2-8℃的冷库,必须要求冷库内温度每分每秒都在2-8℃范围内吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-7-1 17:14:25 | 显示全部楼层
基本都是要求在那个区间,当然中间有可能会出现不在那个区间的,所以一般要求加装监控报警系统,当遇到停电或者其他情况,温度超出那个区间会报警,药监局要求除了报警还要求至少相关报警信息要发到2个负责人手机上,确保出现问题能够及时解决。另外还要求有备用电源和备用空调机组。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-2 08:21:22 | 显示全部楼层
我们使用冷库时,规定开门时间不得超过5分钟,开门时温度不得超过15℃(验证时体现的数据),写入SOP当中,其他时间必须在范围内。没有什么根据,就是规定。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-19 09:23:28 | 显示全部楼层
这个问题很有意思。要较真的话:你的温度探头是不是能准确检测整个冷库的温度,考虑了各种载荷下温度分布了吗?探头是分布在温度最低点和温度最高点吗?当然有些牛B又认真的企业可能会考虑这些。那么我的问题又来了,你们的冷库进人吗?人是不是要停止一切代谢冷冻到2-8℃再进去?如果做不到,那么人在里面,是不是会影响温度分布?靠近人体的区域温度还在2-8℃内吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-2 10:57:25 | 显示全部楼层
已经给了你这么宽的范围,你如果还是存在超出,那么就要检查你的制冷设备是否存在问题,我个人觉得不能存在这种温度超标的,如果超出范围,要走偏差程序
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-1 18:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
温度超了还能算2-8℃冷库吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-7-1 16:42:19 | 显示全部楼层
除了停电,国内的冷库应该都能够达到这个要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-1 15:58:59 | 显示全部楼层
看你有没有相关的记录了,要是有记录超出的温度你怎么解释,这就是个偏差啊,如果没记录,做了温度分布验证,超了一会你感觉对产品没影响就不管它了呗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:46:56 | 显示全部楼层
jyc071000 发表于 2020-7-1 15:40
能否有短时超出应该结合内部储存产品性质综合评估确定。如果短时偏离储存条件产品特性即发生变异,那库房偏 ...

大师,有没有详细的方案可以参考下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:31:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-1 15:37:12 | 显示全部楼层
超出2-8的时间长短和程度要进行评估

点评

怎么评估,求教?  详情 回复 发表于 2020-7-1 15:46
怎么评估,求教?  详情 回复 发表于 2020-7-1 15:46
怎么评估,求教?  详情 回复 发表于 2020-7-1 15:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-1 15:40:14 来自手机 | 显示全部楼层
能否有短时超出应该结合内部储存产品性质综合评估确定。如果短时偏离储存条件产品特性即发生变异,那库房偏离肯定不能被接受。如果产品比较稳定,可计算动力学温度结合稳定性研究结果评估短时偏离可否接受。

点评

大师,有没有详细的方案可以参考下  详情 回复 发表于 2020-7-1 15:46
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:46:09 | 显示全部楼层
心清如水 发表于 2020-7-1 15:37
超出2-8的时间长短和程度要进行评估

怎么评估,求教?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:46:15 | 显示全部楼层
心清如水 发表于 2020-7-1 15:37
超出2-8的时间长短和程度要进行评估

怎么评估,求教?

点评

稳定性试验咯,比方说我司,药典要求是阴凉库保存,全上冷库,就为了产品颜色好看些,你说超一超又咋的,60°都能挺几个月  详情 回复 发表于 2021-6-1 11:32
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:46:11 | 显示全部楼层
心清如水 发表于 2020-7-1 15:37
超出2-8的时间长短和程度要进行评估

怎么评估,求教?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-1 16:06:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 骑王子的白马1 于 2020-7-1 16:07 编辑

5℃-+3℃就是2℃~8℃,必须在这范围内,已经很宽的范围了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-1 16:17:05 | 显示全部楼层
你监控能达到每秒吗?达不到2-8℃是在什么情况,开门的时候还可以解释,因为这个验证的时候会做,不然就是有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-1 17:16:28 | 显示全部楼层
除了开门及断电状态,正常运行状态应在2-8℃范围内,但也不可能每分每秒吧,检测是有时间间隔的。
超出范围应进行偏差调查,(相关流程不说了)其影响应根据库内存放物品的性质,评估温度波动对其的影响性,可使用检验的方式,对库内样品进行检验,根据结果评估其影响
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-7-1 18:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
能记录下来的时间肯定要符合要求,你懂的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-2 08:26:39 | 显示全部楼层
第一,你要设置一个警戒和纠偏限度
第二,要做开门温度超标的验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-2 08:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
你自己指定的标准,你能接受就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-2 08:50:15 | 显示全部楼层
肯定每时每刻都在2-8℃,还要备有发电机以防止停电时及时发电。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-8 05:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表