[其他] 【徐州FDA培训答疑13】空调值班运行如何保证压差梯度?

[复制链接]
药师
发表于 2016-11-29 08:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
13.   问:值班运行频率确认,保证房间相对压差,这个压差是要保证正常运行的相对压差,还是只需证实有轻微压差?比如房间与走廊相对压差>5 Pa,验证值班这个压差值如何定?
答:理论上静态保证微正压就可以避免交叉污染,比如大于5Pa。实际上值班运行时也可以保证正常的压差。送风量减少,如果回风阀门同步关小,压差仍然是可以保证的,如果想精确控制压差,需要每个房间采用变风量定压差的回风VAV自动控制比较好。不能自动控制的话,适当减少回风总阀的开度、加大新风阀的开度,提高值班状态下的新风比,也可以增加压差值。

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 08:40:35 | 显示全部楼层
维塔斯Vitas 发表于 2016-11-29 08:21
送风量=回风量+直排风量+压差梯度需要风量,值班运行只是降低换气次数,降低送风量,反应出来的是回风量+直 ...

公式看起来是对的,但实际上,新风比是有变化的,同时也要调整新风量,由于频率降低,新风量也减小,要维持原有的高压差需要更多的新风进来,,更主要的一点,一个车间不可能一台机组,每个净化分区一台或者两台机组,各分区之间也有相应的压差梯度,调试时还要保证原有的正负压关系,因此,想平衡确实需要费点功夫

点评

多台空调之间的压差平衡,依靠人工调整并不简单  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:45
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 08:21:46 | 显示全部楼层
送风量=回风量+直排风量+压差梯度需要风量,值班运行只是降低换气次数,降低送风量,反应出来的是回风量+直排风量降低,送风机及排风机变频,压差梯度还是可以保持不变呀

点评

送风量=回风量+直排风量+压差梯度需要风量=回风量+新风量,送风机和排风机变频并不能保证回风量的成比例变化,尤其是新风量……  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:49
公式看起来是对的,但实际上,新风比是有变化的,同时也要调整新风量,由于频率降低,新风量也减小,要维持原有的高压差需要更多的新风进来,,更主要的一点,一个车间不可能一台机组,每个净化分区一台或者两台机组  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:40
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 08:30:55 | 显示全部楼层
虽未到现场 知识还是通过老师了解了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-29 08:32:06 | 显示全部楼层
太感谢石头老师啦!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-29 08:40:39 | 显示全部楼层
支持:@维塔斯Vitas  实际做工程的好多不清楚
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 08:42:43 | 显示全部楼层
感谢石头老师,这个方法值得一试。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:45:41 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-11-29 08:40
公式看起来是对的,但实际上,新风比是有变化的,同时也要调整新风量,由于频率降低,新风量也减小,要维 ...

多台空调之间的压差平衡,依靠人工调整并不简单

点评

我们就是多台空调,没有一个自动阀门,幸好我们不运行值班工况,但是日常波动也够我忙乎的了  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:49
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 08:49:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-11-29 08:45
多台空调之间的压差平衡,依靠人工调整并不简单

我们就是多台空调,没有一个自动阀门,幸好我们不运行值班工况,但是日常波动也够我忙乎的了

点评

有时候牵一发而动全身  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:50
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:49:23 | 显示全部楼层
维塔斯Vitas 发表于 2016-11-29 08:21
送风量=回风量+直排风量+压差梯度需要风量,值班运行只是降低换气次数,降低送风量,反应出来的是回风量+直 ...

送风量=回风量+直排风量+压差梯度需要风量=回风量+新风量,送风机和排风机变频并不能保证回风量的成比例变化,尤其是新风量……
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:50:27 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-11-29 08:49
我们就是多台空调,没有一个自动阀门,幸好我们不运行值班工况,但是日常波动也够我忙乎的了

有时候牵一发而动全身

点评

但有时候一下就调好了也是很有成就感的,我们有个制剂车间10台机组,配有PMS在线监控,不稳定的时候的腿都给我溜细了  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-29 08:51:09 | 显示全部楼层
这个没有自控,全靠人工,难。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-11-29 08:52:26 | 显示全部楼层
空调 2.5 迈向 3.0 的 阶段

点评

差不多了  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:58
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 08:54:12 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-11-29 08:50
有时候牵一发而动全身

但有时候一下就调好了也是很有成就感的,我们有个制剂车间10台机组,配有PMS在线监控,不稳定的时候的腿都给我溜细了

点评

我们一个车间净化空调机组+排风机组=11台,关键房间加了回风VAV,控制仍然有一定的难度  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-29 08:56:14 | 显示全部楼层
好资料!!!!
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:58:23 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2016-11-29 08:52
空调 2.5 迈向 3.0 的 阶段

差不多了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-29 08:59:20 | 显示全部楼层
公式是指导,具体还得自己摸索,一点一点调整
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:59:57 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-11-29 08:54
但有时候一下就调好了也是很有成就感的,我们有个制剂车间10台机组,配有PMS在线监控,不稳 ...

我们一个车间净化空调机组+排风机组=11台,关键房间加了回风VAV,控制仍然有一定的难度

点评

我们也准备在关键房间加变风量,灌装洗瓶和扎盖三个房间的回风主管上加,石头老师有推荐的设计施工厂家吗?我一直觉得自动虽然省事,但不如人判断的准确,反而有点不放心  详情 回复 发表于 2016-11-29 09:04
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 09:04:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-11-29 08:59
我们一个车间净化空调机组+排风机组=11台,关键房间加了回风VAV,控制仍然有一定的难度

我们也准备在关键房间加变风量,灌装洗瓶和扎盖三个房间的回风主管上加,石头老师有推荐的设计施工厂家吗?我一直觉得自动虽然省事,但不如人判断的准确,反而有点不放心

点评

回风VAV是单独控制单个房间的绝对压差,所以只要在调节范围内,都可以稳定控制 而且不需要与原来的控制系统联动,可以单个安装 一般用妥思的,买回来自己安装也可以,随便找一个风管的施工单位都可以,VAV安装调整  详情 回复 发表于 2016-11-29 09:09
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:09:54 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-11-29 09:04
我们也准备在关键房间加变风量,灌装洗瓶和扎盖三个房间的回风主管上加,石头老师有推荐的设计施工厂家吗 ...

回风VAV是单独控制单个房间的绝对压差,所以只要在调节范围内,都可以稳定控制
而且不需要与原来的控制系统联动,可以单个安装
一般用妥思的,买回来自己安装也可以,随便找一个风管的施工单位都可以,VAV安装调整,按照说明书电工都会做。

点评

请问石头老师,是否可以灌装间控制绝对压差,而扎盖和洗瓶分别控制对灌装的相对压差,这样的数据是不是更直接一点?  详情 回复 发表于 2016-11-29 09:51
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-4 21:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表