制剂室,洁净级别D级,每到夏天,湿度就很高,怎么解决呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 07:12:49 | 显示全部楼层
空高改造加转轮除湿机。冷却系统制冷量是不是小了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-7-3 07:39:02 | 显示全部楼层
首先你得说明你的空调是什么空调,使用多久了,(比如我现在的企业一个洁净空调用了20年了,你就是拆烂它他也出不了湿啊)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-7-3 07:49:19 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-7-3 07:59:11 | 显示全部楼层
不想花钱提升硬件能力,那就剩一个办法了,加温

点评

温度越高,湿度越高。。。。  详情 回复 发表于 2025-7-3 08:44
我看行  详情 回复 发表于 2025-7-3 08:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 08:01:33 来自手机 | 显示全部楼层
确认一下是空调除湿能力是否正常,咨询一下空调厂家,能否改造!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-7-3 08:03:13 | 显示全部楼层
在表冷后端增加二次加热,把温度补上去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 08:16:11 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-7-3 07:59
不想花钱提升硬件能力,那就剩一个办法了,加温

我看行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 08:26:31 | 显示全部楼层
中央空调里面加转轮除湿机啊。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-7-3 08:27:41 | 显示全部楼层
你们洁净区没空调?制剂室装个空调或除湿机就行了啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 08:44:20 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-7-3 07:59
不想花钱提升硬件能力,那就剩一个办法了,加温

温度越高,湿度越高。。。。

点评

呃。。。 建议去了解下HVAC系统除湿的原理  详情 回复 发表于 2025-7-3 10:03
温度越高湿度越低。  详情 回复 发表于 2025-7-3 09:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 08:53:37 | 显示全部楼层
HVAC系统加装除湿装置
回复

使用道具 举报

发表于 2025-7-3 08:56:21 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-7-3 07:59
不想花钱提升硬件能力,那就剩一个办法了,加温

放个火盆,炭火的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-7-3 08:58:43 | 显示全部楼层
新风增加预处理设施
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 09:01:37 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-7-3 07:59
不想花钱提升硬件能力,那就剩一个办法了,加温

夏天室外温度35以上,又是下雨天后,你需要把室内温度提高到30以上才可能湿度小于65%,这个升温不适用夏天的下雨天。

点评

这年头还这么实在的,真不多见了  详情 回复 发表于 2025-7-3 09:57
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-7-3 09:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
greatwolf 发表于 2025-7-3 08:44
温度越高,湿度越高。。。。

温度越高湿度越低。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 09:03:50 | 显示全部楼层
whl199 发表于 2025-7-3 07:12
空高改造加转轮除湿机。冷却系统制冷量是不是小了。

正解。加转轮除湿或者增加制冷和换热面积。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-7-3 09:10:50 | 显示全部楼层
这里这么多人回复这些在我看来没任何作用,加什么,改什么。首先他们的机器是否值得改造,能否改造?这都没有确定,说了这些就没有任何作用,再次,他们的老板想用多大成本进行改造。会不会改造,怎么能少花钱或者不花钱是他们老板考虑的话,那么最简单的办法就是房间里面放除湿机,管什么环境不环境的。他们湿度都已经过大生产了很久了。所以我觉得他们其实真的应该考虑的不是怎么改造空调,按正常来说这应该换空调才对。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 09:11:05 | 显示全部楼层
一般来说这个都与空调系统的除湿机有关,而且很多洁净车间修建时,建造商往往因为厂家只关注大件而忽略配套小件偷工减料,这类情况多数弄好配套除湿机就没有问题了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-7-3 09:11:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-21 01:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表