蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8043|回复: 66
收起左侧

[生产设备] 纯化水管路合理么

  [复制链接]
药徒
发表于 2016-2-29 14:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水阀门后面又接了个很长的管,我觉得阀门后面管路太长了,80度热水消毒不到!大家怎么看?

144855klp9la7zllleeyv7.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-7 10:59:26 | 显示全部楼层
知道,不仅这一个点是这样,大部分都是这样的[/quote]
注意消毒就可以了,既然是便于拆卸的快接设计,那就没问题,规程中定好,平时执行到位就没问题

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-29 15:58:02 | 显示全部楼层
我的理解的3D是指出口与所连接的U型弯的管道长度不能超出所连接管道的直径3倍。如果正确的话,下面的盲管远远超过3D了啊?.求解..

点评

不是出口,是阀门中心位置的  详情 回复 发表于 2016-2-29 16:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-29 15:30:03 | 显示全部楼层
感觉好怪,以前都是用橡胶的而且没这么长

点评

恩,就是设计的时候有一点误差,管道最后没办法了,只能这么难看了  详情 回复 发表于 2016-2-29 15:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-14 09:04:49 | 显示全部楼层
不合理;隔膜阀与U型管之间的距离长;容易有微生物滋生;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-7 08:32:36 | 显示全部楼层
这个长点问题不算太大吧[/quote]
注意,我说的是“U弯”到“阀门”之间的距离
这个距离就是很多指南上说的盲管,这个应当符合3d(或6d)原则。
至于阀门后面的管子,长一些无所谓,原因1:不涉及系统循环。原因2:从旁边的洗手液就能看出这是个洗手间,这个用水点是用来洗手的(好奢侈啊)不必像车间内部的用水点一样管理

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-29 16:12:33 | 显示全部楼层
我的理解的3D是指出口与所连接的U型弯的管道长度不能超出所连接管道的直径3倍。如果正确的话,下面的盲管远 ...[/quote]
是主管内壁到支管阀门中心的距离小于去管直径3倍,不是阀门后面的长度。

点评

目测没有超过3D?  详情 回复 发表于 2016-3-7 14:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-29 15:00:04 | 显示全部楼层
感觉没啥问题!~仅代表个人意见!~

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-29 15:01:26 | 显示全部楼层
符合3D要求,就是,难看了些

点评

我看着怎么有点悬。  详情 回复 发表于 2016-2-29 16:24
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-29 15:02:27 | 显示全部楼层
没有问题的,你那一截管子又不参与循环。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-29 15:03:15 | 显示全部楼层
只要有向下的倾斜角度就行

回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-29 15:19:55 | 显示全部楼层
应该可以吧

回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-29 15:25:33 | 显示全部楼层
好像没有问题

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-29 15:37:05 | 显示全部楼层
制药企业小菜鸟 发表于 2016-2-29 15:30
感觉好怪,以前都是用橡胶的而且没这么长

恩,就是设计的时候有一点误差,管道最后没办法了,只能这么难看了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-29 15:53:03 | 显示全部楼层
没有问题  就是出口难看了点,也没有死体积,没问题的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-29 16:05:06 | 显示全部楼层
应该没问题。关键是在于纯化水取样的时候,阀门外的管路不能拆下。

点评

不必拆下,拆下取样就不是真实的情况了,真实是什么样的,就怎么取样,如果有问题,那就整改  详情 回复 发表于 2016-2-29 16:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-29 16:24:45 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-2-29 15:01
符合3D要求,就是,难看了些

我看着怎么有点悬。  

点评

没什么问题的,如果阀门在末端的话就不行了  详情 回复 发表于 2016-2-29 16:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-29 16:34:30 | 显示全部楼层
zaa2007 发表于 2016-2-29 15:58
我的理解的3D是指出口与所连接的U型弯的管道长度不能超出所连接管道的直径3倍。如果正确的话,下面的盲管远 ...

那是盲管么。。。又不参与循环
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-29 16:36:35 | 显示全部楼层
zaa2007 发表于 2016-2-29 15:58
我的理解的3D是指出口与所连接的U型弯的管道长度不能超出所连接管道的直径3倍。如果正确的话,下面的盲管远 ...

如果你说的是U形弯下面到阀门之间的那段,那确实长了。。。

点评

这个长点问题不算太大吧  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:48
太有型了! 下端拆下来按周期消毒。  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:48
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-29 16:38:08 | 显示全部楼层
zaa2007 发表于 2016-2-29 15:58
我的理解的3D是指出口与所连接的U型弯的管道长度不能超出所连接管道的直径3倍。如果正确的话,下面的盲管远 ...

不是出口,是阀门中心位置的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-29 16:38:55 | 显示全部楼层
shyboy520 发表于 2016-2-29 16:05
应该没问题。关键是在于纯化水取样的时候,阀门外的管路不能拆下。

不必拆下,拆下取样就不是真实的情况了,真实是什么样的,就怎么取样,如果有问题,那就整改
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-29 16:39:18 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2016-2-29 16:24
我看着怎么有点悬。

没什么问题的,如果阀门在末端的话就不行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-29 16:47:18 | 显示全部楼层
目测不符合3D,能过GMP,这个点阀门以下的管理不需要热水消毒。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 20:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。