各位,请教空调除湿方面的问题:我们的空调机组是风冷式恒温恒湿空调机组,以冷冻水为冷媒,采用制冷除湿,而且我们是在南方,湿度较大,车间内的湿度很难除到50%以内,而且新风口也全部关了,就是很难除掉,是不是制冷除湿前先通蒸汽升高车间内的温度,等达到一定温度后再制冷除湿。不知大家的车间是如何除湿的?请各位指教?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 19:34:14 | 显示全部楼层
路过,坐个沙发
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-10 19:50:52 | 显示全部楼层
除湿量不够?加大除湿器吧。除到50%干嘛?消毒?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:06:02 | 显示全部楼层
没呢,因为中药浸膏引湿性大,所以湿度尽量低些,不知道一般空调能否达到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 20:34:22 | 显示全部楼层
要是加个转轮除湿机,想除湿多少就多少。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 20:34:48 | 显示全部楼层
空调机组中加个除湿机就可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 20:58:47 | 显示全部楼层
要先升温后降温????你可以直接加局部除湿机或者空调箱加装除湿机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 20:59:33 | 显示全部楼层
升温再降温是解决不了绝对湿度的,温度上去了,相对湿度降低了,温度再降下来,相对湿度就又上去了,呵呵
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-1-10 22:39:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-11 09:43:35 | 显示全部楼层
南方要控制湿度在50以下,一般必须上转轮除湿,楼主要生产这个品种,只有在冬天了,冬天的话现有的空调肯定也可以达到50%以下!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-18 17:21:51 | 显示全部楼层
我司的低耗能调湿设备非常适合你们的情况,qq693482156
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-4 04:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表