[复制链接]
药生
发表于 2021-2-19 08:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,请教下,我司纯化水系统是二级RO+EDI系统,最近发现持续工作时,电阻率持续下跌(<10兆欧.厘米),可能什么原因导致的。
注:目前各用水点水质检测正常
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-19 12:04:46 | 显示全部楼层
楼主描述不够清楚,主要方向我觉得应该是控制2级RO出水PH值,EDI出口淡水和浓水压差、流量,检查膜堆是否出现堵塞,你们的正常运行时电流、电压控制在多少,目前出现的情况电流和电压与以前偏差是否在合理范围,还有就是是不是淡水进水流量过大,导致再生来不及
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-2-19 10:38:27 | 显示全部楼层
表坏了????
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-2-19 11:12:51 | 显示全部楼层
你说的水质是指的什么参数?电导率?TOC?还是硬度?杂质?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-19 11:47:58 | 显示全部楼层
可能是EDI坏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-20 08:28:07 | 显示全部楼层
EDI系统需要清洗了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-2-26 11:39:16 | 显示全部楼层
厂家安装的监测装置通常显示的结果很不准,而且偏向好的一面,(<10兆欧.厘米)换算电导率完全够的
目前各用水点水质检测正常--这就说明问题了(制水系统没问题的)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-2-26 11:40:51 | 显示全部楼层
接近18兆欧.厘米时,厂家或说自己的设备好
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2023-4-17 19:03:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-10 14:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表