leibihua 发表于 2016-4-7 15:22 要人提建议,还想买贴,不厚道哦!
使用道具 举报
roadman 发表于 2016-4-7 16:51 洁净区人员数量控制要验证?学习了!
wangmaoreal 发表于 2016-4-6 20:38 你也是医疗器械公司的吧,一个无菌医疗器械现场检查指导原则可是让我增加了好多工作量
摇曳的紫花地丁 发表于 2016-4-8 09:50 如果是D级区且空间足够大必须进行人员控制数量的验证吗?我们新建的D级厂房D级区3500㎡左右,但是我们规定 ...
wangmaoreal 发表于 2016-4-8 22:19 你们是“无菌医疗器械现场检查指导原则”实施后迎检的嘛? 我公司是在14年8月份迎检的,那时候没出检查 ...
摇曳的紫花地丁 发表于 2016-4-9 08:16 如果这样的话,我觉得有些劳神费力了。做了无用功,如果进入洁净区的人数不会达到厂房设计标准的指标,而 ...
云逸 发表于 2016-4-9 09:48 文中提到“洁净区最大人员数量的验证采用悬浮粒子动态检测、悬浮粒子静态检测、沉降菌动态检测。” 最大人 ...
冷血无情 发表于 2016-4-9 17:43 如果是D级区,悬浮粒子是没有动态要求的,所以,那么多人进去,可以不考虑悬浮粒子的; 沉降菌,的确是 ...
冷血无情 发表于 2016-4-9 17:47 那个指导原则没有看,但为了加强管理,进出洁净区(室)内的人员数量可以这样计算管理:按照《医药工业洁净 ...