新建厂房,要做公共设施的的URS,包括整个厂房的净化装修、HVAC、饮用水、冷冻水、纯化水、注射用水、纯蒸汽、工业蒸汽、普通压缩空气、洁净压缩空气
其中,HAVC、纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气都有经验,但是整个厂房的净化装修、饮用水、冷冻水、工业蒸汽就不知道怎么弄了。
1.整个厂房的净化装修、饮用水、冷冻水、工业蒸汽的URS怎么做?
2.普通和洁净压缩空气的URS上的主要区别在哪里?
3.我是每个分开做还是类似的弄在一起比较好?
求蒲友助攻,谢谢!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-28 08:21:49 | 显示全部楼层
分开还是做为子项都没关系,内容总是那些
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-28 09:03:38 | 显示全部楼层
都可以,大项目细分为子项目也行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-28 09:10:28 | 显示全部楼层
为什么都选择性忽略问题1和2
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-28 09:15:06 | 显示全部楼层
论坛都有发过范文,搜索一下。
其中:饮用水、冷冻水、工业蒸汽……非直接影响系统,不需要写URS,直接按照设计进行设备选型和施工就行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-28 09:39:08 | 显示全部楼层
各项分开做,综合风险评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-28 10:11:37 | 显示全部楼层
1、不用做,石头老师讲了
2、普通的压缩空气?动力类?也可以不做
3、
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:42:42 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-8-28 08:21
分开还是做为子项都没关系,内容总是那些

谢谢指导   
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:43:08 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-8-28 09:03
都可以,大项目细分为子项目也行

谢谢指导      
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:44:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-28 09:15
论坛都有发过范文,搜索一下。
其中:饮用水、冷冻水、工业蒸汽……非直接影响系统,不需要写URS,直接按 ...

好的,知道了,那个整体的净化装修该怎么办?也不要写么?

点评

这个要写一下。 论坛有范文,请搜索“车间URS”“实验室URS”  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:27
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:45:46 | 显示全部楼层
hsinhaitau 发表于 2015-8-28 09:39
各项分开做,综合风险评估

对,设备的风险评估资料还得找厂家要,然后总体评估
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:46:44 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2015-8-28 10:11
1、不用做,石头老师讲了
2、普通的压缩空气?动力类?也可以不做
3、

终于来了一个总结性的回复

点评

个人见解,错了可不负责  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-28 10:52:49 | 显示全部楼层
qhm123 发表于 2015-8-28 10:46
终于来了一个总结性的回复

个人见解,错了可不负责
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:55:44 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2015-8-28 10:52
个人见解,错了可不负责

我也得能找到你才行啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-28 11:09:11 | 显示全部楼层
公用设施和厂房的URS是有区别的哦,厂房本身不需要URS,而是其要达到的目的需要,所以在这上面还是有区别的,另外直接系统和间接系统也是有区别的,甚至非直接的或无影响的可以不做,个人理解
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-28 11:20:22 | 显示全部楼层
没有起草过,只是看过而已...
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-28 11:27:56 | 显示全部楼层
qhm123 发表于 2015-8-28 10:44
好的,知道了,那个整体的净化装修该怎么办?也不要写么?

这个要写一下。
论坛有范文,请搜索“车间URS”“实验室URS”
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-28 11:37:10 | 显示全部楼层
87牛 发表于 2015-8-28 11:09
公用设施和厂房的URS是有区别的哦,厂房本身不需要URS,而是其要达到的目的需要,所以在这上面还是有区别的 ...

个人觉得净化装修有直接影响,毕竟车间就是由这些装修材料组成的,但是老厂房的URS中似乎没有净化装修的,先不管了,把其他的先弄好再说,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-28 11:39:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-28 11:27
这个要写一下。
论坛有范文,请搜索“车间URS”“实验室URS”

已下载,慢慢看,谢谢
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-28 12:53:13 | 显示全部楼层
论坛上很多,去搜索一下,顺便也能提高自己搜索资料的能力
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-21 14:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表