[冻干] 高效更换、检验周期

[复制链接]
药徒
发表于 2016-6-17 16:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们公司目前使用的是液槽式高效,平均半年,使用PAO检测。上次更换才一年就部分检测不合格了,调查下大家的高效都是多久更换?使用什么方式检测的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-17 16:15:07 | 显示全部楼层
AB级 半年一次,CD级1年一次,五年更换,捡到有漏就更换,PAO检测
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-17 16:37:06 | 显示全部楼层
搁浅的白鲨 发表于 2016-6-17 16:15
AB级 半年一次,CD级1年一次,五年更换,捡到有漏就更换,PAO检测

AB级的一般你们公司能用多久啊?我们公司的一年就坏了一部分。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-17 16:51:39 | 显示全部楼层
这么厉害 AB级高效不是可一按照压力表实时监控吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-17 16:53:42 | 显示全部楼层
呼吸 发表于 2016-6-17 16:51
这么厉害 AB级高效不是可一按照压力表实时监控吗

压力表实时监控?有这么高端的东西啊,没见过呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 18:44:28 | 显示全部楼层
a1957354682 发表于 2016-6-17 16:53
压力表实时监控?有这么高端的东西啊,没见过呀。

这应该只是监测压差,通过与初始压差对照,初步判断是否有异常而已吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-17 20:16:09 | 显示全部楼层
监测压差,通过与初始压差对照,初步判断是否有异常,如异常PAO检测,寻找原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 23:16:51 | 显示全部楼层
我公司AB级半年检一次CD一年一次检,泄漏、5年一更换,平时就根据压差来判断是否需要更换(新装上去为初始压差,超过2倍初阻力就需要更换)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-19 09:00:19 | 显示全部楼层
制药新手12 发表于 2016-6-17 23:16
我公司AB级半年检一次CD一年一次检,泄漏、5年一更换,平时就根据压差来判断是否需要更换(新装上去为初始 ...

洁净区里的高效还有压差显示吗?能否发个照片看看?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-20 09:22:37 | 显示全部楼层
jack3 发表于 2016-6-19 09:00
洁净区里的高效还有压差显示吗?能否发个照片看看?

这个可以让你们工程部的人想办法,在洁净区内装一个压差显示表,或者整一个SOP规定对于有高效过滤器的设备有专门人员定期或者每次生产之前对高效压差进行确认
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-20 09:26:47 | 显示全部楼层
你们检测频率也太高了吧?AB半年做一次,那东西少做,对高效损坏比较大,还有污染可能性,建议一年一做就可以了,CD级别我们都是2年和3年
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 13:53:11 | 显示全部楼层
A/B安装应该有压差表现场显示的啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-20 13:58:09 | 显示全部楼层
湿地渔翁 发表于 2016-6-20 13:53
A/B安装应该有压差表现场显示的啊

我们这里是老厂所以没见过您说的,压差表是安装在每个高效的静压箱上吗?
压差变化如何判断呢?空调系统给压差带来的影响呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-20 13:59:59 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-6-20 09:26
你们检测频率也太高了吧?AB半年做一次,那东西少做,对高效损坏比较大,还有污染可能性,建议一年一做就可 ...

那如何平时如何判断高效的合格呀?像他们说的压差表吗?
以前我们也是一年   可最近每一年检都有比较多不合格  所以才改成半年的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-20 14:02:06 | 显示全部楼层
密码是123456 发表于 2016-6-17 18:44
这应该只是监测压差,通过与初始压差对照,初步判断是否有异常而已吧

空调系统的工况对这个压差也有一定影响吧?您说的压差是安装在静压箱上的压差表吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 16:56:08 | 显示全部楼层
a1957354682 发表于 2016-6-17 16:37
AB级的一般你们公司能用多久啊?我们公司的一年就坏了一部分。。。。。

A级康菲尔的我们基本上5年内没有坏过
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-20 17:35:22 | 显示全部楼层
a1957354682 发表于 2016-6-17 16:37
AB级的一般你们公司能用多久啊?我们公司的一年就坏了一部分。。。。。

是滤芯还是边框泄漏?一年就坏这么快?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 13:05:31 | 显示全部楼层
我们是AB一年一次,CD两年一次。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-24 13:53:21 | 显示全部楼层
shisun 发表于 2016-6-20 17:35
是滤芯还是边框泄漏?一年就坏这么快?

出风面。是的我们也在调查这个问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-24 13:54:24 | 显示全部楼层
搁浅的白鲨 发表于 2016-6-20 16:56
A级康菲尔的我们基本上5年内没有坏过

5年这么久,是用PAO检漏的吗?初中效的更换频次是怎么样的啊?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-5-16 20:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表