x
车间改造完成,市局检查结论压差表安装位置存在错误,我的个人理解前室有压差是必须的,因为它代表整个操作间保持负压,操作室没有压差表是没有毛病的,因为前室是负压,也就证明操作室是负压。请各问同行帮助分析一下压差表难道真的安装存在问题么? 22.jpg 11.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-3-28 15:08:09 | 显示全部楼层
你这个问题的政治风险很大啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 15:08:42 | 显示全部楼层
里外都装一个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-28 15:30:43 | 显示全部楼层
“必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。”你这个地方很有必要,否则难以确定压片室相对压片前室呈负压!!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-28 15:37:09 | 显示全部楼层
前室,相当于气闸,有正压气闸、负压气闸、。
所以,压差计应当装在操作间与前室之间,只要保证操作间与前室是负压就可以。
至于前室对走廊的压差,我想最好应该是正压,当然了负压似乎也无所谓,但是走廊是交叉污染源,最好不要对功能间造成污染。。
这样相当于前室是一个正压气闸。、
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-28 15:37:17 | 显示全部楼层
同意三楼                  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-28 15:38:55 | 显示全部楼层
石头精辟啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-28 15:43:51 | 显示全部楼层
前室负压不代表操作间负压呀!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-28 15:46:19 | 显示全部楼层
以前看帖总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来
,遇贴就灌水,捞经验就闪

评分

参与人数 1金币 -2 收起 理由
杨曙光 -2 灌水扣分

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 16:08:51 | 显示全部楼层
同意石头哥的意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-28 16:11:51 | 显示全部楼层
能说一下“压片室、压片前室、走廊”之间的路线关系,否则不好理解
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 16:16:25 | 显示全部楼层
以前看帖总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来
,遇贴就灌水,捞经验就闪
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 16:17:12 | 显示全部楼层
以前看帖总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来
,遇贴就灌水,捞经验就闪

评分

参与人数 1金币 -2 收起 理由
航行 -2 原因不能灌水次数太多

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 16:17:58 | 显示全部楼层
好坚硬的石头
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-28 18:30:35 | 显示全部楼层
走廊对前室、前室对压片间各安装一个!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:37:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-28 15:37
前室,相当于气闸,有正压气闸、负压气闸、。
所以,压差计应当装在操作间与前室之间,只要保证操作间与前 ...

个人理解前室相对走廊是负压应该,前室相对于操作室是正压,所以我就理解成操作室不用安装压差表,因为走廊与前室有一个压差梯度了。不知道这样理解是否存在偏激

点评

前室对走廊不一定是负压,最好是正压,因为走廊是相对的交叉污染源 前室对操作室是正压,需要监控。  详情 回复 发表于 2013-3-29 12:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:38:17 | 显示全部楼层
九醉 发表于 2013-3-28 15:30
“必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。”你这个地方很有必要, ...

前室有压差,操作室不就有压差梯度了么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:39:21 | 显示全部楼层
jjb2005 发表于 2013-3-28 15:43
前室负压不代表操作间负压呀!

为什么呢?给解释一下,安装前室的目的就是为了有压差梯度,防止粉尘流到走廊

点评

正压气闸,是没有梯度的,要保证走廊对操作室、操作室对走廊互不污染,气闸对两边都是正压。  详情 回复 发表于 2013-3-29 12:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:40:09 | 显示全部楼层
beta 发表于 2013-3-28 15:46
以前看帖总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又 ...

我们来的目的是为了学习,灌水小心下次被罚款
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:40:42 | 显示全部楼层
beta 发表于 2013-3-28 15:46
以前看帖总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又 ...

我们来的目的是为了学习,灌水小心下次被罚款
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-27 07:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表