净化车间空调机组的初中效过滤器可以在一个框架上吗?
wx_camera_1698650531903.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-31 09:45:45 | 显示全部楼层
新风必须经过初效和中效两道过滤,以避免大颗粒污染直接被高效截留,导致高效很快就堵了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-10-31 09:52:39 | 显示全部楼层
可以在一个框架上,但这不是最佳的设计。

点评

可以细说吗?  发表于 2023-11-3 11:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 10:02:10 | 显示全部楼层
你这能用吗???这风过来是先过初效呀,还是先过中效,还是各过一部分呀????
这不是设计缺陷呀。

点评

他只是拆了一个初效让你看看安装方式……  详情 回复 发表于 2023-10-31 11:27
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-31 10:05:00 | 显示全部楼层
安装是可以的,但是运行起来细的会先堵,然后相当于截面积减小。而且后边没中效的话,也起不到过滤的效果啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 10:07:42 | 显示全部楼层
没看出来风是先经初效再中效。何谈二级过滤,三级过滤。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 10:46:05 | 显示全部楼层
当然不行啦。要不一步到位初效中效高效全在一个框内吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-31 10:50:05 | 显示全部楼层
可以,,我还见过测量初效前和中效后压差的,只有一个压差表的

点评

我们就是这么干的,就是楼主的结构,初效和中效是贴着的,没有间隙安装压差表的那个管子。  详情 回复 发表于 2023-11-2 08:39
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-10-31 11:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
邹生 发表于 2023-10-31 10:50
可以,,我还见过测量初效前和中效后压差的,只有一个压差表的

我是第一次见这种情况
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-31 11:27:52 | 显示全部楼层
芳菲的梦想 发表于 2023-10-31 10:02
你这能用吗???这风过来是先过初效呀,还是先过中效,还是各过一部分呀????
这不是设计缺陷呀。

他只是拆了一个初效让你看看安装方式……
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-31 11:30:19 | 显示全部楼层
同款,以前我们找的垃圾厂家,做的就是这种,初中效基本紧挨着,设计上改不了,文件管理上去圆回来,压差检测:1个压差表,初效前中效后, 过滤器更换,两个同时更换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 11:35:41 | 显示全部楼层
应该不可以,过初效的风就没有过滤了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-31 11:37:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 优秀的小嘉 于 2023-10-31 11:38 编辑

看看后面是不是还有中效或者亚高效,一般四级过滤也有这样组合的。板式G3(G4/F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H13,前两个安装在一起,在回风段前,共用压差表;中效或亚高效在送风段,安装一个压差表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 11:55:20 | 显示全部楼层
水水经验值,怎么高兴怎么来,都行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-10-31 16:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
优秀的小嘉 发表于 2023-10-31 11:37
看看后面是不是还有中效或者亚高效,一般四级过滤也有这样组合的。板式G3(G4/F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板 ...

后边啥也没了,直接通过高效进入洁净区了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 18:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
现实中,这样安装的不少,节省了一个检修段位,减小了空调机组的长度。对过滤效果没啥影响,主要影响初效和中效过滤器的压差监测,过滤器的阻力值不准,但厂务可以根据经验确定更换过滤器的时间间隔。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 21:29:00 | 显示全部楼层
你能不能问问工程方为什么这么干?给不了合理的解释就抽丫的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 07:55:38 | 显示全部楼层
一般不建议,初中效的过滤过滤阻力不一样,安装在一个框架上会导致气流分布不均匀,造成机组运行效果变差。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-1 08:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的解惑!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-1 09:52:30 | 显示全部楼层
这种现象还是比较多的,主要是:
1、空间减短机组长度
2、净化公司省成本欺负不懂
使用影响不是很大,但是还是建议分开,合在一起是万不得已的方案
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-7 14:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表