蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3582|回复: 28
收起左侧

[验证管理] 空调的验证(抛砖引大侠)

[复制链接]
药徒
发表于 2015-7-22 11:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新建厂房,生物制药、无菌制剂车间想做一个空调系统的验证,需要通过WHO的认证,在论坛看了1整天,自己的初步想法为如下,大家看看有什么不足或者做的太过的,没必要的。
从OQ开始
1.测试完整性、温湿度、压差、风量、风速、噪音照度、气体流型各一次(压差、温湿度与自控系统的数据要做下对比),
2.另外选取换气次数最小的房间和关键工序的房间做下自净测试。
3.粒子静态做3次,每次周期大概7,(我们的取样器是100L的)采用14644办法,取样点为面积开平方,然后取样量为C级1分钟,B级7分钟,A级10分钟
微生物不做。
4.接着是动态3(粒子、微生物都做、微生物包括沉降菌浮游菌以及表面菌),动态是跟着试生产(培养基模拟灌装之前)进行。
5.空间消毒是用的VHP,暂定消毒周期为1个月。第一次微生物检测为3批试生产完成(大概一个月),第二次微生物检测为培养基模拟灌装3批完成后(大致1个月),第三次为工艺验证3批完成后(大致一个月),期间的消毒清洁就按照SOP规定的要求。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 11:24:03 | 显示全部楼层
比我专业多了,提供不了意见,帮忙顶起
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 11:24:21 | 显示全部楼层
坐等砖家答疑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 11:30:00 | 显示全部楼层
基线应该要做吧,在静态前面做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 11:33:00 | 显示全部楼层
测试完整性、温湿度、压差、风量、风速、噪音照度、气体流型各一次(压差、温湿度与自控系统的数据要做下对比)一次不足以说明问题,最好和粒子所做的周期一致
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:35:53 | 显示全部楼层
shisun 发表于 2015-7-22 11:30
基线应该要做吧,在静态前面做

我看了下@石头哥的基线,目的就是确认洁净环境清洁程序的可行性,控制微粒及微生物的有效性,但是我做了消毒周期(周期内按照SOP要求的该清洁清洁,该消毒消毒),同样能证明我的清洁消毒的可行性吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:38:05 | 显示全部楼层
zqtcqy 发表于 2015-7-22 11:33
测试完整性、温湿度、压差、风量、风速、噪音照度、气体流型各一次(压差、温湿度与自控系统的数据要做下对 ...

如果说做3次有意义的话,是不是说明PAO也需要做3次?但是一般PAO都是做一次的吧?
考虑做一次的原因是现在都是自控系统,温湿度压差都是有在线监控的,我做的这一次是需要和自控系统做比对的。后期观察自控系统就可以了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 11:46:25 | 显示全部楼层
仅供参考,如需整套文件联系13910467483

分装室C级空调净化系OQ、PQ.pdf

193.91 KB, 下载次数: 22

回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 11:47:40 | 显示全部楼层
建议增加:风机频率与风量、皮带松紧度与风量、停电测试、BMS相关确认、挑战测试(压差、温湿度异常挑战恢复);
如果你们有房间消毒效果及效期确认则可以少部分工作,如没有这方面还要加上去。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 12:45:54 | 显示全部楼层
楼上说的差不多了,我补充下:
1、气体流行(烟雾试验)这个你打算怎么做?建议单独起草方案,按照真实生产操作步骤进行。
2、如果有动态了,静态没必要那么长的时间。
3、第五条没太看明白。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 13:05:46 | 显示全部楼层
验证应该从 pre-commissioning, 开始, 然后 commissioning, 然后 IQ ,   然后 OQ。 空调机AHU甚至还需要做 FAT  和 SAT
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 13:06:51 | 显示全部楼层
Wilden 发表于 2015-7-22 11:38
如果说做3次有意义的话,是不是说明PAO也需要做3次?但是一般PAO都是做一次的吧?
考虑做一次的原因是现 ...

PAO 做两次,  commissioning时候做一次,  OQ时候做一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 13:09:20 | 显示全部楼层
换气次数,洁净度,自净时间(in operation, at rest.), 压力平衡, 送排风。......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 13:56:17 | 显示全部楼层
1、温湿度、压差,验证期间,持续监测
2、没问题
3、验证期间A级测试点最好2种方法中,选取多的,避免检查人员质疑
4、没问题,有个疑问,试生产多长时间?
5、是对消毒周期进行确认?那么间隔期需要日常监测频繁一些,需要数据支持。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 14:10:23 | 显示全部楼层
你们空间消毒就打算用一种方式?

点评

一种不够吗  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-22 14:24:03 | 显示全部楼层
普药生产 发表于 2015-7-22 14:10
你们空间消毒就打算用一种方式?

日常消毒是分两种更换,空间消毒也需要两种?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-22 14:28:23 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-7-22 12:45
楼上说的差不多了,我补充下:
1、气体流行(烟雾试验)这个你打算怎么做?建议单独起草方案,按照真实生产 ...

1.乱流的洁净室,明确标示出房间的气流送风口进,通过乱流形式,回风口出的整体形势
单向流的设备,明确显示出单向流的形状,呈直线型
2.第5条说白了就是确定下在消毒周期内,洁净室的微生物能满足标准要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 14:31:14 | 显示全部楼层
Wilden 发表于 2015-7-22 14:24
日常消毒是分两种更换,空间消毒也需要两种?

你说的日常 是指擦拭,清洗???   那空间消毒  为什么不需要两种啊~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 14:31:52 | 显示全部楼层
普药生产 发表于 2015-7-22 14:10
你们空间消毒就打算用一种方式?

一种不够吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-22 14:33:59 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2015-7-22 13:56
1、温湿度、压差,验证期间,持续监测
2、没问题
3、验证期间A级测试点最好2种方法中,选取多的,避免检查 ...

1.您的意思是一次不够对吧?因为我们是有自控系统的,所有的数据在系统里面都能追溯,那么还需要手动的拿仪器去测试么?
4.试生产至少需要1个月的时间
5.对,是对空间消毒周期的确认,不知道空间消毒需要更换消毒剂么

点评

1只要有监测就可以 5VHP灭菌的可不用更换,日常是有擦拭消毒的,实际上已经相当于2中消毒剂更换使用  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:42
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-14 10:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表