发表于 2025-8-7 08:09:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调送风量变小了,风机段机组上面的盖板被吸得变形了,请问有知道原因的吗,怎么处理,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-8-7 08:23:14 | 显示全部楼层
被堵了呗,更换滤芯!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-7 08:43:24 | 显示全部楼层
大概率是你们的过滤器堵了
先检查进风的那个过滤网,然后初效、中效、高效
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-7 08:50:09 | 显示全部楼层
所有的过滤器检查一遍,堵了赶紧换咯
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-8-7 08:53:58 | 显示全部楼层
过滤器堵了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-8-7 09:27:48 | 显示全部楼层
过滤器压差表失效了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-7 09:59:31 | 显示全部楼层
看描述是风机前段的的过滤器堵了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-8-7 10:25:58 | 显示全部楼层
现场实测一下各部位的压力就知道了,空调机组的进风口、出风口、过滤段等。
可能是过滤器堵塞,也可能是阀门关闭、也可能风管内有异物(新系统)
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-8-7 10:37:02 | 显示全部楼层
18868768657 发表于 2025-8-7 09:42
第一步,先检查新风口阀门松动变小没有,看看有没有防尘网是不是灰尘太多了,二,看看初中效是不是长时间没 ...

不错,说得很全面。这是做调试和测试的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-7 10:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
Ocean12345678 发表于 2025-8-7 08:43
大概率是你们的过滤器堵了
先检查进风的那个过滤网,然后初效、中效、高效

找人看了,说表冷器堵了,我们冲洗了前表冷,后表冷有挡水段,不好洗,滤网之前关的新滤网,就是感觉风机段进风量少了

点评

表冷器堵了不会影响进风量的啊 如果过滤器确定没有问题的话,那就是看进风与回风的阀门是不是有问题。  详情 回复 发表于 2025-8-7 16:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-7 11:17:09 | 显示全部楼层
回风也有阀门可以看看,再看看排风有没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-7 12:33:25 | 显示全部楼层
很有可能是滤芯的问题,查一下多久没有更换了;我们这里高效一个月换一次,初中效三个月换一次

点评

应该是说错了吧,是新风过滤器每月换吧  发表于 2025-8-8 17:58
你们买的垃圾高效吗?从没有听说一个月换一次的。  详情 回复 发表于 2025-8-8 15:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-7 16:35:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ocean12345678 于 2025-8-7 16:37 编辑
叮咚鸡 发表于 2025-8-7 10:42
找人看了,说表冷器堵了,我们冲洗了前表冷,后表冷有挡水段,不好洗,滤网之前关的新滤网,就是感觉风机 ...

表冷器堵了不会影响进风量的啊
如果过滤器确定没有问题的话,那就是看进风与回风的阀门是不是有问题。一定要看到阀门内部,不能只看手柄或者电动阀的指示
有可能会出现手柄或者阀门指示正确,但是阀门没有动作的情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-7 16:37:58 | 显示全部楼层
18868768657 发表于 2025-8-7 09:42
第一步,先检查新风口阀门松动变小没有,看看有没有防尘网是不是灰尘太多了,二,看看初中效是不是长时间没 ...

全面,详细了啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-8 11:23:24 | 显示全部楼层
应该是过滤器堵了,具体现场看你压差表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-8 14:56:51 | 显示全部楼层
堵了很麻烦,你们的运行工是老头吗?一点经验没有?可怕
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-8-8 15:36:29 | 显示全部楼层
不见猫骨头 发表于 2025-8-7 12:33
很有可能是滤芯的问题,查一下多久没有更换了;我们这里高效一个月换一次,初中效三个月换一次

你们买的垃圾高效吗?从没有听说一个月换一次的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-8 15:52:49 | 显示全部楼层
不见猫骨头 发表于 2025-8-7 12:33
很有可能是滤芯的问题,查一下多久没有更换了;我们这里高效一个月换一次,初中效三个月换一次

这个评论就很有意思了,高效真的一个月换一次吗,换完做检测吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-8 15:59:56 | 显示全部楼层
机箱都吸变形了?为啥变形?没有风过来,风机硬抽,把机箱抽变形了呗,新风滤网(百叶都带防尘的网),盘管也有可能堵,一般2-3年冲洗一次,以前碰到过几次机箱吸变形的,都检查了没问题,最后穿洁净服爬新风风管里面检查,发现还有一个以前被吸进去的过滤网给堵住了(老车间的风管设计就是不行啊)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-8 16:14:20 | 显示全部楼层
楼顶看看是不是机组滤网堵了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-27 00:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表