蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 461|回复: 5
收起左侧

[生产制造] 房间变更

[复制链接]
发表于 2026-1-19 22:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区房间用途变更需要评估哪些内容(例如将面积大一点的房间作为称量间,同时配备负压称量室,此外将之前的称量室作为模具间,来存放一些模具和烘布)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
评估称量间-负压称量室选型,本身对洁净区的影响,其功能对洁净区气流的影响,房间洁净度的影响,除尘效果等;施工安装影响……
模具间-原来称量间的气流全排或除尘设施撤除后对洁净区气流的影响,还有是否对压差重新调整,调整对洁净区整体气流影响,及时更改涉及的图纸,并有批准审核人签字!

点评

全面  详情 回复 发表于 7 天前
回复

使用道具 举报

药师
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
ceq518 发表于 2026-1-20 06:12
评估称量间-负压称量室选型,本身对洁净区的影响,其功能对洁净区气流的影响,房间洁净度的影响,除尘效果 ...

全面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
对平面布局图和工艺流程图的影响、对空调系统气流流型、换气次数、房间送风量、压差、尘埃粒子等的影响、对生效文件的影响、对已验证系统(空调、洁净室、公用系统等)的影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
ceq518 发表于 2026-1-20 06:12
评估称量间-负压称量室选型,本身对洁净区的影响,其功能对洁净区气流的影响,房间洁净度的影响,除尘效果 ...

赞同,相当同意。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
沙发大佬很全面
我想补充两个我觉得可能的点,
①洁净区的平面布局图、空调系统送风、回风、排风布局图、设备平面布局图、工艺平面布局图需要更新升版;
②不知道贵公司洁净区是否设置门禁系统,如有门禁系统,模具室一般需要设置门禁的,如果是用系统的话需要对权限进行重新更改,如果只是门锁控制那就不需要这点了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-27 19:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表