求助,配液罐用液位计还是称重模块好,哪一个更准确
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-6 10:45:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-6 10:53:41 | 显示全部楼层
称重模块当然更准确。
可以搜索“液位计”,很多帖子在讨论这个问题。

点评

那种液位计能好些  详情 回复 发表于 2014-2-6 11:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-6 11:01:32 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-6 10:53
称重模块当然更准确。
可以搜索“液位计”,很多帖子在讨论这个问题。

那种液位计能好些

点评

称重模块,当然最好,不接触物料,不影响生产质量,但是贵一些。 要求不精确的,压力传感器式液位计也可以。 激光液位计、超声波液位计、电容式液位计,种类比较多。 玻璃管,就算了。  详情 回复 发表于 2014-2-6 11:08
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-6 11:08:37 | 显示全部楼层
清歌一曲月如霜 发表于 2014-2-6 11:01
那种液位计能好些

称重模块,当然最好,不接触物料,不影响生产质量,但是贵一些。
要求不精确的,压力传感器式液位计也可以。
激光液位计、超声波液位计、电容式液位计,种类比较多。
玻璃管,就算了。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
孙艳红 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 11:13:00 | 显示全部楼层
不与物料接触且精度高的无疑是最好的。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
孙艳红 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-6 11:46:31 | 显示全部楼层
有条件的话选择称量模块,但称量模块要选好供应商
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-6 11:51:54 | 显示全部楼层
不能单单从精确考虑,应该从产品质量考虑,例如:微生物、内毒素。。。。。选择风险最低的

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
孙艳红 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-6 12:38:38 | 显示全部楼层
这个问题,首先我觉得考虑一下您的配液罐的安装方式,如果安装的底座非常扎实、平稳,我建议首先选择称重传感器,因为不接触物料我觉得作为首要考虑,精度放在其次考虑,这个步骤本身精度并没要求那么高。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
孙艳红 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-25 11:50:51 | 显示全部楼层
当然称重模块了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-25 11:56:30 | 显示全部楼层
我公司使用的是梅特勒生产,目前对使用情况比较满意!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-13 21:04:46 | 显示全部楼层
配制时需要定容的罐子建议用称重模块,定容结束后,用于无菌储存的罐可以不用称重模块,用电容式或压力式液位计就可以了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-13 21:42:25 | 显示全部楼层
配液使用称重的比较好,使用称重操作起来方便很多
当然了,在使用称重前就要对现有工艺进行变更,从计体积变更为计重,这个是需要提前进行和验证的
要是钱少,可以考虑使用电容式液位计(有人说,口服液和糖浆这些粘度比较大的产品不太适合电容式液位计,不知道是真的还是假的)。
也可以考虑使用压差液位计,这个更适合以密度均一的液体的定容,但是据说可以弄什么线性还是阶段控制的,这个就要和供应商交流了
超声波液位计不是太适合,这个的使用条件有点高。
激光的,听起来有点高端,没有了解过,这个可以了解一下。
像石头说的,玻璃管、磁翻板这类的液位计还是不要用的好,徒增烦恼。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-13 21:44:06 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2014-2-6 12:38
这个问题,首先我觉得考虑一下您的配液罐的安装方式,如果安装的底座非常扎实、平稳,我建议首先选择称重传 ...

底座不扎实,架子扎实也可以的称重不一定都装在腿上,胳膊下面也能装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-14 20:36:05 | 显示全部楼层
稳重模块有个问题就是,目前好像还没有什么标准去进行标定。而且相对来说比较容易出现问题,因为模块对水平的要求很高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-13 13:51:17 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2014-2-6 12:38
这个问题,首先我觉得考虑一下您的配液罐的安装方式,如果安装的底座非常扎实、平稳,我建议首先选择称重传 ...

楼主,称重传感器  需要单独校验么?         
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 16:27:24 | 显示全部楼层
renjiajie 发表于 2014-3-25 11:56
我公司使用的是梅特勒生产,目前对使用情况比较满意!

稳重模块计量院检不了,是怎么体现稳重模块它的准确性的呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-13 19:38:24 | 显示全部楼层
如果对于配液的精度要求不是太高,用液位计就好。如果比较高,用称重。称重的精度高,但是日常维护就比较麻烦。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-26 14:12:08 | 显示全部楼层
叶非 发表于 2017-11-13 19:38
如果对于配液的精度要求不是太高,用液位计就好。如果比较高,用称重。称重的精度高,但是日常维护就比较麻 ...

称重模块,日常怎么维护,需要维护哪些项目?谢谢

点评

这个你应该问厂家,称重模块的型号和方式不同,维护的内容也不同。  详情 回复 发表于 2017-12-27 08:58
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-27 08:58:24 | 显示全部楼层
一个人 发表于 2017-12-26 14:12
称重模块,日常怎么维护,需要维护哪些项目?谢谢

这个你应该问厂家,称重模块的型号和方式不同,维护的内容也不同。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-7 02:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表