发表于 2013-5-30 11:18:49 | 显示全部楼层
路过学习下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 11:27:43 | 显示全部楼层
产尘房间的气压组织方式,1、前室对两边呈正压,起隔断作用;
2、前室最两边呈负压(注意前室排风设计);
3、前室对洁净走廊呈负压,对房间呈正压,起双重负压保护。
最终目的是要防止产尘间粉尘扩散,如果只想安装一块最好是安在操作间外面为好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 11:41:16 | 显示全部楼层
五楼的理解正确!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 11:47:51 | 显示全部楼层
希望你在叙述问题的同时,简要说明一下你的送、排、回风大概是怎么设计的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 11:49:13 | 显示全部楼层
jjb2005 发表于 2013-3-28 15:43
前室负压不代表操作间负压呀!

这个就简单你把前室的门打开不就知道了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 11:51:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-29 12:24
正压气闸,是没有梯度的,要保证走廊对操作室、操作室对走廊互不污染,气闸对两边都是正压。

你这个说法太片面了,容易误导人家
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-30 12:36:08 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-5-30 11:51
你这个说法太片面了,容易误导人家

气闸,分正压气闸、负压气闸,如果有梯度,构不成“闸”的作用了,”闸“主要是截断双向流通。
缓冲间,可能分“正压、负压、低→高梯度、高→低梯度”,各自起的作用不一样。
我说的正压气闸,没误导谁吧哈哈
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-30 12:36:40 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-5-30 11:51
你这个说法太片面了,容易误导人家

个人之见,欢迎批评指正
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 12:37:20 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-30 12:36
气闸,分正压气闸、负压气闸,如果有梯度,构不成“闸”的作用了,”闸“主要是截断双向流通。
缓冲间, ...

那个地方做正压气闸不合适吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-30 12:43:31 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-5-30 12:37
那个地方做正压气闸不合适吧

压片前室?我觉得正压气闸好一些,气闸室相对干净一些,否则,气闸室最脏了,还容易交叉污染,当然这也只是我个人建议,仅供讨论,愿闻高见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 12:46:55 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-30 12:43
压片前室?我觉得正压气闸好一些,气闸室相对干净一些,否则,气闸室最脏了,还容易交叉污染,当然这也只 ...

气闸一般分区的时候用,产尘房一般设缓冲前室用阶梯型比较合理,负压也行但是要考虑排风设计了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 12:47:05 | 显示全部楼层
可以在操作间与走廊之间装一个压差表,只要保证操作间对走廊的负压就好了。然后两者之间安装一个气锁、

点评

正压、负压、还是梯度的气锁好呢?  详情 回复 发表于 2013-5-30 12:51
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-30 12:50:35 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-5-30 12:46
气闸一般分区的时候用,产尘房一般设缓冲前室用阶梯型比较合理,负压也行但是要考虑排风设计了

产尘房间,我认为正压气闸好,功能房间和走廊都不会污染气闸间,因为走廊可能是最难控制的污染源。
阶梯不一定合理吧。
负压当然也行,就是扩大了污染范围而已。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-30 12:51:06 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2013-5-30 12:47
可以在操作间与走廊之间装一个压差表,只要保证操作间对走廊的负压就好了。然后两者之间安装一个气锁、

正压、负压、还是梯度的气锁好呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 12:58:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-30 12:51
正压、负压、还是梯度的气锁好呢?

压片间应该是产尘间,就应该有一定的措施避免粉尘扩散到走廊。所以在两者之间设计一个正压气闸,安装连锁装置。让两者之间时刻保持操作间对走廊的负压关系。或者你也可以在前室对走廊和对操作间各安装一个压差表,不过要多费一个,还要牵扯到仪表校验的事等

点评

与我上面一再强调的正压气闸比较好的理解一致。  详情 回复 发表于 2013-5-30 14:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 13:34:33 | 显示全部楼层
只要保证粉尘不外泄就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 13:46:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-30 12:50
产尘房间,我认为正压气闸好,功能房间和走廊都不会污染气闸间,因为走廊可能是最难控制的污染源。
阶梯 ...

将洁净走廊视为污染源的观念,感觉已经被现在的净化设计理念颠覆了,一般都设计正压走廊防控交叉污染
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 13:50:08 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2013-5-30 12:58
压片间应该是产尘间,就应该有一定的措施避免粉尘扩散到走廊。所以在两者之间设计一个正压气闸,安装连锁 ...

按照GMP的要求,+一个前室已经够奢侈了,还搞连锁,按我的说法你直接问药监的是不是把前室和压片间的隔断拆掉就合理了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 13:52:54 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-5-30 13:46
将洁净走廊视为污染源的观念,感觉已经被现在的净化设计理念颠覆了,一般都设计正压走廊防控交叉污染

再说从前室的实际功用来看,也多半是操作工称量和做记录的地方,也是有扬尘作业的,所以个人认为阶梯最合理,下沉型气锁间次之
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-30 14:11:05 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2013-5-30 12:58
压片间应该是产尘间,就应该有一定的措施避免粉尘扩散到走廊。所以在两者之间设计一个正压气闸,安装连锁 ...

与我上面一再强调的正压气闸比较好的理解一致。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-27 10:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表