蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3357|回复: 23
收起左侧

[空调系统] 洁净室压差

[复制链接]
药徒
发表于 2014-5-16 15:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教下大家洁净室的压差一段时间后会有所变化,甚至低于设定标准值,主要由那些原因导致?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-16 15:14:40 | 显示全部楼层
其他不变的情况下 检查下回风口吧!!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-16 15:18:47 | 显示全部楼层
风机送风量、频率;风管泄漏或风阀开度;高效过滤器的堵、漏;回风口的开度;洁净区个房间密封,门关闭情况等等。

点评

过滤器会周期维护和更换,一般除了人为外,主要还是回风口,日常清洁、擦拭、表面消毒时候,会有人不小碰到,导致百叶变形或关闭  详情 回复 发表于 2014-5-16 15:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:18:47 | 显示全部楼层
思ぬ哲 发表于 2014-5-16 15:14
其他不变的情况下 检查下回风口吧!!

是的,我们有时会去调节回风阀。有人说回风阀松动,观察了下,风阀依然维持原来的刻度。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:24:26 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-5-16 15:18
风机送风量、频率;风管泄漏或风阀开度;高效过滤器的堵、漏;回风口的开度;洁净区个房间密封,门关闭情况 ...

有时候可以通过回风阀调节,但有时候阀门已到最大或最小怎么办?送风阀又不敢动太多,怕保证不了风量,换气次数不够。

点评

,我没调过压差,应该是个工作量非常大的工程,这个问题@石头968 大师解答。哈哈。  详情 回复 发表于 2014-5-16 15:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-16 15:25:22 | 显示全部楼层
房间密封,开关门是不是频繁
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-16 15:27:42 | 显示全部楼层
super-yoko 发表于 2014-5-16 15:24
有时候可以通过回风阀调节,但有时候阀门已到最大或最小怎么办?送风阀又不敢动太多,怕保证 ...

,我没调过压差,应该是个工作量非常大的工程,这个问题@石头968 大师解答。哈哈。

点评

压差的设计方法控制原理与措施(原创文章) https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38108&fromuid=19880  详情 回复 发表于 2014-5-16 19:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:30:59 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2014-5-16 15:25
房间密封,开关门是不是频繁

可能有这方面原因,有时候一段时间内会比较频繁出现,不知道其它企业有没有类似情况。以前我做OSD的时候,我们洁净区门底部会有封条,现在我们注射剂车间门底部是没有封条的。咨询过,据说门下面应该留有一定缝隙,确保一般可以穿过一根压差管。不知道有没有这个说法。

点评

这个只是瞬时而已,如果长期改变,跟这个没关  详情 回复 发表于 2014-5-16 15:38
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-16 15:38:31 | 显示全部楼层
可能点太多了,日常维护时候初中高效过滤器会越用越可能堵塞和泄漏,最常见还是回风口,清洁时候可能碰到了或是调整了百叶。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-16 15:38:56 | 显示全部楼层
super-yoko 发表于 2014-5-16 15:30
可能有这方面原因,有时候一段时间内会比较频繁出现,不知道其它企业有没有类似情况。以前我做OSD的时候, ...

这个只是瞬时而已,如果长期改变,跟这个没关
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-16 15:40:19 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-5-16 15:18
风机送风量、频率;风管泄漏或风阀开度;高效过滤器的堵、漏;回风口的开度;洁净区个房间密封,门关闭情况 ...

过滤器会周期维护和更换,一般除了人为外,主要还是回风口,日常清洁、擦拭、表面消毒时候,会有人不小碰到,导致百叶变形或关闭
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-16 16:04:02 | 显示全部楼层
坚决根据领导的指示
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-16 16:11:00 | 显示全部楼层
355184470 发表于 2014-5-16 16:04
坚决根据领导的指示

认为灌水平有待提高
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-16 16:29:33 | 显示全部楼层
看看走廊压差是否跟之前一样,检查风柜的新风阀是不是动过;还有用过一段时间以后如果新风滤网被堵,压差会慢慢降下来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-16 16:45:47 | 显示全部楼层
super-yoko 发表于 2014-5-16 15:24
有时候可以通过回风阀调节,但有时候阀门已到最大或最小怎么办?送风阀又不敢动太多,怕保证 ...

送风阀最好不要动!你先确定排风量!然后调节风机频率和各个送风阀!使每个送风口的送风量都达到要求!然后通过调节回风口来调节各个地方的压差!

点评

应先调节送风量、满足换气次数要求,再调整回风,满足压差要求  详情 回复 发表于 2014-5-16 19:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-16 16:52:12 | 显示全部楼层
super-yoko 发表于 2014-5-16 15:18
是的,我们有时会去调节回风阀。有人说回风阀松动,观察了下,风阀依然维持原来的刻度。

调整一个风阀,就会影响这个系统的压差都发生变化的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-16 19:55:13 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-5-16 15:27
,我没调过压差,应该是个工作量非常大的工程,这个问题@石头968 大师解答。哈哈。

压差的设计方法控制原理与措施(原创文章)
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 8&fromuid=19880

点评

嘿嘿,谢谢解答。  详情 回复 发表于 2014-5-16 23:11
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-16 19:56:00 | 显示全部楼层
哆啦E梦 发表于 2014-5-16 16:45
送风阀最好不要动!你先确定排风量!然后调节风机频率和各个送风阀!使每个送风口的送风量都达到要求!然后 ...

应先调节送风量、满足换气次数要求,再调整回风,满足压差要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-16 20:25:40 | 显示全部楼层
冒似压差真的不好调..........
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-16 23:11:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-16 19:55
压差的设计方法控制原理与措施(原创文章)
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3810 ...

嘿嘿,谢谢解答。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-12 17:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表