GMP,万级,操作间压差由+15变成-20;是否达标。

  [复制链接]
药士
发表于 2025-9-27 09:17:36 | 显示全部楼层
吴思奇 发表于 2025-9-26 15:11
大哥,您看一下,就操作间改成静态负压,这样操作是否可行;被挑战了怎么答复检查老师比较好。

你是真的完全不懂,否则这个问题怎么能问他,他这样说明显只是说我们实际状况是这样。我也不知道为什么这样。反正就是这样了,至于审计来了也这样回答。然后被记偏差。
他这种回答就是发现问题但是没有解决问题,有种反正我们这样,你能把我咋的的感觉。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-9-27 09:34:22 | 显示全部楼层
吴思奇 发表于 2025-9-26 14:31
谢谢老师;最初就是为了防止“阳性对照”污染生产人员和洁净环境才安装的生物安全柜。现在情况就是空调净 ...

用的B2型全排的生物安全柜吧,开机的时候将背景房间抽成了负压,在排风的位置安装一个变风量阀门,风量渐变比较好
你是不是没看这个哥们的回复,人家说得很专业了。
第一,你们有没有工程部和质量部,有就要马上都邀约过来开会。这个影响生产和质量了。还有HSE都要过来了。要看设计图纸,你们的压差平面图是怎么设计的,要看所有房间的压差值然后看相邻房间压差确定气流流向。然后测试房间的换气次数是否达标。
第二,如果你们是阳性生产车间,那么不管哪个房间都应该是负压才对。不能是静态正压,动态负压。这个要问当时设计到底是怎么想的。是不是设计错误,还有你们是不是改造过,把原来其他的生产车间改造成阳性生产车间了。
第三,你这句话:“但是可以调整成“该操作间静态是负压”。这样做是不是合理的”这种话是用来忽悠审计的还是说你们真的要去调整房间的压差,如果只是忽悠,那你们注意后面可能全面排查你们的所有记录。如果是调整压差,那么就要所有房间调整,不是你以为调整一个房间就可以了。调一个房间其他房间都会有变化,你们要是不会,乱动阀门。整个车间都会出问题。必须有一个懂空气的人过来进行指导调节。
第四,如果你们要调节压差,车间必须停产。要做调节记录,如果你们厂房管道没有CAV,VAV这种阀门。那么你们需要调整的东西就太多了。手阀很难调节出来理想的风量,压差平衡。
第五,上面那个哥们的回复你是真的一点都不看,这个是可以通过给设备增加VAV调整它的排风大小对房间压差进行控制的。但是如果你们老板是真的抠门一点都不想付出,那你们就这样搞吧。我说每一条都是要花时间,花钱的。
综上所述,你们应该是车间风管应该进行改造调整,加装阀门,重新调节风量和压差才行。但是需要花费金钱和时间。做完还要重新验证,没有1~2个月是不能完成的。也可能3个月到半年,你们老板不同意就这样吧。哪天被查出来就停产整改呗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-28 09:17:10 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-9-26 11:28
他这个本来就不对,静态时房间是正压,说明设计的时候这个房间压力就是要比外界大才对。不能开启设备的时 ...

对的,如果房间是正压,那动态时,也必须是正压,如果房间是负压,那动态也是负压。这取决于房间设计要求,所以里面要是有生物安全柜,要么自己搞个管子排出去,要么就调整房间送风/抽风量
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-28 10:23:24 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-9-27 09:34
用的B2型全排的生物安全柜吧,开机的时候将背景房间抽成了负压,在排风的位置安装一个变风量阀门,风量渐 ...

谢谢老师,我这边理解了。其他部门的同事对这块了解也不多的,很难去解决问题。由于这个车间是新建的,我们计划按照您这个思路去和车间施工方沟通解决一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-28 10:28:17 | 显示全部楼层
LLZz 发表于 2025-9-28 09:17
对的,如果房间是正压,那动态时,也必须是正压,如果房间是负压,那动态也是负压。这取决于房间设计要求 ...

当初设计的时候是:“1、设计为正压;2、要求生产过程中,操作间相对相邻房间为负压(防止污染)”。

点评

应该是设计理念有误吧,你意思我理解了,平时静态为正压,就是空调系统开机,但是里面安全柜没开,这时候为正压,目的是放置外面的脏污进房间,是这个意思吧。然后安全柜开机了,这房间就变负压了,目的是防止脏污出  详情 回复 发表于 2025-9-28 13:11
你这是什么设计,到底说的就是不清不楚的。 第一,设计是正压,那么就不管静态,动态都是正压。这个是不能改的,如果是设计错误,那么就要修改设计。调整压差; 第二,什么叫要求生产过程中,操作间相对相邻房间为  详情 回复 发表于 2025-9-28 10:45
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-9-28 10:45:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 cloudsky 于 2025-9-28 10:47 编辑
吴思奇 发表于 2025-9-28 10:28
当初设计的时候是:“1、设计为正压;2、要求生产过程中,操作间相对相邻房间为负压(防止污染)”。

你这是什么设计,到底说的就是不清不楚的。
第一,设计是正压,那么就不管静态,动态都是正压。这个是不能改的,如果是设计错误,那么就要修改设计。调整压差;
第二,什么叫要求生产过程中,操作间相对相邻房间为负压,大哥你到底明白你说的这句话的意思吗?所以你根本就不清楚压差的需求,这句话不能是生产过程中,而是不管你生产不生产都必须操作间相对相邻房间为负压。懂了没?这个就是静态和动态,你是不是还没有理解静态条件和动态条件指的是什么。还有你不是认为这个负压就绝压的负值吧,这个负压指的是绝压的正值,这个房间比相邻房间的压差小。
这个必须要静态和动态都是一致的。否则气流流向会乱,产生污染不可控。

点评

他意思我理解了,空调开机,里面安全柜没开,就是正压,然后人进去房间之后,安全柜开机,变负压。 这样设计本质上是不合理的,人进房间之后开安全柜,房间变负压,那就不能再开房间门了,一开房间门,外面的风就进  详情 回复 发表于 2025-9-28 13:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-28 13:11:27 | 显示全部楼层
吴思奇 发表于 2025-9-28 10:28
当初设计的时候是:“1、设计为正压;2、要求生产过程中,操作间相对相邻房间为负压(防止污染)”。

应该是设计理念有误吧,你意思我理解了,平时静态为正压,就是空调系统开机,但是里面安全柜没开,这时候为正压,目的是放置外面的脏污进房间,是这个意思吧。然后安全柜开机了,这房间就变负压了,目的是防止脏污出去。
但是这个设计理念很明显有个问题啊,就是你安全柜开机的时候,你所有人就不能出房间了,因为这时候是负压,一开门,直接把外面的风吸进来了,所以安全柜开机,所有人只能呆在里面,想出去,就只能把安全柜关机,变正压才能开门,但是变正压了,开门以后,你里面的风就往外吹了,那如果里面已经有脏污散发在空气中的话,那一开门,污染就扩散了,风险很大。所以综上所述,如果你们一定要这么设计的话,那只能一次就把活做完,进房间,开安全柜,从这开始就不能开门了,然后干完活,还不能马上走,要让负压持续一段时间,把里面的风抽干净一点,才能开门,我这个理解对不对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-28 13:18:53 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-9-28 10:45
你这是什么设计,到底说的就是不清不楚的。
第一,设计是正压,那么就不管静态,动态都是正压。这个是不 ...

他意思我理解了,空调开机,里面安全柜没开,就是正压,然后人进去房间之后,安全柜开机,变负压。
这样设计本质上是不合理的,人进房间之后开安全柜,房间变负压,那就不能再开房间门了,一开房间门,外面的风就进来了,然后干完活了,还不能马上变回正压,如果马上变回正压,那风就往外吹了,如果了房间里面的空气不洁净,那一开门就污染一大片。这设计理念,奇葩的很,我觉得就是设计想法错了

点评

他说话有些条理不清,但是意思我是明白的。他们是做阳性菌的生产那么设计就应该是负压才对,不能静态也是正压。而且安全柜开机不开机都应该是负压才是。 现在他们的设计理念给人不清楚,一开始设计的时候就应该考虑  详情 回复 发表于 2025-9-29 09:09
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-28 15:07:59 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-9-28 10:45
你这是什么设计,到底说的就是不清不楚的。
第一,设计是正压,那么就不管静态,动态都是正压。这个是不 ...

嗯嗯好的,老师我理解您说的意思了。气流流向静态和动态都必须一致。这一点我觉得是我们出现问题的最根本原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-28 15:10:45 | 显示全部楼层
LLZz 发表于 2025-9-28 13:11
应该是设计理念有误吧,你意思我理解了,平时静态为正压,就是空调系统开机,但是里面安全柜没开,这时候 ...

之前的设计是这个意思。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-28 15:40:47 | 显示全部楼层
老师们看图可能更直观一点。 平面图.png

点评

你把你们的操作间和其他房间的用途,压差都标注上去。到底是不是阳性的,全部都要标识清楚。你这样还是不明白到底是什么。  详情 回复 发表于 2025-9-29 09:40
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-28 16:25:30 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-9-28 10:45
你这是什么设计,到底说的就是不清不楚的。
第一,设计是正压,那么就不管静态,动态都是正压。这个是不 ...

老师,整改的话,您这边倾向于怎么整改。我想到是:1、把操作间设计为静态动态压强比组装间(一般区)大;2、操作间增加一个抽风(排风),排风量和生物安全柜一致;抽风设备和生物安全柜的风机进行联动,生物安全柜关机的话抽风设备开启,反之抽风关闭。

点评

你是完全不懂还是一点都没有领悟到我们所说的意思? 前面我的回复里面不是引用了那位哥们说的方法了吗,你就一点都不明白?还有我说的前提条件你是一个都没做,然后就靠想象直接开始胡乱整改。 1,把操作间设计为  详情 回复 发表于 2025-9-29 11:29
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-9-29 09:09:45 | 显示全部楼层
LLZz 发表于 2025-9-28 13:18
他意思我理解了,空调开机,里面安全柜没开,就是正压,然后人进去房间之后,安全柜开机,变负压。
这样 ...

他说话有些条理不清,但是意思我是明白的。他们是做阳性菌的生产那么设计就应该是负压才对,不能静态也是正压。而且安全柜开机不开机都应该是负压才是。
现在他们的设计理念给人不清楚,一开始设计的时候就应该考虑这个房间里面的设备的送风和排风量。如果设备不能达到要求,那么就要对设备加设装置从而使房间压差保持平衡。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-9-29 09:40:47 | 显示全部楼层
吴思奇 发表于 2025-9-28 15:40
老师们看图可能更直观一点。

你把你们的操作间和其他房间的用途,压差都标注上去。到底是不是阳性的,全部都要标识清楚。你这样还是不明白到底是什么。

点评

操作间外再搞个缓冲间才有的救了  详情 回复 发表于 2025-9-29 11:10
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-29 10:21:09 | 显示全部楼层
平面图2.png

点评

你们这个设计到底是怎么想的?为什么都设计成正压了,你这明显从风险评估上就说不过去,从风险角度看你这除了缓冲间和二更可以是正压,其他房间都应该设计成负压状态才对。你要保证操作间无论是否在操作的时候不能污  详情 回复 发表于 2025-9-29 14:03
怎么看都是非常不合理,器具间,洁具间,废物间,暂存间都是正压,空气吹到走廊上,结果你操作间在操作时是负压,要是一开门,风直接灌到操作间里,全完蛋,这设计的人到底是怎么想的。要么操作间外再搞个缓冲间吧  详情 回复 发表于 2025-9-29 11:09
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-29 10:21:31 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-9-29 09:40
你把你们的操作间和其他房间的用途,压差都标注上去。到底是不是阳性的,全部都要标识清楚。你这样还是不 ...

老师您看一下,我们现在压强情况都填好了。还有整个布局。整个生产车间就是生产“阳性对照”这一组分,里面是灭活的菌液。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-29 10:58:15 | 显示全部楼层
联动送风,生物安全柜内是要保持负压。需要送风和生物安全柜启动联动。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-29 11:09:23 | 显示全部楼层

怎么看都是非常不合理,器具间,洁具间,废物间,暂存间都是正压,空气吹到走廊上,结果你操作间在操作时是负压,要是一开门,风直接灌到操作间里,全完蛋,这设计的人到底是怎么想的。要么操作间外再搞个缓冲间吧

点评

你这样说不对,它的这个图纸中的设计理念还是清楚的。操作间是20Pa比其他房间都小,这个是对的。本来气流流向的方向就是把风都灌注到这个房间。从思路上看是对的。不管它开不开房间门都是这样的。他们的设计理念是这  详情 回复 发表于 2025-9-29 14:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-29 11:10:18 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-9-29 09:40
你把你们的操作间和其他房间的用途,压差都标注上去。到底是不是阳性的,全部都要标识清楚。你这样还是不 ...

操作间外再搞个缓冲间才有的救了

点评

弄个缓冲间也不行,这个缓冲间是什么压差呢,绝压大小多少?他的其他房间应该也是负压才对,这个操作间应该是负压中最小的那个,比所有房间的压差小才行。因为它是污染源,它就不能比外界大和其他房间大。这样,从风  详情 回复 发表于 2025-9-29 13:47
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-9-29 11:29:26 | 显示全部楼层
吴思奇 发表于 2025-9-28 16:25
老师,整改的话,您这边倾向于怎么整改。我想到是:1、把操作间设计为静态动态压强比组装间(一般区)大 ...

你是完全不懂还是一点都没有领悟到我们所说的意思?
前面我的回复里面不是引用了那位哥们说的方法了吗,你就一点都不明白?还有我说的前提条件你是一个都没做,然后就靠想象直接开始胡乱整改。
1,把操作间设计为静态动态压强比组装间(一般区)大,这个到底是什么意思,你前面不是说是正压吗,难道比一般区压差小?静态和动态是不能有大的变化的,这个你们到底有没有和设计沟通,施工方那边是设计吗,还是找的设计院?你们到底开过会没有,有没有商讨出结果。不能靠自己想就得出一个随便方法,你要更改设计就要更改图纸,要签字的。不是你想改就改,首先要有一个会议结果。
2.操作间增加一个排风,这是啥意思呢,你们测试了你们的排风量大小吗?为什么要增加呢,你原来的排风量不够吗?增加一个排风是增加房间的排风量,你原来的排风口要怎么做,增大还是减小排风量?为什么排风量要和生物安全柜一致,你到底是怎么得出这个结论的,安全柜的排风量多少?一致压差就能保持一致,你们是和设计还是施工方讨论的还是你们内部自己讨论的结果?不是你一个人自己奇思妙想吧。
3.抽风设备和生物安全柜的风机进行联动,生物安全柜关机的话抽风设备开启,反之抽风关闭。这是啥意思,联动可以,但是为什么安全柜关机就开启,反之关闭。这个意思为了维持房间压差一致这个意思?你现在都没解决房间压差从正到负的问题,这个方法就根本没用。你不是说空调机组频率拉满了吗,这样你的送风量怎么增加呢?你到底有没有按照我给出的意见实施一下,最起码前面几步要做一下。什么测试数据都没有,你怎么定下一步动作。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-3-15 23:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表