hongwei2000 发表于 2016-4-13 09:34 我们的电力公司都是垄断的 哪来两个供电公司 只是两条线路就不错了
使用道具 举报
wuhuaguo54321 发表于 2016-4-13 09:47 两条线路 不是真正意义上的双回路供电吧 若供电公司有问题也是一样解决不了供电问题的 发电机和UPS是可 ...
hongwei2000 发表于 2016-4-13 09:56 UPS是一定不会有时间差的 发电机有自动触发的 时间差不会影响到恒温恒湿箱
tdyxsq 发表于 2016-4-18 18:38 稳定性箱要用的UPS量比较大,而且电池3年就得换,很多公司不装的
hongwei2000 发表于 2016-4-12 21:51 1、调查为什么会停电 2、调查为什么停电不转移样品 3、调查为什么没有备用发电机或双路供电等保障