万级区的操作间,开启生物安全柜之后,房间压差由+15Pa变成-20Pa了。请问这个合理吗,要怎么解决这个问题啊
回复

使用道具 举报

大师
沙发
发表于 昨天 14:16 | 只看该作者
在万级洁净区的操作间,开启生物安全柜后房间压差由+15Pa变成-20Pa,这是不合理的。根据《药品生产质量管理规范》(GMP)要求,万级洁净区应维持一定的正压差,以防止外界污染物进入。而操作间的压差由正压变为负压,违背了这一原则,可能导致外部污染物质进入洁净区,影响药品生产的质量和安全性。

此外,根据《药品生产质量管理规范实施指南》中的相关规定,洁净区内各房间之间的相对压差应保持在规定范围内,以确保空气流动方向符合设计要求。因此,建议检查并调整生物安全柜的排气系统和房间的密封性,确保操作间保持适当的正压差。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药生
板凳
发表于 昨天 14:20 | 只看该作者
不正常,要用到生物安全柜的房间一般相对于其他房间都是负压,不会像你描述的那样开启生物安全柜变负压,关了就变成正压
回复

使用道具 举报

药徒
地板
发表于 昨天 14:22 | 只看该作者
还有没有标准依据,快笑死
回复

使用道具 举报

药徒
5#
发表于 昨天 14:32 | 只看该作者
怎么可能合理啊大哥,空气流向都变了,这车间空调系统都系统虚设了。至于你要的依据肯定是有的啊,自己本身有容易扩散污染的情况的话,房间必须是负压,也就是房间里面小,外面大,污染出不去;反之则是有些车间要求是正压,外面污染进不来
回复

使用道具 举报

6#
发表于 昨天 14:33 | 只看该作者
《04 医疗器械生产质量管理规范 体外诊断试剂现场检查指导原则
》*2.25.1        生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的,应当使用单独的空气净化系统,与相邻区域保持负压,排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑,在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等,防止产品交叉污染。
回复

使用道具 举报

7#
发表于 昨天 14:38 | 只看该作者
她是光芒 发表于 2025-9-22 14:20
不正常,要用到生物安全柜的房间一般相对于其他房间都是负压,不会像你描述的那样开启生物安全柜变负压,关 ...

我们这边没开之前相对其他房间是负压,但是相对一般区是正压。开启生物安全柜之后。相对一般区也是负压了。这个何合理吗?《04 医疗器械生产质量管理规范 体外诊断试剂现场检查指导原则》里面有提到与相邻区域保持负压。不知道我们这样有没有问题。(说明:生物安全柜房间相邻着:洁净走廊(万级)和一般区。两个地方)。

点评

相邻区域,顾名思义这个房间挨着的周围的所有区域  详情 回复 发表于 昨天 16:48
回复

使用道具 举报

8#
发表于 昨天 14:39 | 只看该作者
发表于 昨天 14:43 | 只看该作者
当初设计整个万级洁净区就为了生产“阳性对照”这一个组分。各位老师这样是不是能解释或者说这样是不是合理的。
回复

使用道具 举报

药生
10#
发表于 昨天 16:48 | 只看该作者
吴思奇 发表于 2025-9-22 14:38
我们这边没开之前相对其他房间是负压,但是相对一般区是正压。开启生物安全柜之后。相对一般区也是负压了 ...

相邻区域,顾名思义这个房间挨着的周围的所有区域
回复

使用道具 举报

11#
发表于 昨天 17:57 | 只看该作者
她是光芒 发表于 2025-9-22 16:48
相邻区域,顾名思义这个房间挨着的周围的所有区域

嗯嗯好的,因为相邻着一般区,所以生物安全柜开启后,相对于一般区也是负压的。
回复

使用道具 举报

12#
发表于 昨天 17:59 | 只看该作者
她是光芒 发表于 2025-9-22 16:48
相邻区域,顾名思义这个房间挨着的周围的所有区域

老师,我想问一下,相对负压的压差值有要求吗?还是说按照:洁净区与一般区是10Pa;洁净区与洁净区5Pa。这个要求来呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-23 04:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表