蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 729|回复: 16
收起左侧

[确认&验证] 空调验证动静态都要做吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2025-11-14 09:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 Z女士 于 2025-11-14 09:13 编辑

大家空调再确认时,动静态都做吗?我们每年只做静态,如果都做,可以发我一份文件看看里面制定的标准哈,谢谢大家
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-14 09:21:24 | 显示全部楼层
再确认评估,做一静一动,一静证明洁净区等级符合定级标准,一动证明生产对环境的影响在可接受范围内
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-14 09:27:03 | 显示全部楼层
这没规定,必须动态或者静态,或者做几次等,再确认都是基于风险评估,看一下日常环测的趋势,评估出一种策略。 (两种都做的也有,选一种,点多的,做的也有)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-14 09:52:26 | 显示全部楼层
我们是按照ISO14644做的,好像是写过风险评估,然后每次空调系统再验证的时候一般是按照一静一动做的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-14 09:53:53 | 显示全部楼层
18943082964 发表于 2025-11-14 09:21
再确认评估,做一静一动,一静证明洁净区等级符合定级标准,一动证明生产对环境的影响在可接受范围内

我们没评估过,再确认一直做静态,日常监控也是静态,检察官也没问怎么没做动态

点评

那你们挺厉害的我说实话,连生产时的实际状况都没个底  详情 回复 发表于 2025-11-14 09:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-14 09:54:34 | 显示全部楼层
kikilalala 发表于 2025-11-14 09:27
这没规定,必须动态或者静态,或者做几次等,再确认都是基于风险评估,看一下日常环测的趋势,评估出一种策 ...

好滴,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-14 09:54:57 | 显示全部楼层
Z女士 发表于 2025-11-14 09:53
我们没评估过,再确认一直做静态,日常监控也是静态,检察官也没问怎么没做动态

那你们挺厉害的我说实话,连生产时的实际状况都没个底
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-14 10:42:03 | 显示全部楼层
平时做动态,验证做静态,验证项目多一些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-14 10:51:44 | 显示全部楼层
再验证,静态动态都做,根据评估一静三动还是三静三动
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-14 10:56:58 | 显示全部楼层
不见猫骨头 发表于 2025-11-14 09:52
我们是按照ISO14644做的,好像是写过风险评估,然后每次空调系统再验证的时候一般是按照一静一动做的

那悬浮粒子的动态和沉降菌、浮游菌的静态标准,你们咋定的呢?

点评

听你的发言,感觉你在这方面应该入行不久呢,所谓的动态和静态的标准只针对悬浮粒子,微生物就一个标准,没有动态和静态之分,微生物不分动态和静态,都是同一个标准  详情 回复 发表于 2025-11-14 13:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-14 11:14:09 | 显示全部楼层
指南上的,具体看图
厂房设施与设备.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-14 11:15:08 | 显示全部楼层
Z女士 发表于 2025-11-14 10:56
那悬浮粒子的动态和沉降菌、浮游菌的静态标准,你们咋定的呢?

这个我们是按照25版药典9205表3和表5来的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-14 11:17:25 | 显示全部楼层
不见猫骨头 发表于 2025-11-14 11:15
这个我们是按照25版药典9205表3和表5来的

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-14 11:18:19 | 显示全部楼层
接上面内容
再确认.png
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-11-14 13:23:13 | 显示全部楼层
再确认的静态和动态次数没有明确规定,我们是执行的一静三动。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-11-14 13:26:20 | 显示全部楼层
Z女士 发表于 2025-11-14 10:56
那悬浮粒子的动态和沉降菌、浮游菌的静态标准,你们咋定的呢?

听你的发言,感觉你在这方面应该入行不久呢,所谓的动态和静态的标准只针对悬浮粒子,微生物就一个标准,没有动态和静态之分,微生物不分动态和静态,都是同一个标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-20 14:00:42 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/y7VwZB_tmc8_v4nE3pbORg可参考下这篇
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-2-23 03:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表