发表于 2013-1-15 09:18:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

比如使用压力3公斤,那么试压压力应为使用压力的1.25倍,在试压压力下保压一段时间,压降衰减不超过0.3公斤。真空泄漏率检测和着差不多

点评

需要具体数值,包括保压时间,欢迎继续  详情 回复 发表于 2013-1-15 12:46
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 09:58:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

没有做过。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-15 10:00:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

这个想做细点的话可以参照 压力容器国标GB150-2011  中相关实验的要求。这个让制造厂家和安装公司提供资料应该就可以了,没必要自己做吧?

点评

灭菌柜、三合一、无菌罐类,每次使用前、后做保压测试、真空泄露测试。  详情 回复 发表于 2013-1-15 12:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-15 10:18:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

试压压力一般为工作压力的1.5倍。你说的真空压降和真空度一般冻干机用的比较多,灭菌柜是为了排除里面的空气,看看冻干对真空压降的要求,指南里面似乎有。

点评

找一下呗  详情 回复 发表于 2013-1-15 12:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-15 10:31:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

期待高人回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-15 11:32:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

未深入研究 期待资料        
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-15 11:39:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

设备还是偶的硬伤,没看明白
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-15 11:57:47 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

学习,拿钱
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:40:33 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2013-1-14 23:17
不是很明白这几个词的意思:“使用压力、试压压力、压力降、真空、真空压降”

正常使用压力、压缩空气试压的压力、多长时间内的压力降合格、真空试漏的压力、多长时间内的真空的压力升高数值合格?
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:40:43 | 显示全部楼层
咕咕 发表于 2013-1-14 23:42
好多专业名不懂

正常使用压力、压缩空气试压的压力、多长时间内的压力降合格、真空试漏的压力、多长时间内的真空的压力升高数值合格?
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:41:07 | 显示全部楼层
重新开始 发表于 2013-1-15 00:02
灭菌柜:使用压力、试压压力知道后面不知道

正压试压、真空试漏
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:42:46 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2013-1-15 08:06
(1)气密性试验应在液压试验合格后进行。对设计要求作气压试验的压力容器,气密性试验可与气压试验同时进行 ...

还是感谢你的回复吧,虽然没有得到我想知道的,但是你写了很多字。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:43:29 | 显示全部楼层
普洱茶ly_1983 发表于 2013-1-15 08:36
说实话我只对灭菌柜接触过其他的真是不是很了解,敬请期待,感人给解答一下吧。

把灭菌柜的试压、真空试漏、可接受标准讲一下吧
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:44:22 | 显示全部楼层
设备验证 发表于 2013-1-15 08:43
个人感觉压降没有标准,因为升温、保压、是靠电磁阀和压力传感器控制。具体操作有标准真空操作时间。也就是 ...

就是需要保压时间、压降,保真空时间、压力升?
设备验证的必然应该懂。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:44:42 | 显示全部楼层
无为 发表于 2013-1-15 08:45
太过专业,平时不怎么注意这个问题,有空研究下

期待研究成果
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:45:16 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2013-1-15 08:45
只做管道压力测试,管道使用压力3bar、试压压力6bar、压力降0.2bar、真空、真空压降?,这个没有做过!!!

多长时间的压力降?
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:46:11 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2013-1-15 09:18
比如使用压力3公斤,那么试压压力应为使用压力的1.25倍,在试压压力下保压一段时间,压降衰减不超过0.3公斤 ...

需要具体数值,包括保压时间,欢迎继续
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:47:11 | 显示全部楼层
qiujian6666 发表于 2013-1-15 10:00
这个想做细点的话可以参照 压力容器国标GB150-2011  中相关实验的要求。这个让制造厂家和安装公司提供资料应 ...

灭菌柜、三合一、无菌罐类,每次使用前、后做保压测试、真空泄露测试。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:47:30 | 显示全部楼层
江寒315 发表于 2013-1-15 10:18
试压压力一般为工作压力的1.5倍。你说的真空压降和真空度一般冻干机用的比较多,灭菌柜是为了排除里面的空气 ...

找一下呗
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 13:07:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 口天 于 2013-1-15 13:08 编辑

管道加压,保压两个小时,看是否有泄漏,具体测试它的承压强度没做过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 13:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表