个精度的要求不高(根本不需要精确到小数点后一位),我们的投料量以吨计。配称重模块主要是为方便投料。但我想,既然用到了称重模块,就应该对其校验/校准。但计量部门说自己没办法做。您有何高见?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-7 10:13:44 | 显示全部楼层
靓妹 发表于 2015-8-7 09:53
小数点后一位(kg),具体多少我得向计量部门确认下。因为我们产品工艺对这个精度的要求不高(根本不需要 ...

我以前见过有企业称重模块测量范围为0-1200kg,称量精度±1%FS,并且没有对称量模块进行校准。那么这样说来对于加入几公斤或几十公斤,或者工艺称量精度在政府0.5kg的要求应该是不合适的。

点评

请问这个校准怎么做呢?  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:23
请问这个校准怎么做呢?  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 10:23:31 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-7 10:13
我以前见过有企业称重模块测量范围为0-1200kg,称量精度±1%FS,并且没有对称量模块进行校准。那么这样说 ...

请问这个校准怎么做呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 10:23:33 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-7 10:13
我以前见过有企业称重模块测量范围为0-1200kg,称量精度±1%FS,并且没有对称量模块进行校准。那么这样说 ...

请问这个校准怎么做呢?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-7 11:38:08 | 显示全部楼层
靓妹 发表于 2015-8-7 10:23
请问这个校准怎么做呢?

但是我现在确实不太清楚

点评

等您确定好了再告诉我,OK?  详情 回复 发表于 2015-8-7 11:43
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-17 06:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。