注射用水储罐上的呼吸器在线灭菌时(纯蒸汽灭菌),蒸汽岂不是都通过呼吸器跑到外界了嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-5 11:24:24 | 显示全部楼层
首先这个采用的是除菌疏水性过滤器,水是很难通过的,所以如果仅在滤芯一面通蒸汽,一开始的蒸汽的冷凝水会堵塞滤芯,然后造成蒸汽很难通过,灭菌效果不理想且容易破滤芯。正确做法是两面都带有蒸汽,共同通蒸汽保证滤芯前后压力。
另外,你们的滤芯没有电加热吗?这样注射水的蒸汽不堵滤芯吗?有电加热直接巴氏消毒防止细菌滋生规定个更换周期就行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-5 15:30:03 | 显示全部楼层
不是有阀门吗
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-10-5 16:33:16 | 显示全部楼层
用管路将排出的蒸汽引到排水管或室外。一般注射用水储罐的呼吸器滤芯定期离线测试完整性。
SIP.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-6 07:39:17 | 显示全部楼层
呼吸器电加热温度高于罐内就好了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-7 16:23:38 | 显示全部楼层
有呼吸器电加热的,灭菌时加热到一定温度,阀门打开就可以了 。另外呼吸器下端口都会接专门的灭菌时产生的冷凝水排水管路,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-7 19:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
你们呼吸器和罐连接的管道上没有阀门吗?一般灭菌时这个阀门要关闭吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-11 08:16:35 | 显示全部楼层
灭菌时不能让蒸汽直接通过呼吸器排出,需要关闭上部排空阀门,让蒸汽经过过滤器,并通过底部排放阀门以及疏水器排出。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-29 19:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表