tangfei420 发表于 2013-1-5 17:29 借这个帖问一下洁净区A+B区域的换气次数如何计算?
使用道具 举报
咕咕 发表于 2013-1-5 15:37 用测得风口的风速与房间体积进行换算
华佗 发表于 2013-1-6 21:06 @石头968 我记得你告诉我不是这样算的!
石头968 发表于 2013-1-6 21:40 那怎么算,每个高效用风量罩计算风量,其原理也是测风速乘以风量罩截面积。
华佗 发表于 2013-1-6 22:47 反正你说过不是这么算的,那次我们跟呆总说这个问题,我说不是这样吗,你说不是!
jiang376 发表于 2013-1-7 13:37 每个风口 风量相加除以房间体积呗,话说你们都通风速计 那你们的散流板拆不,怎么现在大家 还是用风速计测的 ...
石头968 发表于 2013-1-7 19:13 忘记了,反正基本原理就是测风速、截面积,计算每小时的风量,除以房间体积,就是实际换气次数。 风量罩 ...
华佗 发表于 2013-1-8 08:43 我擦,我想起来了,上次说的是自净时间,对了,自净时间怎么测!