低温冷冻库日常监测点,最起码几个?哪怕只有8立方米的低温冷冻库
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-12 10:11:07 | 显示全部楼层
来看看大神分享 分析
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-12 10:11:15 | 显示全部楼层
日常监测你验证中的冷点、高温点以及你们自己评估的点位啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-12 10:14:54 | 显示全部楼层
我们冷库 只对 验证后的高温点进行监控  并且是 时时监控 , 超温报警 并且短信通知

点评

超温报警单独的系统吗?备用电源支持多长时间?  发表于 2024-8-12 10:18
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-8-12 10:18:37 | 显示全部楼层
至少两个。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-12 10:22:49 | 显示全部楼层
囍4768b2b6 发表于 2024-8-12 10:14
我们冷库 只对 验证后的高温点进行监控  并且是 时时监控 , 超温报警 并且短信通知

是单独的系统  ,我们也是客户提出的整改,才做的。 备用电源最少30分钟
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-12 10:28:09 | 显示全部楼层
2-8℃冷库验证结论:
1通过对冷库温度均一性检测证明,冷库内制冷风机前端温度最低,随着风机的启动和停止,受气流循环影响,温度变化显著,故作为冷库温度控制器温度探头安装位置。
注意:这是冷库温度控制器的探头,不是记录仪。
2通过对冷库温度均一性检测证明,冷库中心顶棚下位置与风机前端温度相近,冷库门开启方西左侧温度最高,可分别作为温度记录仪两个温度探头的安装位置。
两个点,一个最先到达最低温度,一个最先到达高温。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-12 10:51:49 | 显示全部楼层
日常监测两个点就可以了,跟进你验证的数据一个最高,一个最低点。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-8-12 11:17:57 | 显示全部楼层
低温冷冻库,而且才8立方,也就是属于是超大型的冰箱类型了。
我觉得,一个监测点足够了,同意楼上说的要实时监控,超温报警。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-12 17:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表