蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1284|回复: 68
收起左侧

GMP,万级,操作间压差由+15变成-20;是否达标。

  [复制链接]
药徒
发表于 2025-9-22 14:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 7k7k小美 于 2025-9-22 14:28 编辑

万级区的操作间,开启生物安全柜之后,房间压差由+15Pa变成-20Pa了。请问这个合理吗,要怎么解决这个问题啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-9-22 14:16:17 | 显示全部楼层
在万级洁净区的操作间,开启生物安全柜后房间压差由+15Pa变成-20Pa,这是不合理的。根据《药品生产质量管理规范》(GMP)要求,万级洁净区应维持一定的正压差,以防止外界污染物进入。而操作间的压差由正压变为负压,违背了这一原则,可能导致外部污染物质进入洁净区,影响药品生产的质量和安全性。

此外,根据《药品生产质量管理规范实施指南》中的相关规定,洁净区内各房间之间的相对压差应保持在规定范围内,以确保空气流动方向符合设计要求。因此,建议检查并调整生物安全柜的排气系统和房间的密封性,确保操作间保持适当的正压差。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-9-22 14:20:12 | 显示全部楼层
不正常,要用到生物安全柜的房间一般相对于其他房间都是负压,不会像你描述的那样开启生物安全柜变负压,关了就变成正压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-22 14:22:25 | 显示全部楼层
还有没有标准依据,快笑死
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-22 14:32:05 | 显示全部楼层
怎么可能合理啊大哥,空气流向都变了,这车间空调系统都系统虚设了。至于你要的依据肯定是有的啊,自己本身有容易扩散污染的情况的话,房间必须是负压,也就是房间里面小,外面大,污染出不去;反之则是有些车间要求是正压,外面污染进不来

点评

他这个本来就不对,静态时房间是正压,说明设计的时候这个房间压力就是要比外界大才对。不能开启设备的时候就变成负压。这样房间被污染了都不清楚。设计不可能是静态是一个压差,动态是一个压差,就算有点差距,不能  详情 回复 发表于 2025-9-26 11:28
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-22 14:33:09 | 显示全部楼层
《04 医疗器械生产质量管理规范 体外诊断试剂现场检查指导原则
》*2.25.1        生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的,应当使用单独的空气净化系统,与相邻区域保持负压,排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑,在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等,防止产品交叉污染。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-22 14:38:21 | 显示全部楼层
她是光芒 发表于 2025-9-22 14:20
不正常,要用到生物安全柜的房间一般相对于其他房间都是负压,不会像你描述的那样开启生物安全柜变负压,关 ...

我们这边没开之前相对其他房间是负压,但是相对一般区是正压。开启生物安全柜之后。相对一般区也是负压了。这个何合理吗?《04 医疗器械生产质量管理规范 体外诊断试剂现场检查指导原则》里面有提到与相邻区域保持负压。不知道我们这样有没有问题。(说明:生物安全柜房间相邻着:洁净走廊(万级)和一般区。两个地方)。

点评

相邻区域,顾名思义这个房间挨着的周围的所有区域  详情 回复 发表于 2025-9-22 16:48
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-22 14:39:23 | 显示全部楼层
你这里不是都说了相对一般区是正压吗,现在变成负压了。怎么解释?  详情 回复 发表于 2025-9-26 11:30
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-22 14:43:19 | 显示全部楼层
当初设计整个万级洁净区就为了生产“阳性对照”这一个组分。各位老师这样是不是能解释或者说这样是不是合理的。

点评

这种解释有什么意义呢?如果说生产阳性对照必须维持负压整个洁净区,那么你在静态的条件下设计的时候也应该是负压,这样才能解释你为了防止污染让整个洁净区维持负压状态。但是你静态是正压,那么审计老师问你,你怎  详情 回复 发表于 2025-9-26 11:34
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-9-22 16:48:36 | 显示全部楼层
吴思奇 发表于 2025-9-22 14:38
我们这边没开之前相对其他房间是负压,但是相对一般区是正压。开启生物安全柜之后。相对一般区也是负压了 ...

相邻区域,顾名思义这个房间挨着的周围的所有区域
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-22 17:57:12 | 显示全部楼层
她是光芒 发表于 2025-9-22 16:48
相邻区域,顾名思义这个房间挨着的周围的所有区域

嗯嗯好的,因为相邻着一般区,所以生物安全柜开启后,相对于一般区也是负压的。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-22 17:59:24 | 显示全部楼层
她是光芒 发表于 2025-9-22 16:48
相邻区域,顾名思义这个房间挨着的周围的所有区域

老师,我想问一下,相对负压的压差值有要求吗?还是说按照:洁净区与一般区是10Pa;洁净区与洁净区5Pa。这个要求来呢?

点评

你这个要看房间的功能和用途是什么,洁净区和一般区一般最低维持10Pa,洁净区和洁净区不同的功能间相同级别有时候要设置在10Pa或者15Pa,这个要看实际需求,不能一概而论。  详情 回复 发表于 2025-9-26 11:24
对,就是10pa和5pa  详情 回复 发表于 2025-9-23 10:35
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2025-9-23 08:15:12 | 显示全部楼层
把房间的风抽干了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-23 08:53:48 | 显示全部楼层
相对一般区负压肯定不对,相对进来的走廊负压是对的,房间太小,加大送风或者减小生物安全柜的抽风

点评

生物安全柜的抽风一般是不能调节的,很多设备是定值设置,开启就是最大抽风量。一般都是调整房间的回风进行调整压差。  详情 回复 发表于 2025-9-26 11:25
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-9-23 10:35:46 | 显示全部楼层
吴思奇 发表于 2025-9-22 17:59
老师,我想问一下,相对负压的压差值有要求吗?还是说按照:洁净区与一般区是10Pa;洁净区与洁净区5Pa。这 ...

对,就是10pa和5pa
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-23 10:54:26 | 显示全部楼层
嗯嗯好的         
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-23 16:13:24 | 显示全部楼层
太正常了,一个是静态,一个动态。

点评

大哥,你是不是忽悠他。静态维持正压,动态维持负压?如果是这样,房间设计的时候就应该是负压才对。  详情 回复 发表于 2025-9-26 11:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-24 10:08:06 | 显示全部楼层
设计上可以考虑一些阀门切换和联锁,是能够实现全状态都合格的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-24 10:30:28 | 显示全部楼层

又是学习的一天
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-25 07:51:23 | 显示全部楼层
如果空调能力足够,通过房间绝压传感器、变频、VAV即可解决

点评

你说的东西对于他们过于高端,估计他们完全不明白。这种问题是很大的,如果他们内部有压差报警早就要喊质量部和工程部介入了。  详情 回复 发表于 2025-9-26 11:18
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-7 16:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表