蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者
标题:
关于纯化水管道
[打印本页]
作者:
九五二七
时间:
昨天 16:51
标题:
关于纯化水管道
D级区洗衣服用纯化水有3台洗衣机 在纯化水管道阀门下面焊接了一条管道,管道上接了3个软管连接洗衣机
这条焊接的管道在阀门下面,没有参与循环,使用后有死水存在,就算排掉也是一个死管,阀门下面这个管道可以吗
另外洗衣机与纯化水管道连接的软管需要清洗灭菌吗
如果洗衣服有多台洗衣间 各位是怎么连接纯化水管道的
作者:
红烧牛肉面
时间:
昨天 17:00
学习一下
作者:
机智鼠
时间:
昨天 17:03
在D级洁净区,纯化水系统的设计需遵循《药品生产质量管理规范》(GMP)及相关指南,确保水质符合《中国药典》纯化水标准。针对您的问题:
1. **焊接管道的合规性**:
纯化水管道应避免盲管或死水段,以防止微生物滋生。根据《GMP附录1》第三十四条,水处理系统需定期清洁和消毒,避免微生物污染。若焊接管道未参与循环且存在死水,不符合动态循环的要求,建议优化设计(如增设循环支路或定期排放),确保水质可控。
2. **软管清洗灭菌要求**:
与纯化水系统直接连接的软管属于关键部件,需按照《GMP》设备清洁规程进行定期清洗和消毒(如臭氧、巴氏消毒等),防止微生物污染。参考《PDA Technical Report No. 28》关于水系统微生物控制的指导原则。
3. **多台洗衣机的管道连接建议**:
多台设备建议采用循环主管道+独立支路的设计,支路末端设置阀门并保持一定流速,避免死水。可参考《ISO 14644-8》洁净室设计指南,确保分支管路的自排水功能,或通过程序控制定期切换使用点,减少滞留风险。
综上,现有设计存在污染风险,需整改管道布局并完善清洁规程,确保纯化水系统的持续合规性。
【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考
(药搭GMP软件提供技术支持)
】
作者:
安好v16
时间:
昨天 17:03
鼠鼠来回答一下
作者:
蜻蜓队长前来觐
时间:
昨天 17:17
是在U型弯阀门后面吗 你平时不用的时候是不是可以拆下来 或者是使用完毕后把纯化水阀门关闭掉
作者:
zjhzwj
时间:
昨天 17:18
敲了,装软连接的四通吧,便于清洁
作者:
J3J
时间:
昨天 17:18
学习一下。
作者:
唐stt07fat
时间:
昨天 17:23
为什么要焊死呢,使用的时候接个三通,不用的时候拆下不行么?焊死了不就是1个使用点变成3个使用点了么
作者:
15379106368
时间:
昨天 17:28
来学习一下,这个问题挺经典
作者:
门门
时间:
昨天 17:28
本帖最后由 门门 于 2025-5-14 17:29 编辑
卷有卷的方法,省事有省事的方法,扯皮有扯皮的方法。
先说卷的:你这样肯定不行,你所担心的点,你明显已经都清楚了,就是不行。一个用水口,一次只能接一个洗衣机,焊了个三通更是不行。洗衣机进水管也要清洁并验证(有实例:某日本客户来咱们国家某药厂审计提出过)
再说省事的:就保持这样干,啥也别问,啥也别说。
最后说个扯皮的(强调一下,“扯皮”在我的字典里是褒义词,历史上无数事件证明了扯皮有好处,例如GMP起源故事,就是FDA跟资本家们扯皮,防止了药物灾难):焊个三通肯定不行,这个用水口不要同时接着三台洗衣机,可以常年接着一台常用的,在进水管上搞个三通,用的另外两个时候接另外两个。 接下来重点来了,纯化水检验取水,要从洗衣机进水软管出口取(就是洗衣机进水口端),这样进水软管也无需清洁验证了,是否需要清洁看检验结果定。 扯皮依据:GMP水取样用水方式和取水方式保持了一致,风险可控。
作者:
承蒙时光不弃123
时间:
昨天 17:41
我们也有两个洗衣机,目前是下洗衣机管道取的水
作者:
爱笑的一天
时间:
昨天 18:23
使用点接软连接,不用的时候拿下来呗,这样就只有一个使用点了。
作者:
ch192925
时间:
昨天 19:55
要么用完关闭阀门,要么用完拆掉支管
作者:
鬼使神差
时间:
昨天 22:35
用完拆下
欢迎光临 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者 (https://www.ouryao.com/)