洁净区和一般区车间的蒸汽和冷却水排放口怎么设置,设备清洗清洁的废水和地面清洁的废水怎么排放,有什么要求,是否要求暗管装或者管道铺在地面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-4 17:05:00 | 显示全部楼层
D级区和一般区可以设置地漏,B/C级区通常采用管道排放,明管和暗管各有优缺点,看需求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-4 16:41:16 | 显示全部楼层
一般来说废水都是走地下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-5 15:35:08 | 显示全部楼层
排水原则上都是走排水管排的,而且排水管还得配上U型弯,特殊情况下还得加个空气阻断装置,
实际情况还是根据风险来判断如何排水,明沟容易滋生微生物,且于生产环境直接相通,所以不可能用对微生物有控制的区域,例如洁净区,高风险生产区域外围的CNC区域,一般使用位置在中药提取或者制水等对环境没有要求的区域,值得注意的是如果排水有高温(超过50度)也不适合明沟排,因为容易散热和产生烫伤。暗沟稍好于明沟,就是加了个盖子,使用点和明沟差不多,最最短可以排高温水了;房间清洁如果要用水冲一般设置地漏,一般去地漏直接接排水管就好,洁净区地漏需要在下面配U型弯,防止微管道和上方空间直接相连,洁净区的地漏还得加液封,封液得有抑菌或杀菌的功能,保证微生物不能通过地漏进入洁净区,清洗水排水和地漏差不多,另外B级是不能设置任何排水设施的,包括设备直接接管的排水,至于说设备或者蒸汽疏水排水也和地漏差不度,不同点在于如果是高风险设备例如配液系统,灭菌柜等用于无菌保障的设备,排水时可能除了U型弯外,还要设置空气阻断。