发表于 2013-3-29 12:23:24 | 显示全部楼层
制药远航 发表于 2013-3-29 11:37
个人理解前室相对走廊是负压应该,前室相对于操作室是正压,所以我就理解成操作室不用安装压差表,因为走 ...

前室对走廊不一定是负压,最好是正压,因为走廊是相对的交叉污染源
前室对操作室是正压,需要监控。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-29 12:24:34 | 显示全部楼层
制药远航 发表于 2013-3-29 11:39
为什么呢?给解释一下,安装前室的目的就是为了有压差梯度,防止粉尘流到走廊

正压气闸,是没有梯度的,要保证走廊对操作室、操作室对走廊互不污染,气闸对两边都是正压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-1 17:24:05 | 显示全部楼层
石头老师说的对。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-1 21:36:24 | 显示全部楼层
学习              
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-2 08:15:00 | 显示全部楼层
完全赞同石头。。。我们就是这么安装的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 08:35:51 | 显示全部楼层
按石头师傅的意见,是不是操作间与前室是负压,前室与走廊是正压,这样操作间和走廊之间是不是应该也有压差梯度

点评

产尘的房间容易污染走廊,走廊也是污染源集中地,所以我建议是正压气闸间设计,而不是梯度,那么就要2处装压差表。  详情 回复 发表于 2013-4-2 10:21
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 08:36:34 | 显示全部楼层
怎会有人故意灌水呢,这样有什么好处,只会影响大家的心情
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-2 08:54:50 | 显示全部楼层
前室,相当于气闸,有正压气闸、负压气闸、。
所以,压差计应当装在操作间与前室之间,只要保证操作间与前室是负压就可以。
至于前室对走廊的压差,我想最好应该是正压,当然了负压似乎也无所谓,但是走廊是交叉污染源,最好不要对功能间造成污染。。
这样相当于前室是一个正压气闸。、

前室可以做为缓冲或气闸,它有正压、负压和梯度三种,楼主说的是其中一种梯度缓冲,但不管是哪一种其作用都必须保证操作间的粉尘不污染洁净走廊,且操作时缓冲或气闸的二扇门不能同时开。对于高活性粉尘操作间,WHO会建议“二闸三门”的设计,即与相邻洁净走廊的第一个气闸是正压的,而第二个气闸是负压的,与操作间相邻,保证粉尘不外逸。WHO的建议反过来说明说明一个气闸的设计还是有粉尘外逸的风险的,所以必须有好的气流的压差的设计,个人觉得气闸的二边均应该设计一定的压差,因此均应装压差计以供日常检查气闸的功能是否正常。

点评

非常非常正确。  详情 回复 发表于 2013-4-2 10:19

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
石头968 + 10 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 09:04:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-28 15:37
前室,相当于气闸,有正压气闸、负压气闸、。
所以,压差计应当装在操作间与前室之间,只要保证操作间与前 ...

同意四楼意见
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-4-2 10:19:56 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2013-4-2 08:54
前室可以做为缓冲或气闸,它有正压、负压和梯度三种,楼主说的是其中一种梯度缓冲,但不管是哪一种其作用 ...

非常非常正确。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-4-2 10:21:56 | 显示全部楼层
象牙扣 发表于 2013-4-2 08:35
按石头师傅的意见,是不是操作间与前室是负压,前室与走廊是正压,这样操作间和走廊之间是不是应该也有压差 ...

产尘的房间容易污染走廊,走廊也是污染源集中地,所以我建议是正压气闸间设计,而不是梯度,那么就要2处装压差表。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-2 18:42:25 | 显示全部楼层
路过参与一下 最好前后都装 而且前室最好保持正压
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-2 18:46:35 | 显示全部楼层
非常同意石头哥的观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-2 21:35:09 来自手机 | 显示全部楼层
设计得再完美,除尘效果不好,马上死得很难看!来自: iPhone客户端
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 08:06:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-4-2 10:21
产尘的房间容易污染走廊,走廊也是污染源集中地,所以我建议是正压气闸间设计,而不是梯度,那么就要2处装 ...

谢谢石头师傅
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 08:59:07 | 显示全部楼层
前室对二边保持正压相对比较控制与操作,要做到走廊比前室高,相对比较难,而且能耗也会大一点,因为走廊上有很多门。如果开的多情况下,要保持正要,难。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-24 19:32:35 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-28 15:37
前室,相当于气闸,有正压气闸、负压气闸、。
所以,压差计应当装在操作间与前室之间,只要保证操作间与前 ...

正解!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-28 16:59:31 | 显示全部楼层
石头有理{:soso_e179:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-28 17:25:32 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2013-4-2 08:54
前室可以做为缓冲或气闸,它有正压、负压和梯度三种,楼主说的是其中一种梯度缓冲,但不管是哪一种其作用 ...

求指南出处
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-29 10:36:06 | 显示全部楼层
压片操作间污染源,人员走廊另一个污染源。前室起到隔断保护作用,相对2边都是正压比较好!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-27 10:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表