蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1336|回复: 18
收起左侧

[质量保证QA] 悬浮粒子,走廊等点位能直接定2个吗

[复制链接]
药生
发表于 2024-7-4 11:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
xdm
悬浮粒子点位之类的
静态检测
在楼梯或者走廊之类的非关键,可以定两个点位吗,记得以前在指南还是哪里看来,找不到了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-7-4 12:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
不可以。
但正确做法是有些可以根本不测(当然,我说了不算,虽然我有GMP原文作为依据)。
GMP
第四十八条 应当根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况等配置空调净化系统,使生产区有效通风,并有温度、湿度控制和空气净化过滤,保证药品的生产环境符合要求。
洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
口服液体和固体制剂、腔道用药(含直肠用药)、表皮外用药品等非无菌制剂生产的暴露工序区域及其直接接触药品的包装材料最终处理的暴露工序区域,应当参照“无菌药品”附录中D级洁净区的要求设置,企业可根据产品的标准和特性对该区域采取适当的微生物监控措施。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-4 12:13:36 | 显示全部楼层
看GB 16292-2010,里面就有布点要求
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-4 12:19:13 | 显示全部楼层
这得具体情况具体分析吧,看空间大小
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-7-4 13:09:41 | 显示全部楼层
按面积计算布点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 13:21:54 | 显示全部楼层
我们按照这个来,你们呢?
微信图片_20240704132051.png

点评

请问下,我们仪器是28.3l,这个表格是点位,那么比如一个房间点位是四个点位,那么一个点位需要测几次呢  详情 回复 发表于 2024-7-4 16:51
这文件看着怎么像我的风格呢  详情 回复 发表于 2024-7-4 15:42
验证按这个,日常按国标  发表于 2024-7-4 13:59
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-4 15:42:14 | 显示全部楼层
㊣℡ 发表于 2024-7-4 13:21
我们按照这个来,你们呢?

这文件看着怎么像我的风格呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-4 16:19:06 | 显示全部楼层
基于历史数据和风险评估的原则制定环境监控(如尘埃粒子和微生物)的位置,不是你说定哪里就是那里,要有数据支持或者评估,远离送风口和回风口,或者人员流动率较大,等等,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 16:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
㊣℡ 发表于 2024-07-04 13:21
我们按照这个来,你们呢?

请问下,我们仪器是28.3l,这个表格是点位,那么比如一个房间点位是四个点位,那么一个点位需要测几次呢

点评

国标要求,一个房间至少要有5个数据。 4个点位让强迫症就很难受,哈哈。 4个点位,就一个点位测2次吧,共 8个数据。  详情 回复 发表于 2024-7-4 18:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 16:58:22 | 显示全部楼层
2912741082 发表于 2024-7-4 16:51
请问下,我们仪器是28.3l,这个表格是点位,那么比如一个房间点位是四个点位,那么一个点位需要测几次呢

可以通过计算转换,4个点位测4次就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-4 17:27:25 | 显示全部楼层
ISO有要求,我们是验证的时候环测按照ISO布点来的,然后日常监测可以将监测点位适当调整
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-7-4 18:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
2912741082 发表于 2024-7-4 16:51
请问下,我们仪器是28.3l,这个表格是点位,那么比如一个房间点位是四个点位,那么一个点位需要测几次呢

国标要求,一个房间至少要有5个数据。
4个点位让强迫症就很难受,哈哈。
4个点位,就一个点位测2次吧,共 8个数据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-11 11:45:38 | 显示全部楼层
不可以 看14644
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-13 15:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
㊣℡ 发表于 2024-07-04 13:21
我们按照这个来,你们呢?

我们也是按这个来的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-14 18:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
可以使用GMP的标准,采用ISO的方法,根据具体的房间面积确定具体的采样点数量!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-14 18:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
2912741082 发表于 2024-07-04 16:51
请问下,我们仪器是28.3l,这个表格是点位,那么比如一个房间点位是四个点位,那么一个点位需要测几次呢

看你们的管理要求,是依据哪个指南或者法规条款定的,国标上有关于单个房间总采样次数要求!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-15 08:13:54 来自手机 | 显示全部楼层
门门 发表于 2024-07-04 18:11
国标要求,一个房间至少要有5个数据。
4个点位让强迫症就很难受,哈哈。
4个点位,就一个点位测2次吧,共 8个数据。

国标过时多年不更新
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-15 15:41:42 | 显示全部楼层
按面积计算布点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-12 00:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表