蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2385|回复: 9
收起左侧

无菌医疗器械初始污染菌限度的标准

[复制链接]
发表于 2020-8-10 12:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
无菌医疗器械限度数据是一据哪个标准?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-8-10 12:20:43 | 显示全部楼层
根据灭菌方法,灭菌验证来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-10 15:14:40 | 显示全部楼层
根据验证报告规定一个大概的范围应该就行了
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2020-8-11 07:50:56 来自手机 | 显示全部楼层
根据灭菌确认,风险评估,数据统计分析制定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-10 15:44:55 | 显示全部楼层
根据你初次灭菌验证提供的初始报告呀,,,年度回顾可以适当加严
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-24 15:13:21 | 显示全部楼层
凉风 发表于 2020-8-10 12:20
根据灭菌方法,灭菌验证来。

您好,请教一下,关于无菌医疗器械初始污染菌限度的制定,怎样根据灭菌验证来定?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-24 15:13:44 | 显示全部楼层
棒棒爹 发表于 2020-11-10 15:44
根据你初次灭菌验证提供的初始报告呀,,,年度回顾可以适当加严

您好,请教一下,关于无菌医疗器械初始污染菌限度的制定,怎样根据灭菌验证来定?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-24 15:14:36 | 显示全部楼层
才女筱沐 发表于 2020-8-11 07:50
根据灭菌确认,风险评估,数据统计分析制定

您好,请教一下,关于无菌医疗器械初始污染菌限度的制定,怎样根据灭菌验证来定?

点评

比如,你定的标准是A,然后灭菌确认结果没有问题,就结了。其实首次制定就是根据风险评估的结果,风险评估是解释不能理论说明的一切问题的手段。哈哈  详情 回复 发表于 2021-7-25 06:18
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2021-7-25 06:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
傲雪红梅 发表于 2021-07-24 15:14
您好,请教一下,关于无菌医疗器械初始污染菌限度的制定,怎样根据灭菌验证来定?

比如,你定的标准是A,然后灭菌确认结果没有问题,就结了。其实首次制定就是根据风险评估的结果,风险评估是解释不能理论说明的一切问题的手段。哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-26 08:55:54 | 显示全部楼层
才女筱沐 发表于 2021-7-25 06:18
比如,你定的标准是A,然后灭菌确认结果没有问题,就结了。其实首次制定就是根据风险评估的结果,风险评 ...

你好,请问一下你有没有产品初始污染菌微生物限度控制风险评估报告模板?有的话能不能发一下参考参考
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 14:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表